Na passada sexta-feira instalei um sistema de autoconsumo de 750W.
Na minha casa tenho a instalação eléctrica em trifásico e depois de ponderar diversas alternativas, acabei por instalar 250W por fase.
Descrição do equipamento:
3 painéis Amerisolar AS-6P30 265W
3 microninversores APSystems YC-250
Imagem
Imagem
Imagem
Para controlar as produções, tenho um monitor de energia OWL Micro+ 3 phase. Este monitor é bastante básico, não me permite ver a produção por fase (apenas o somatório de todas as fases), ter um histórico, etc. Pelo que vai ser trocado por um OWL Intuition LC 3 phase.


Autor do tópico
jmachado
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 46
Registado: segunda set 24, 2012 7:04 pm

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Mensagem por jmachado »

Aparentemente está tudo bem ligado, mas logo no segundo dia (sábado), verifiquei que havia períodos do dia (sol), em que o sistema não estava a produzir.
Os microinversores ficavam com os LED's vermelhos, quando não produziam e verdes quando produziam.
O mesmo se verificou nos dias seguintes, até hoje.
O monitor regista produções entre 1,5 kWh e 3 kWh / dia.
Para os dias de Agosto a estimativa de produção seria de 3,9 kWh/dia.
Não existem sombras que possam afetar o sistema.
A suspeita dos técnicos que instalaram o sistema é de que existe uma grande variação de tensão na rede elétrica, que depois faz com que os microinversores parem de produzir (por segurança?).

Alguém já teve um problema semelhante?
Como é que resolveu?

Avatar do Utilizador

Patalhetas
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 552
Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
Localização: Albufeira

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Mensagem por Patalhetas »

jmachado Escreveu:Aparentemente está tudo bem ligado, mas logo no segundo dia (sábado), verifiquei que havia períodos do dia (sol), em que o sistema não estava a produzir.
Os microinversores ficavam com os LED's vermelhos, quando não produziam e verdes quando produziam.
O mesmo se verificou nos dias seguintes, até hoje.
O monitor regista produções entre 1,5 kWh e 3 kWh / dia.
Para os dias de Agosto a estimativa de produção seria de 3,9 kWh/dia.
Não existem sombras que possam afetar o sistema.
A suspeita dos técnicos que instalaram o sistema é de que existe uma grande variação de tensão na rede elétrica, que depois faz com que os microinversores parem de produzir (por segurança?).

Alguém já teve um problema semelhante?
Como é que resolveu?
Boas,
O ideal será obteres mais dados da rede, qual a tensão da rede de manhã, ao meio dia e a noite !!
Mas não deixa de ser estranho, pois os microinversores por norma arreiam por excesso de DC ou o AC acima dos 265v !!


Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Nelson Patalhetas

www.micropatalhetas.tk

Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16129
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Mensagem por serges »

Muito bem...

PArtilha por cá toda essa informação são sempre bem vindos mais testemunhos!
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga


accoelho
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 482
Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Mensagem por accoelho »

Quando tinha grid tie os chinocas funcionavam sempre ,
Tive um steca que sofria desse mal,
Depois passei para um soladin, como era parametrizavel contronei esse problema.

Basta haver produções nas vizinhanças, vão estar todos a sobrepor na rede.
O Max desses micro inversores é 270v, mas poderão não ter rapidez na sincronização com a rede.
Não vale a pena fazer queixa a edp, resta essa empresa ter solução funcionavel.


Autor do tópico
jmachado
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 46
Registado: segunda set 24, 2012 7:04 pm

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Mensagem por jmachado »

Imagem
Ainda não tenho o dito equipamento para fazer testes.
Como até estava a correr bastante bem, nem estava preocupado com isso, mas ontem foi uma desgraça.
Alguém conhece um electricista na zona da Moita que possa fazer essa auditoria à minha rede eléctrica?
Não são as falhas de produção de energia que me preocupa, mas sim a "saúde" que os motivos destas falhas possam dar aos meus equipamentos electricos.

Avatar do Utilizador

Emanuel Couto
Moderador
Moderador
Mensagens: 5641
Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
Localização: Açores

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Mensagem por Emanuel Couto »

Belo projeto, meus parabéns :)
Imagem

Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450

Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/


Autor do tópico
jmachado
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 46
Registado: segunda set 24, 2012 7:04 pm

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Mensagem por jmachado »

Depois algumas insistências e reclamações, lá consegui que a EDP Distribuição corrigisse o problema. Pelo menos até agora não voltou a aparecer.
Por isso, venho aqui colocar alguns screenshots da monitorização.
Atenção que onde se lê "consumo", na realidade é produção. Eu não estou a medir o consumo.

Produção KWh/dia. O melhor dia, foi o 22-10-2017 com 5,055 KWh no total das 3 fases.
Imagem

Produção KWh/fase/dia.
Imagem

Por estes gráficos, conseguem ver a que horas começa e acaba a produção.
Imagem
Imagem
Imagem

Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16129
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Mensagem por serges »

Muito bem...

Obrigado por este testemunho valioso peço um especial favor se poder coloque as fotos no nosso servidor assim nunca se perdem e estão sempre visiveis.

Obrigado
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga