Página 1 de 1

Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: terça abr 02, 2019 9:20 pm
por d.pereira
Boa noite,

Sou novo neste fórum, no entanto já sigo o mesmo há algum tempo e encontro aqui tópicos muito interessantes.

Tenho a seguinte dúvida: imaginem uma moradia, com r/ch, 1º andar e sótão, na qual iriam instalar um ou dois painéis fotovoltaicos. Será que alguém me consegue ajudar em como é que se consegue passar os cabos AC do inversor até ao quadro de entrada?

Obrigado.

Re: Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: terça abr 02, 2019 11:33 pm
por t3lmo
No meu caso usei a tubagem do cabo de antena no sotão/telhado (antena que não tenho), e que vai dar a uma caixa de comunicações TV no hall de entrada e desta passei para o quadro geral (a um disjuntor especifico para o circuito de PV).

Re: Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: quarta abr 03, 2019 9:09 am
por Quintas2
Se for uma moradia recente. penso que tem que ter um quadro parcial por piso. Mas, se perguntas, deduzo que não seja o caso.
Portanto, tens eletricidade no sótão? Dimensionada para tomadas ou iluminação?
Em último caso, será fácil, para não furar entre pisos, fazer uma conduta descendente pelo exterior da moradia, de preferência próximo de um ponto que ligue ao quadro (ex.: tomada de exterior).

Re: Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: quarta abr 03, 2019 10:33 am
por d.pereira
Quintas2 Escreveu: quarta abr 03, 2019 9:09 am Se for uma moradia recente. penso que tem que ter um quadro parcial por piso. Mas, se perguntas, deduzo que não seja o caso.
Portanto, tens eletricidade no sótão? Dimensionada para tomadas ou iluminação?
Em último caso, será fácil, para não furar entre pisos, fazer uma conduta descendente pelo exterior da moradia, de preferência próximo de um ponto que ligue ao quadro (ex.: tomada de exterior).
A moradia não tem quadro por piso, apenas quadro principal localizado no r/ch. Neste caso, o sótão tem iluminação e tomadas e no quadro há um disjuntor que corta estes circuitos. Posso utilizar a canalização existente, por exemplo para uma tomada, para passar os cabos até ao quadro?

Obrigado.

Re: Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: quarta abr 03, 2019 3:57 pm
por t3lmo
Ou injetar diretamente nesse circuito (com um disjuntor prévio de proteção). A energia produzida vai parar toda ao mesmo local.

Re: Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: quarta abr 03, 2019 4:11 pm
por Quintas2
Conforme o t3lmo disse, podes até ligar a uma das tomadas, pois já é um circuito dedicado ao sótão e protegido. Tens é que verificar o dimensionamento do circuito, também em função da potência FV a instalar e ter os necessários cuidados futuros na utilização desse circuito.
O que quero dizer com isto?
Passas a ter tomadas alimentadas por dois lados (rede e painéis) mas com o circuito protegido apenas do lado que vem da rede. Isso requer ponderação na utilização dessas tomadas, ou protecção adicional.

Re: Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: quarta abr 03, 2019 4:15 pm
por Quintas2
Quanto a utilizar a canalização existente, do ponto de vista prático, depende do espaço na tubagem. Do ponto de vista do regulamento, não sei. Terás que lê-lo, ou perguntar a um electricista credenciado.

Re: Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: quinta abr 04, 2019 8:00 am
por d.pereira
Obrigado a todos pela ajuda.

Pelo que eu percebi poderei ligar os 3 cabos (L,N,P) a uma das tomadas e mesmo assim ficar com a tomada livre.

A potência a instalar será relativamente baixa: 500W (2 paineis). Cabo de 1,5mm2 será suficiente, no entanto irei colocar de 2,5 mm2 para uma eventual expansão no futuro.

@Quintas2: por acaso tens alguma imagem de uma instalação em que tenhas passado o cabo pelo exterior, e ligado ao quadro de entrada?

Re: Passar cabo PV até quadro elétrico

Enviado: sexta abr 05, 2019 3:12 pm
por Quintas2
Não sou instalador, nem tenho fotos de tal situação. De qualquer forma, parece-me que cada caso é um caso.

De repente, vêm-me à cabeça alguns aspetos a considerar:
- Descida do telhado, por cabo próprio para exterior sobre o telhado e com braçadeiras nas paredes ou por cabo dentro de tubo?
- Curvando sobre a telha de beirado ou atravessando a cimalha com furação de uma telha e isolado à volta?
- No caso de haver uma empena vertical (tipo casa com duas águas), pela empena, para evitar ir sobre ou furar telhas?
- Ir ao quadro principal ou a uma tubagem já existente para tomada ou iluminação exterior, caso a tubagem tenha diâmetro suficiente?
- Se o diâmetro for insuficiente, pode alguma tomada ou ponto de luz exterior ser sacrificado para utilização da tubagem para o cabo do fotovoltaico?
- O quadro elétrico está numa parede que dê para o exterior ou próximo de uma, sendo fácil furá-la ou chegar até ele só com uma curta calha?