Página 1 de 1

inversor solax

Enviado: quinta fev 28, 2019 4:26 pm
por agreste
Boa tarde a todos os intervenientes no fórum.
A questão que quero aqui colocar tem a ver com o seguinte que passo a explicar. Adquiri um sistema para auto consumo com 5 painéis recom de 280W mais inversor solax x1 1.5
Ficou instalado em Julho de 2018 e a funcionar corretamente, atá que lá a partir de Setembro o inversor começou a fazer disparar o disjuntor diferencial cá de casa. Posteriormente chamei um eletricista e verificou-se que ao arrancar o inversor gerava cerca de 130 v e o diferencial de 300.000 desligava. Como tenho um sistema aqs da energie era imperativo ficar com o diferencial para este sistema e adoptou-se um diferencial para o resto da casa de 30.000, que nesta situação fica tudo a funcionar corretamente. A duvida que tenho é porque inicialmente aquando da montagem do sistema de auto consumo não surguiu esta situação de fazer disparar o diferencial e se alguém já passou pela mesma situação e como a resolveu.
Melhores cumprimentos.

Re: inversor solax

Enviado: quinta fev 28, 2019 6:58 pm
por jmlflorencio
Quando há alteração no comportamento dum equipamento, normalmente é indicador da necessidade de assistência técnica.

O que diz o fornecedor?

Re: inversor solax

Enviado: sexta mar 01, 2019 10:12 am
por pedrosilva
Não havendo a situação no princípio não será da EDP ou de algum vizinho que instalou algum equipamento que puxe mais pela rede? Uso uma UPS que dispara para compensar sempre que a rede sai dos parâmetros e não noto diferença depois de instalar o solar pv.

Re: inversor solax

Enviado: sexta mar 01, 2019 5:57 pm
por gigaz
Mediram a ver se havia alguma passagem à terra no circuito do inversor?
A passagem pode estar no lado dos painéis, até porque indica que isso começou quando começou o tempo chuvoso.
Os painéis têm terra?

Também está a misturar grandezas, os diferenciais disparam aos 300 ou aos 30mA(corrente) de diferença(dai o nome).
Esses 130V(tensão) foram medidos onde? Entre fase/neutro e terra?

Re: inversor solax

Enviado: domingo mar 03, 2019 2:38 pm
por froskas
disparava o diferencial de 300mA e agora um de 30 mA nao dispara ou o contrario? tinha uma diferencial de 30mA e colocou um de 300mA e agora nao dispara?

como foi dito pequenas passagens DC (humidades, efeitos capacitivos) podem provocar disparos. mediram a resistência de isolamento do equipamento?

a tensao que surge (130V) é com o condutor de terra ligado??

Re: inversor solax

Enviado: domingo mar 03, 2019 5:11 pm
por gigaz
pelo que percebi, colocaram um de 30mA para a casa, e o inversor ficou direto!! Eu não me aproximava dum sistema assim.
Desligava-se até resolver a questão.

Re: inversor solax

Enviado: segunda mar 04, 2019 9:58 am
por froskas
nao consigo perceber se desligaram o condutor de terra do inversor.
naturalmente que o sistema por razoes óbvias nao deve estar sem proteçao diferencial.

Re: inversor solax

Enviado: domingo abr 21, 2019 10:40 pm
por jpmp24
Estes painéis são rec 280 wp da solax? Tem gostado da eficiência dos painéis?