Autoconsumo 3kW
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Autoconsumo 3kW
Boas...
Após muito ler e estudar, estou decidido no meu sistema de autoconsumo de 3kW.
O sistema será composto por:
- 12 paineis REC Twin-Peak 250W
- 6 micro-inversores APS 500
- estrutura triangular para telhado plano
- 1 disjuntor 3x16A para proteger os cabos que vêm das caixas de derivação
como tenho energia trifásica em casa, ficarão 4 painéis (2 inversores) ligados a cada fase da instalação.
obviamente não tenho sempre estes consumos em casa, por ter a casa bem isolada e com domótica, vou injetar o excedente a aquecer ou arrefecer a casa pela bomba de calor, a regar terrenos de cultivo que tenho, a ligar máquinas de lavar a louça / roupa, entre outras coisas...
à saída de cada inversor com a ajuda de um conector liga-se a uma caixa de derivação de fase, junto os dois cabos provenientes de cada inversor da fase e depois injeto cada uma das fases no quadro da casa das máquinas.
Perguntas:
1) o que acham do sistema?
2) de cada caixa de derivação necessita de ir o neutro do quadro ou basta a fase?
Após muito ler e estudar, estou decidido no meu sistema de autoconsumo de 3kW.
O sistema será composto por:
- 12 paineis REC Twin-Peak 250W
- 6 micro-inversores APS 500
- estrutura triangular para telhado plano
- 1 disjuntor 3x16A para proteger os cabos que vêm das caixas de derivação
como tenho energia trifásica em casa, ficarão 4 painéis (2 inversores) ligados a cada fase da instalação.
obviamente não tenho sempre estes consumos em casa, por ter a casa bem isolada e com domótica, vou injetar o excedente a aquecer ou arrefecer a casa pela bomba de calor, a regar terrenos de cultivo que tenho, a ligar máquinas de lavar a louça / roupa, entre outras coisas...
à saída de cada inversor com a ajuda de um conector liga-se a uma caixa de derivação de fase, junto os dois cabos provenientes de cada inversor da fase e depois injeto cada uma das fases no quadro da casa das máquinas.
Perguntas:
1) o que acham do sistema?
2) de cada caixa de derivação necessita de ir o neutro do quadro ou basta a fase?
-
- Membro Silver
- Mensagens: 226
- Registado: segunda nov 13, 2006 6:23 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Já fez algum estudo do seu consumo ao longo do dia para justificar 1kW por fase?
-
- Moderador
- Mensagens: 5641
- Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
- Localização: Açores
Re: Autoconsumo 3kW
Grande sistema, parabéns
Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450
Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
-
- Membro Silver
- Mensagens: 226
- Registado: segunda nov 13, 2006 6:23 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Ter esse equipamento todo e bem distribuido, não é justificação de ter um estudo.
O que refiro é se sabe o quanto está a gastar ao longo do dia.
Por exemplo, a minha máquina de lavar loiça..... a maior parte do tempo gasta peanuts.... depois, e por três vezes, durante uns 10 minutos gasta 2kW.... achar que valeria ter 2kW de paineis para esta situação?
O que interessa é saber o consumo continuo.... o esporádico não entra para as contas.
Só se, quiser sobredimensionar e desviar a produção de energia... caso contrário estará a perder dinheiro.
Respondendo ás suas perguntas:
1. Tanto pode ser muito como pouco, depende do seu consumo continuo ao longo do dia
2. Não percebi exatamente a sua pergunta.
O que refiro é se sabe o quanto está a gastar ao longo do dia.
Por exemplo, a minha máquina de lavar loiça..... a maior parte do tempo gasta peanuts.... depois, e por três vezes, durante uns 10 minutos gasta 2kW.... achar que valeria ter 2kW de paineis para esta situação?
O que interessa é saber o consumo continuo.... o esporádico não entra para as contas.
Só se, quiser sobredimensionar e desviar a produção de energia... caso contrário estará a perder dinheiro.
Respondendo ás suas perguntas:
1. Tanto pode ser muito como pouco, depende do seu consumo continuo ao longo do dia
2. Não percebi exatamente a sua pergunta.
-
- Membro Silver
- Mensagens: 476
- Registado: segunda out 03, 2016 9:01 pm
- Localização: Mexilhoeira Grande
Re: Autoconsumo 3kW
1) sistema robusto mas de início poderias começar apenas com 2 painéis por fase e ver se é suficiente porque dificilmente vais gastar toda a energia que estás a produzir.
Mais vale produzir um pouco menos e investir quase metade do que produzir muito e depois não aproveitar.
Sei que tens muito onde gastar a energia produzida mas vais passar a gastar mais para não desperdiçar o que estás a produzir.
2) compra uma caixa de derivação 10 x 15 e compras ligadores WAGO de 3 ou 5 para ligares tudo.
1 terminal WAGO com o terra do quadro e mais 3 terras dos inversores
1 terminal WAGO Com o neutro do quadro e ou 3 neutros dos inversores
1 terminal WAGO para cada fase e as respetivas fases dos inversores
Depois no quando principal colocas as proteções e o disjuntor de corte.
Projeto PV - Standalone 3.4 kwp
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Tenho um aparelho que está a monotorizar o consumos neste momento, por isso é que cheguei a estes valores...mafgod Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 10:50 am Ter esse equipamento todo e bem distribuido, não é justificação de ter um estudo.
O que refiro é se sabe o quanto está a gastar ao longo do dia.
Por exemplo, a minha máquina de lavar loiça..... a maior parte do tempo gasta peanuts.... depois, e por três vezes, durante uns 10 minutos gasta 2kW.... achar que valeria ter 2kW de paineis para esta situação?
O que interessa é saber o consumo continuo.... o esporádico não entra para as contas.
Só se, quiser sobredimensionar e desviar a produção de energia... caso contrário estará a perder dinheiro.
Respondendo ás suas perguntas:
1. Tanto pode ser muito como pouco, depende do seu consumo continuo ao longo do dia
2. Não percebi exatamente a sua pergunta.
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Mas ao gastar durante o dia para fazer renovação de ar em casa e aquecimento/arrefecimento é energia que não vou gastar à noite... os consumos aliados ao meu sistema é que me vieram determinar isto...jpc Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 2:29 pm1) sistema robusto mas de início poderias começar apenas com 2 painéis por fase e ver se é suficiente porque dificilmente vais gastar toda a energia que estás a produzir.
Mais vale produzir um pouco menos e investir quase metade do que produzir muito e depois não aproveitar.
Sei que tens muito onde gastar a energia produzida mas vais passar a gastar mais para não desperdiçar o que estás a produzir.
2) compra uma caixa de derivação 10 x 15 e compras ligadores WAGO de 3 ou 5 para ligares tudo.
1 terminal WAGO com o terra do quadro e mais 3 terras dos inversores
1 terminal WAGO Com o neutro do quadro e ou 3 neutros dos inversores
1 terminal WAGO para cada fase e as respetivas fases dos inversores
Depois no quando principal colocas as proteções e o disjuntor de corte.
Sobre o ponto 2:
Os inversores também têm neutro e terra???
-
- Membro Silver
- Mensagens: 476
- Registado: segunda out 03, 2016 9:01 pm
- Localização: Mexilhoeira Grande
Re: Autoconsumo 3kW
Assim sendo acho que fazes muito bem em instalar 1 kwh por fase
Sim, os inversores precisam de fase e neutro e a ligação terra é para proteção do inversor.
É por isso que podes ligar os invensores diretamente a uma tomada de parede porque funcionam como qualquer eletrodoméstico.
Sim, os inversores precisam de fase e neutro e a ligação terra é para proteção do inversor.
É por isso que podes ligar os invensores diretamente a uma tomada de parede porque funcionam como qualquer eletrodoméstico.
Projeto PV - Standalone 3.4 kwp
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Todos os inversores levam terra?jpc Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 8:19 pm Assim sendo acho que fazes muito bem em instalar 1 kwh por fase
Sim, os inversores precisam de fase e neutro e a ligação terra é para proteção do inversor.
É por isso que podes ligar os invensores diretamente a uma tomada de parede porque funcionam como qualquer eletrodoméstico.
Falaram-me em colocar microinversores BeON em vez dos APS 500, o que acham? Quais são melhores?
Sendo assim então também deve ser melhor mandar vir um cabo de terra à parte do quadro elétrico só a equipotencialização das partes metálicas da cobertura certo?
-
- Membro Silver
- Mensagens: 476
- Registado: segunda out 03, 2016 9:01 pm
- Localização: Mexilhoeira Grande
Re: Autoconsumo 3kW
Todos os inversores precisão de ser ligados a terra.
Se fosse eu colocaria Micro-inversor Enphase M250 a pensar no futuro e nas baterias de lítio.
Também podes ligar a estrutura metálica e os painéis à terra.
Se fosse eu colocaria Micro-inversor Enphase M250 a pensar no futuro e nas baterias de lítio.
Também podes ligar a estrutura metálica e os painéis à terra.
Projeto PV - Standalone 3.4 kwp
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Então como tenho a mesma terra para cada dois inversores, retiro a terra da caixa geral e depois ainda tenho de ter outra caixa de derivação para derivar para cada um desses dois inversores, certo?
Porque esse inversor? Quais as vantagens? É que assim tinha de colocar 12 em vez de 6...
-
- Membro Silver
- Mensagens: 476
- Registado: segunda out 03, 2016 9:01 pm
- Localização: Mexilhoeira Grande
Re: Autoconsumo 3kW
Não precisas de outra caixa de derivação.
Basta usares um ligador WAGO e ligas a terra à estrutura metalica. Depois da estrutura ligas a terra a cada inversor. Não esquecer de utilizar 1 cabo de 4mm ou maior para ligar a terra à estrutura.
A maior vantagem desse inversor é no futuro ver comprares um Pack de baterias de lítio da Enphase o sistema comunica automaticamente gerindo a carga das baterias com a produção dos paineis.
Basta usares um ligador WAGO e ligas a terra à estrutura metalica. Depois da estrutura ligas a terra a cada inversor. Não esquecer de utilizar 1 cabo de 4mm ou maior para ligar a terra à estrutura.
A maior vantagem desse inversor é no futuro ver comprares um Pack de baterias de lítio da Enphase o sistema comunica automaticamente gerindo a carga das baterias com a produção dos paineis.
Projeto PV - Standalone 3.4 kwp
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
https://vrm.victronenergy.com/installat ... e/c9f5ddac
AQS Solar térmico 20 tubos vácuo
Nissan Leaf 40kw
-
- Membro Silver
- Mensagens: 355
- Registado: quinta fev 04, 2016 9:33 pm
- Localização: Ilha da Madeira
Re: RE: Re: Autoconsumo 3kW
Não tem um gráfico que se possa meter os olhos e opinar...bubacar Escreveu:Tenho um aparelho que está a monotorizar o consumos neste momento, por isso é que cheguei a estes valores...mafgod Escreveu: ↑terça mar 21, 2017 10:50 am Ter esse equipamento todo e bem distribuido, não é justificação de ter um estudo.
O que refiro é se sabe o quanto está a gastar ao longo do dia.
Por exemplo, a minha máquina de lavar loiça..... a maior parte do tempo gasta peanuts.... depois, e por três vezes, durante uns 10 minutos gasta 2kW.... achar que valeria ter 2kW de paineis para esta situação?
O que interessa é saber o consumo continuo.... o esporádico não entra para as contas.
Só se, quiser sobredimensionar e desviar a produção de energia... caso contrário estará a perder dinheiro.
Respondendo ás suas perguntas:
1. Tanto pode ser muito como pouco, depende do seu consumo continuo ao longo do dia
2. Não percebi exatamente a sua pergunta.
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
42 Mkms eletrizantes num Nissan Leaf de 30kw
"Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás muitos aborrecimentos."
Confúcio
55 Mkms numToyota Yaris GPL
42 Mkms eletrizantes num Nissan Leaf de 30kw
"Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás muitos aborrecimentos."
Confúcio
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Ok, obrigado! Então pelo que diz, talvez baste ir um cabo tipo XV 2x2,5mm de cada fase até ao quadro geral e depois vem um cabo tipo XV 1x6mm do geral até cá em cima onde faça a terra dos inversores e da estrutura não?jpc Escreveu: ↑quarta mar 22, 2017 12:59 pm Não precisas de outra caixa de derivação.
Basta usares um ligador WAGO e ligas a terra à estrutura metalica. Depois da estrutura ligas a terra a cada inversor. Não esquecer de utilizar 1 cabo de 4mm ou maior para ligar a terra à estrutura.
A maior vantagem desse inversor é no futuro ver comprares um Pack de baterias de lítio da Enphase o sistema comunica automaticamente gerindo a carga das baterias com a produção dos paineis.
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Acima dos 1500W, tenho de colocar contador que pode ser bidirecional, substituindo o existente da EDP certo?
1. Fico na mesma a pagar aluguer de contador á EDP?
2. Como é que faço para o instalador ligar o contador? Tenho de marcar com alguém da EDP para uma hora específica para proceder à desselagem e selagem do contador?
3. O processo normal é inscrição no serup, pagamento das taxas e tenho uns tempos para pedir a vistoria certo?
4. Alguém sabe de que tipo é o seguro de responsabilidade civil que se tem de fazer?
1. Fico na mesma a pagar aluguer de contador á EDP?
2. Como é que faço para o instalador ligar o contador? Tenho de marcar com alguém da EDP para uma hora específica para proceder à desselagem e selagem do contador?
3. O processo normal é inscrição no serup, pagamento das taxas e tenho uns tempos para pedir a vistoria certo?
4. Alguém sabe de que tipo é o seguro de responsabilidade civil que se tem de fazer?
-
- Membro Silver
- Mensagens: 325
- Registado: quarta dez 11, 2013 1:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Ah?
Pagaste o contador da EDP? É teu? É tua propriedade?
Pagaste o contador da EDP? É teu? É tua propriedade?
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Então ao instalar autoconsumo acima dos 1500W tens de contar a produção, podendo substituir o contador da edp por um bidirecional que es tu a pagar, ou não?masterchief Escreveu: ↑sexta mar 24, 2017 1:26 pm Ah?
Pagaste o contador da EDP? É teu? É tua propriedade?
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1069
- Registado: quarta abr 22, 2009 4:52 pm
Re: Autoconsumo 3kW
Tens a certeza que tens um consumo continuo da casa de 3kwh? Isso é tipo muito.
Repara, se a casa tiver picos de 3kw em certos momentos mas no resto do tempo passa a 1kw, eu preferia meter só 1kw de PV do que estar a mandar 2kw em certas alturas para a rede.
Eu preferia meter menos potência e eventualmente meter baterias.
Repara, se a casa tiver picos de 3kw em certos momentos mas no resto do tempo passa a 1kw, eu preferia meter só 1kw de PV do que estar a mandar 2kw em certas alturas para a rede.
Eu preferia meter menos potência e eventualmente meter baterias.
Canal da Bicimota: http://www.youtube.com/user/plipe10
Diario de bordo da Bicimota: http://www.novaenergia.pt/forum/viewtop ... 62&t=16709
Diario de bordo da Bicimota: http://www.novaenergia.pt/forum/viewtop ... 62&t=16709
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 92
- Registado: domingo jan 29, 2017 5:16 pm
Re: Autoconsumo 3kW
O estudo está feito e estou consciente do que vou fazer...Fidel Escreveu: ↑sábado mar 25, 2017 2:59 pm Tens a certeza que tens um consumo continuo da casa de 3kwh? Isso é tipo muito.
Repara, se a casa tiver picos de 3kw em certos momentos mas no resto do tempo passa a 1kw, eu preferia meter só 1kw de PV do que estar a mandar 2kw em certas alturas para a rede.
Eu preferia meter menos potência e eventualmente meter baterias.
Alguém me sabe explicar o que questionei dos contadores. É que já várias instaladores me disseram coisas diferentes...