O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Esteves »

boas!

aqui estou para apresentar o meu mini sistema híbrido após de muitas pesquisa pelo mundo virtual net.
com ajuda de este fórum entre outros baseados em renováveis montei o meu sistema para fornecimento próprio, que em pleno rendimento dará 2560w.

o sistema composto por 1 gerador eólico, 2 painéis foto-voltaicos, 1 banco de baterias.
não tenho fotos de passo a passo das montagens de todo o material, (mas no caso de alguém precisar ajudo caso a caso) , mas fica as imagens retiradas do youtube como foram montados os painéis, o que para mim foi a melhor forma, sem ter de alterar nada no telhado, ou sendo um sistema muito pratico e barato e que se pode mudar em qual quer altura.

Imagem

agora o material mais importante:
1 - gerador eólico futurenergy 1000w 30 amperes, turbina de 5 pás com 1,8 metros de diâmetro
1 - controlador de carga eólico 24 v com sistema que desliga a carga e comuta para 1 resistência de alta dissipação.
2 - painéis foto-voltaicos goosun 36v fabricados em portugal / 230w - 8 amperes x 2 = 560w = 16 amperes
1 - regulador de carga solar steca 12v/24v 30 amperes
8 - baterias powersafe enersys de 12v 92 amperes
1 - inversor vitecom 24v/230v 50hz 4000w/8000w
1 - inversor 24v para 13,6v 40 amperes fabrico caseiro


nesta imagem já são os meus painéis montados:
Imagem
Imagem

o gerador eólico foi comprado em kit, o material comprado foi, gerador, pás, regulador de carga, o resto fui eu que fiz, a montagem do mesmo também não tenho fotos só mesmo o resultado final:
Imagem

baterias ligadas em series para obter os 24v:
Imagem

armário de suporte as baterias, inversor, regaladores, e medidor de energia,voltes, amperes, watts, co2, e contador de kbs :
Imagem

painel de monitorização, voltímetro para controlar a voltagem das baterias e amperímetro para monitorizar a carga dada as baterias pelos painéis e pelo gerador.
(os valores apresentados do voltímetro são do dia de hoje (21-04-2011) sem sol as 13:00 horas, em media das 10:00h ate as 16:00h debita 16 amperes)

Imagem

bem resumindo um pouco a minha mini produção para casa em dias de sol ou de vento, neste caso tem sido o sol, a iluminação já esta ligada directa ao inversor a 7 dias sempre a funcionar a 100% ( tenho cerca de 190 watts em iluminação ) em media estão 2 a 3 lâmpadas ligadas (36w) cerca de 5 horas, excepto 5 lâmpadas de leds a 12v que ligam com um sistema crepuscular mais 3 de leds a 220v 2w também ficam acesas toda noite dentro de casa.
nestes 7 dias tirando hoje que esta de chuva, o sistema já alimentou a maquina de lavar por 5 vezes (2015w), o forno de cozinha (2256w) por 3 vezes, a maquina de café (1115w) 7 dias 1 vez por dia, e alimenta a minha estação de radio a 12v +/- 6 horas por dia.

a minha estação de radio:

Imagem
Imagem



e para já esta alinhavado o meu sistema mini híbrido.


Este projeto está em outro tópico, apenas coloco aqui para dar a conhecer como está atualmente.



Agora um pouco mais conposto



O meu mini sistema híbrido.

Com partilha de ideias desta comunidade montei o meu sistema alternativo de abastecimento eléctrico.
Um sistema pratico, com a possibilidade de ser mudado com alguma facilidade.


Material:

1 - Gerador Eólico futurenergy 1000W 30A, turbina de 5 pás com 1,8 metros de diâmetro.
1 - Seguidor de fabrico caseiro.
4 + 2 = 6 painéis foto-voltaicos 245W/230W = 1440W.
1 - Controlador de carga eólico 24V 1000W
2 - Reguladores de carga, 1 Steca 12V/24V 30A, 1 Wellsee WS-MPPT30 30A 12V/24V.
2 - Bancos de baterias 1170A total.
1 - Inversor W7 Power Star 24V 3000W onda pura.
1 - Inversor Steca Studer AJ200 onda pura.
2 - Minis contadores de KW ABB.
1 - Diodo 300 Ap
1 - Contactor com auxiliar.
2 - Disjuntores.
1 - Protecção de fusíveis.
1 - Inversor 24V para 13,6V 40A fabrico caseiro.
1 - Controlador de custos online.
1 - Relay Controler.
1 - 5 metros fita LED IP65 12V
1 - Relê Fotoelétrico
1 - Cabos, ligadores, etc...


Imagem
Imagem

Imagem

Imagem

Imagem


Uma compilação de imagens e vídeo onde mostra o gerador Eólico em funcionamento.

Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem Imagem


Link


O mini sistema está modo automático com a rede, a funcionar perfeitamente sem falhas prejudiciais aos equipamentos eléctricos.


Este projecto foi elaborado por mim com partilha de ideias desta comunidade e ronda os 6000 euros só de material.

Boas!

Depois de algum tempo sem grandes alterações cá estou de volta com mais umas atualizações.
O que me impedia de fazer algumas atualizações era o contrato que tinha com a EDP, uma vez que já alterei o contrato para mensalmente também alterou o sistema.
Antes tinha 45 amperes trifásica agora tenho 30 monofásica, logo ai com o sistema monofásico foi mais fácil nas ligações, atualmente tenho o meu sistema em automático, quando há sol ou vento necessário está no sistema alternativo, quando as fontes baixam ao valor de 23.9 volts, as cargas pesadas para a rede, mas ficam as cargas leves (iluminação) na alternativa com um Steca Studer AJ Sinewave Inverter.
O sistema tem mais um contador e mais um inverter.
Um inverter e um contador só para a iluminação.

Do dia 4 de Outubro até ao dia de hoje (17-10-12) mesmo com o tempo estável com tem estado, o contador das cargas pesadas já registou 60 KW e o contador das cargas leves registou 8 KW, total 68 KW, tirando estes últimos dias o sistema tem-se aguentado cerca de 12 horas na alternativa nas cargas pesadas, quanto as cargas leves já a muitos meses que não passa pela rede.
É de salientar que os contadores quando passa para a rede não contam.
Como já tinha dito anteriormente a passagem da rede para a alternativa e visse verça não causa qual quer impacto nos eletrodomésticos.




O projecto encontra-se AQUI e AQUI




...
Última edição por Esteves em domingo mai 19, 2013 2:59 pm, editado 1 vez no total.

Avatar do Utilizador

Volt
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 7717
Registado: quarta set 24, 2008 11:26 am

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Volt »

excelente tópico. o eólico dá alguma coisa de jeito?
333.333,3 KM a bombar faísca!
Arranjei uma fêmea que não dá à luz mas consome-a

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
Esteves
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1149
Registado: sábado abr 26, 2008 12:39 am
Localização: Beira Alta

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Esteves »

volt Escreveu:excelente tópico. o eólico dá alguma coisa de jeito?
obrigado.

quanto ao eólico em dias de vento fraco carrega a 5 a 8 amperes , quando o vento esta mais forte anda na casa dos 8 a 18 amperes, o vento que fez chegar aos 18 amperes não era muito, as folhas das árvores pouco abanarão, julgo que no inverno deve chegar aos 30 amperes.
..........:::::Pré-Reforma:::::..........


tavares
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1079
Registado: sábado ago 23, 2008 12:31 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por tavares »

excelente tópico,

por curiosidade:

qual o valor mais ou menos investido, no sistema hibrido?

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
Esteves
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1149
Registado: sábado abr 26, 2008 12:39 am
Localização: Beira Alta

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Esteves »

obrigado.

bem quanto aos gastos ainda ficou um pouco caro, mas com muitas pesquisas lá arranjei bons preços.

bem ali estão cerca de 2900€ isto sem as baterias e sem contar a mão-de-obra.
o valor original das baterias é de 1920€ , não foi esse valor que custaram, foram compradas em ocasião por um valor mais baixo.

se pretender os valores descriminados por elementos diga.

tavares Escreveu:excelente tópico,

por curiosidade:

qual o valor mais ou menos investido, no sistema hibrido?
..........:::::Pré-Reforma:::::..........

Avatar do Utilizador

CarlosMartins
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 69
Registado: segunda abr 04, 2011 12:40 am

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por CarlosMartins »

dá-me a sensação que não tem fusíveis nas conexões entre as baterias, isto é muito importante e não se deve descurar....


stormdust
Membro
Membro
Mensagens: 15
Registado: segunda out 03, 2011 12:34 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por stormdust »

estava interessado era ver onde arranjaste o regulador de carga para a turbina de vento e o dump load...esses é que precisava.

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
Esteves
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1149
Registado: sábado abr 26, 2008 12:39 am
Localização: Beira Alta

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Esteves »

stormdust Escreveu:estava interessado era ver onde arranjaste o regulador de carga para a turbina de vento e o dump load...esses é que precisava.

Boas!

Mete no Google esta frase ( Controlador de carga 24 V - 750 W ) que vais directo a casa que vende, é qual quer coisa www.ag.....net
..........:::::Pré-Reforma:::::..........


stormdust
Membro
Membro
Mensagens: 15
Registado: segunda out 03, 2011 12:34 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por stormdust »

mas sendo a turbina de 1kW não tens de meter o regulador de carga superior a isso? Ele corta automatico?

Por acaso foi ai que fui buscar o gerador eolico...

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
Esteves
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1149
Registado: sábado abr 26, 2008 12:39 am
Localização: Beira Alta

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Esteves »

stormdust Escreveu:mas sendo a turbina de 1kW não tens de meter o regulador de carga superior a isso? Ele corta automatico?

Por acaso foi ai que fui buscar o gerador eolico...

Pois eu também perguntei ao vendedor e ele diz que é o indicado para o gerador, agora ele cortar sim corta eu já vi o meu a cortar quando o vento é muito.

Mas vais ser a partir de agora que vou fazer os verdadeiros testes, depois eu deixo aqui os resultados.
..........:::::Pré-Reforma:::::..........


exterminador
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 44
Registado: sábado out 06, 2007 11:41 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por exterminador »

Esteves Escreveu:
stormdust Escreveu:mas sendo a turbina de 1kW não tens de meter o regulador de carga superior a isso? Ele corta automatico?

Por acaso foi ai que fui buscar o gerador eolico...

Pois eu também perguntei ao vendedor e ele diz que é o indicado para o gerador, agora ele cortar sim corta eu já vi o meu a cortar quando o vento é muito.

Mas vais ser a partir de agora que vou fazer os verdadeiros testes, depois eu deixo aqui os resultados.
Boa tarde, li e gostei deste topico, mas ha 1 coisa que não esta correta, conheço bem o controlador de carga do aerogerador, e ele não corta nada quando o gerador produz + de 750W, quando e ultrapassado o valor maximo do controlador acontece que este queima os retificadores. digo isto porque ja aconteceu, ele corta sim quando as baterias estão com a carga a 100% e passa para a resistencia. os retificadores que vem com o controlador são de 6Amp cada. por isso nada como prevevir colocar uns fusiveis abtes do controlador.

Avatar do Utilizador

zointz
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 952
Registado: domingo ago 15, 2010 10:17 pm
Localização: Costa de Caparica
Contacto:

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por zointz »

exterminador Escreveu:
Esteves Escreveu:
stormdust Escreveu:mas sendo a turbina de 1kW não tens de meter o regulador de carga superior a isso? Ele corta automatico?

Por acaso foi ai que fui buscar o gerador eolico...

Pois eu também perguntei ao vendedor e ele diz que é o indicado para o gerador, agora ele cortar sim corta eu já vi o meu a cortar quando o vento é muito.

Mas vais ser a partir de agora que vou fazer os verdadeiros testes, depois eu deixo aqui os resultados.
Boa tarde, li e gostei deste topico, mas ha 1 coisa que não esta correta, conheço bem o controlador de carga do aerogerador, e ele não corta nada quando o gerador produz + de 750W, quando e ultrapassado o valor maximo do controlador acontece que este queima os retificadores. digo isto porque ja aconteceu, ele corta sim quando as baterias estão com a carga a 100% e passa para a resistencia. os retificadores que vem com o controlador são de 6Amp cada. por isso nada como prevevir colocar uns fusiveis abtes do controlador.

Boas,
Uma pequena chamada de atenção, se o fusível fundir, o Aerogerador fica sem carga e pode rodar descontroladamente, pois vai fundir numa altura de muito vento. Julgo que a solução terá de ser outra, mas deixo opiniões para os peritos de electrónica.
Fiquem bem !

Prius
Imagem

GreenOx - BMW C Evolution 15000Km
La Espanholita - Vectrix VX-1 NiMh (11800-39500Kms)=27 700kms
Chica Thunder - com 8 400kms


Prevaricador
Membro
Membro
Mensagens: 20
Registado: quinta out 27, 2011 10:38 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Prevaricador »

Esteves:

Parabéns pelo sistema híbrido, está espectacular!
Qual é a dimensão do banco de baterias?
Já agora pode indicar onde as adquiriu?

Consegue manter a máquina de lavar e o fogão a funcionar sem interrupções?

Cumprimentos

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
Esteves
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1149
Registado: sábado abr 26, 2008 12:39 am
Localização: Beira Alta

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Esteves »

mas sendo a turbina de 1kW não tens de meter o regulador de carga superior a isso? Ele corta automatico?

Por acaso foi ai que fui buscar o gerador eolico...


Pois eu também perguntei ao vendedor e ele diz que é o indicado para o gerador, agora ele cortar sim corta eu já vi o meu a cortar quando o vento é muito.

Mas vais ser a partir de agora que vou fazer os verdadeiros testes, depois eu deixo aqui os resultados.

Boa tarde, li e gostei deste topico, mas ha 1 coisa que não esta correta, conheço bem o controlador de carga do aerogerador, e ele não corta nada quando o gerador produz + de 750W, quando e ultrapassado o valor maximo do controlador acontece que este queima os retificadores. digo isto porque ja aconteceu, ele corta sim quando as baterias estão com a carga a 100% e passa para a resistencia. os retificadores que vem com o controlador são de 6Amp cada. por isso nada como prevevir colocar uns fusiveis abtes do controlador.


Boas,
Uma pequena chamada de atenção, se o fusível fundir, o Aerogerador fica sem carga e pode rodar descontroladamente, pois vai fundir numa altura de muito vento. Julgo que a solução terá de ser outra, mas deixo opiniões para os peritos de electrónica.

Boas!

Pois agora vocês deixaram aqui o rapaz a pensar... eu tenho o gerador desmontado por vias de ter andado com obras extra as que já tinha feito, e julgo que quando os desmontei ainda funcionava o regulador mas a ser verdade que vai queimar quando passar os 750W a coisa ai vai ficar preta, ou tenho de reclamar ao fornecedor ou então arranjar uma solução viável, se queimar os rectificadores de 6amp. metendo uns mais fortes resolve o problema??

Agora respondendo a esta situação:

Esteves:

Parabéns pelo sistema híbrido, está espectacular!
Qual é a dimensão do banco de baterias?
Já agora pode indicar onde as adquiriu?

Consegue manter a máquina de lavar e o fogão a funcionar sem interrupções?

Cumprimentos


Obrigado pelos parabéns, quanto as baterias são só 8 o que dá cerca de 350 Amp. onde as comprei foi num amigo já em segunda mão mas estava quase novas ou mesmo novas, o valor real de cada uma é cerca de 250€
Quanto ao manter o fogão e a maquina sim mas um de cada vez, mas agora nesta altura não o sol é pouco e como são só 2 painéis não dá.


Mas vou fazer um upgrade ao sistema vou juntar as 2 paineis mais 4 ai vai ficar cerca de 1500W irão ser da marca Titan mono.
..........:::::Pré-Reforma:::::..........


exterminador
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 44
Registado: sábado out 06, 2007 11:41 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por exterminador »

Esteves Escreveu:mas sendo a turbina de 1kW não tens de meter o regulador de carga superior a isso? Ele corta automatico?

Por acaso foi ai que fui buscar o gerador eolico...


Pois eu também perguntei ao vendedor e ele diz que é o indicado para o gerador, agora ele cortar sim corta eu já vi o meu a cortar quando o vento é muito.

Mas vais ser a partir de agora que vou fazer os verdadeiros testes, depois eu deixo aqui os resultados.

Boa tarde, li e gostei deste topico, mas ha 1 coisa que não esta correta, conheço bem o controlador de carga do aerogerador, e ele não corta nada quando o gerador produz + de 750W, quando e ultrapassado o valor maximo do controlador acontece que este queima os retificadores. digo isto porque ja aconteceu, ele corta sim quando as baterias estão com a carga a 100% e passa para a resistencia. os retificadores que vem com o controlador são de 6Amp cada. por isso nada como prevevir colocar uns fusiveis abtes do controlador.


Boas,
Uma pequena chamada de atenção, se o fusível fundir, o Aerogerador fica sem carga e pode rodar descontroladamente, pois vai fundir numa altura de muito vento. Julgo que a solução terá de ser outra, mas deixo opiniões para os peritos de electrónica.

Boas!

Pois agora vocês deixaram aqui o rapaz a pensar... eu tenho o gerador desmontado por vias de ter andado com obras extra as que já tinha feito, e julgo que quando os desmontei ainda funcionava o regulador mas a ser verdade que vai queimar quando passar os 750W a coisa ai vai ficar preta, ou tenho de reclamar ao fornecedor ou então arranjar uma solução viável, se queimar os rectificadores de 6amp. metendo uns mais fortes resolve o problema??

Agora respondendo a esta situação:

Esteves:

Parabéns pelo sistema híbrido, está espectacular!
Qual é a dimensão do banco de baterias?
Já agora pode indicar onde as adquiriu?

Consegue manter a máquina de lavar e o fogão a funcionar sem interrupções?

Cumprimentos


Obrigado pelos parabéns, quanto as baterias são só 8 o que dá cerca de 350 Amp. onde as comprei foi num amigo já em segunda mão mas estava quase novas ou mesmo novas, o valor real de cada uma é cerca de 250€
Quanto ao manter o fogão e a maquina sim mas um de cada vez, mas agora nesta altura não o sol é pouco e como são só 2 painéis não dá.


Mas vou fazer um upgrade ao sistema vou juntar as 2 paineis mais 4 ai vai ficar cerca de 1500W irão ser da marca Titan mono.
Boas, eu disse isso por experiencia, pois o meu queimou os retificadores, este aerogerador pode ir quase aos 1200W com ventos fortes, agora coloquei retificadores de 8 amperes, evidente que os fusiveis são 1 proteção para evitar que o controlador queime, este controlador e bom sem duvida mas não tem o sistema eletronico de ventos fortes, ou seja roda sempre independente da velocidade do vento.


exterminador
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 44
Registado: sábado out 06, 2007 11:41 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por exterminador »

exterminador Escreveu:
Esteves Escreveu:mas sendo a turbina de 1kW não tens de meter o regulador de carga superior a isso? Ele corta automatico?

Por acaso foi ai que fui buscar o gerador eolico...


Pois eu também perguntei ao vendedor e ele diz que é o indicado para o gerador, agora ele cortar sim corta eu já vi o meu a cortar quando o vento é muito.

Mas vais ser a partir de agora que vou fazer os verdadeiros testes, depois eu deixo aqui os resultados.

Boa tarde, li e gostei deste topico, mas ha 1 coisa que não esta correta, conheço bem o controlador de carga do aerogerador, e ele não corta nada quando o gerador produz + de 750W, quando e ultrapassado o valor maximo do controlador acontece que este queima os retificadores. digo isto porque ja aconteceu, ele corta sim quando as baterias estão com a carga a 100% e passa para a resistencia. os retificadores que vem com o controlador são de 6Amp cada. por isso nada como prevevir colocar uns fusiveis abtes do controlador.


Boas,
Uma pequena chamada de atenção, se o fusível fundir, o Aerogerador fica sem carga e pode rodar descontroladamente, pois vai fundir numa altura de muito vento. Julgo que a solução terá de ser outra, mas deixo opiniões para os peritos de electrónica.

Boas!

Pois agora vocês deixaram aqui o rapaz a pensar... eu tenho o gerador desmontado por vias de ter andado com obras extra as que já tinha feito, e julgo que quando os desmontei ainda funcionava o regulador mas a ser verdade que vai queimar quando passar os 750W a coisa ai vai ficar preta, ou tenho de reclamar ao fornecedor ou então arranjar uma solução viável, se queimar os rectificadores de 6amp. metendo uns mais fortes resolve o problema??

Agora respondendo a esta situação:

Esteves:

Parabéns pelo sistema híbrido, está espectacular!
Qual é a dimensão do banco de baterias?
Já agora pode indicar onde as adquiriu?

Consegue manter a máquina de lavar e o fogão a funcionar sem interrupções?

Cumprimentos


Obrigado pelos parabéns, quanto as baterias são só 8 o que dá cerca de 350 Amp. onde as comprei foi num amigo já em segunda mão mas estava quase novas ou mesmo novas, o valor real de cada uma é cerca de 250€
Quanto ao manter o fogão e a maquina sim mas um de cada vez, mas agora nesta altura não o sol é pouco e como são só 2 painéis não dá.


Mas vou fazer um upgrade ao sistema vou juntar as 2 paineis mais 4 ai vai ficar cerca de 1500W irão ser da marca Titan mono.
Boas, eu disse isso por experiencia, pois o meu queimou os retificadores, este aerogerador pode ir quase aos 1200W com ventos fortes, agora coloquei retificadores de 8 amperes, evidente que os fusiveis são 1 proteção para evitar que o controlador queime, este controlador e bom sem duvida mas não tem o sistema eletronico de ventos fortes, ou seja roda sempre independente da velocidade do vento.
.....a casa que vende este controlador tem outro tipo de controlador que pàra o aerogerador quando atinge + que os 750W, mas em relação a este custa + cerca de 140€

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
Esteves
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1149
Registado: sábado abr 26, 2008 12:39 am
Localização: Beira Alta

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Esteves »

Malta cá estou de volta para mais umas perguntas.

Já tenho mais 4 painéis de 245Wp a 30 volts 8 amp. = 980Wp

Os mesmos vou juntar aos 2 que já tenho o que vão ser 6 ligados em paralelo, o que vai dar cerca de 1440Wp e 48 amperes, isto maior eficiência deles, e é aqui que faço as ditas perguntas, o regulador steca que tenho de 30 amperes em dia de mais power já vi que não vai dar será que vai queimar quando os amperes forem superiores???


Mas como tenho de comprar mais um a duvida é... compro um de 50 amperes para todos os painéis ou compro outro de 30 e divido os painéis e junto depois os dois nas baterias??

Também me lembrou aumentar a potencia ao steca de 30 mas só que ai eu já não pesco nada, que componentes teria de substituir para que o mesmo suporta-se os 6 painéis.

Aceita-se ideias.
..........:::::Pré-Reforma:::::..........


exterminador
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 44
Registado: sábado out 06, 2007 11:41 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por exterminador »

Esteves Escreveu:Malta cá estou de volta para mais umas perguntas.

Já tenho mais 4 painéis de 245Wp a 30 volts 8 amp. = 980Wp

Os mesmos vou juntar aos 2 que já tenho o que vão ser 6 ligados em paralelo, o que vai dar cerca de 1440Wp e 48 amperes, isto maior eficiência deles, e é aqui que faço as ditas perguntas, o regulador steca que tenho de 30 amperes em dia de mais power já vi que não vai dar será que vai queimar quando os amperes forem superiores???


Mas como tenho de comprar mais um a duvida é... compro um de 50 amperes para todos os painéis ou compro outro de 30 e divido os painéis e junto depois os dois nas baterias??

Também me lembrou aumentar a potencia ao steca de 30 mas só que ai eu já não pesco nada, que componentes teria de substituir para que o mesmo suporta-se os 6 painéis.

Aceita-se ideias.
Boas, o teu sistema e de 24V, certo? nesse caso 1 controlador de 50Amp não dá.
6 paineis x 245W = 1470 W
1470W : 24V = 61,25 Amp

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
Esteves
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1149
Registado: sábado abr 26, 2008 12:39 am
Localização: Beira Alta

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por Esteves »

exterminador Escreveu:
Esteves Escreveu:Malta cá estou de volta para mais umas perguntas.

Já tenho mais 4 painéis de 245Wp a 30 volts 8 amp. = 980Wp

Os mesmos vou juntar aos 2 que já tenho o que vão ser 6 ligados em paralelo, o que vai dar cerca de 1440Wp e 48 amperes, isto maior eficiência deles, e é aqui que faço as ditas perguntas, o regulador steca que tenho de 30 amperes em dia de mais power já vi que não vai dar será que vai queimar quando os amperes forem superiores???


Mas como tenho de comprar mais um a duvida é... compro um de 50 amperes para todos os painéis ou compro outro de 30 e divido os painéis e junto depois os dois nas baterias??

Também me lembrou aumentar a potencia ao steca de 30 mas só que ai eu já não pesco nada, que componentes teria de substituir para que o mesmo suporta-se os 6 painéis.

Aceita-se ideias.
Boas, o teu sistema e de 24V, certo? nesse caso 1 controlador de 50Amp não dá.
6 paineis x 245W = 1470 W
1470W : 24V = 61,25 Amp
Boas!

Sim é de 24V , vou optar por por 2 controladores, aproveito o que já tenho e compro outro de 35amp. e assim deve ficar resolvido.
..........:::::Pré-Reforma:::::..........


exterminador
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 44
Registado: sábado out 06, 2007 11:41 pm

Re: O meu sistema mini Híbrido de 2560W.

Mensagem por exterminador »

Esteves Escreveu:
exterminador Escreveu:
Esteves Escreveu:Malta cá estou de volta para mais umas perguntas.

Já tenho mais 4 painéis de 245Wp a 30 volts 8 amp. = 980Wp

Os mesmos vou juntar aos 2 que já tenho o que vão ser 6 ligados em paralelo, o que vai dar cerca de 1440Wp e 48 amperes, isto maior eficiência deles, e é aqui que faço as ditas perguntas, o regulador steca que tenho de 30 amperes em dia de mais power já vi que não vai dar será que vai queimar quando os amperes forem superiores???


Mas como tenho de comprar mais um a duvida é... compro um de 50 amperes para todos os painéis ou compro outro de 30 e divido os painéis e junto depois os dois nas baterias??

Também me lembrou aumentar a potencia ao steca de 30 mas só que ai eu já não pesco nada, que componentes teria de substituir para que o mesmo suporta-se os 6 painéis.

Aceita-se ideias.
Boas, o teu sistema e de 24V, certo? nesse caso 1 controlador de 50Amp não dá.
6 paineis x 245W = 1470 W
1470W : 24V = 61,25 Amp
Boas!

Sim é de 24V , vou optar por por 2 controladores, aproveito o que já tenho e compro outro de 35amp. e assim deve ficar resolvido.
Boas compra 1 controlador com + potencia, ja fica para 1 dia que compres + paineis
a diferença monetaria não deve ser muita. Mas cada 1 sabe ate onde pode ir.