controlador de carga para baterias

A energia dos ventos - Neste local pode discutir todos os assuntos relacionados com esta forma de produzir energia.

Cabul
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 139
Registado: quinta out 29, 2009 9:37 pm
Localização: FigFoz

Re: controlador de carga para baterias

Mensagem por Cabul »

Há quase dois anos que tenho esse circuito montado e a funcionar sem qualquer problema. Queimei efectivamente um relé, porque era de +-10A, mas como acrescentei um painel, tive picos de 15A e os contactos fundiram. Meti um relé de 25A e tudo corre na perfeição. O facto de por vezes ele vibrar (também me aconteceu) é um problema de afinação das tensões de disparo, quer a ligar quer a desligar. No meu caso tenho-o a rearmar aos 12,6V e a desarmar, ou seja alimentar outro banco de baterias aos 14,6V. Outro problema que pode acontecer é se o estão a alimentar a partir dos painéis ou aerogerador, o que quando corta a carga às baterias pode levar com picos de tensões muito acima dos 20V. Embora tenha um regulador de tensão, sofre variações instantâneas o que provoca diversos problemas. Assim a alimentação deve SER SEMPRE a partir do banco de baterias.
Cumps


Njay
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1981
Registado: sábado nov 17, 2007 9:46 pm

Re: controlador de carga para baterias

Mensagem por Njay »

Calculo que possam haver alguns problemas quando a fonte de energia é um gerador (eólica, hidrica, ...) e o corte da carga é feito quando ainda passam alguns A do gerador para a bateria. Por ser um gerador, tem enrolamentos que actuam como bobinas; quando a ligação é interrompida as bobinas forçam a passagem da corrente, aumentando a tensão até alguma coisa ceder (neste caso criar-se-ia uma faísca nos contactos do relé). No veiculos este efeito chama-se "load dump", que ocorre pela mesma razão, quando o alternador está a carregar a bateria e se desliga um dos cabos da bateria.
No caso de paineis solares este problema praticamente não deve existir, pois a única inductância no sistema é a dos cabos e será relativamente pequena (comparada com a do gerador).

Não sei bem qual a melhor maneira de resolver isto. Eu diria que é preciso colocar um dispositivo que "absorva" o transiente, como um zener, TVS ou MOV, nos 2 fios que vêm do aerogerador, antes do relé. Este dispositivo tem que ser para uma tensão acima da tensão máxima que o gerador produz, e quando o relé abrir e a inductância começar a fazer subir a tensão, o dispositivo supressor de transientes irá ligar (fechar), fornecendo uma passagem para a corrente até esta se extinguir. Partindo do principio que quando tal acontece estão apenas a passar alguns A, eu começaria por experimentar um TVS como um 1.5KE6V8A para uma tensão 20% a 50% (sem nenhum fundamento matemático) acima da máxima do gerador.

Desligar "manualmente" o relé numa eólica a meio da carga também deverá sofrer deste problema e, calculo, em certos casos até fundir os diodos rectificadores na eólica.

Suponho que eólicas comerciais já tenham alguma protecão para este caso, mas eólicas caseiras geralmente só têm a ponte rectificadora e estarão mais susceptíveis a isto.
Copyright (c) Njay 2012-2015
Um dia o dinheiro será substituído por Conhecimento.
Aprilia RS125e
Troniquices.wordpress.com


gctecn
Membro
Membro
Mensagens: 5
Registado: quinta dez 11, 2014 6:49 pm

Re: controlador de carga para baterias

Mensagem por gctecn »

alguém tem o desenho da placa do controlador de carga para bateria, do projeto postado neste fórum,


MarcosSantos
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 2
Registado: sábado out 13, 2018 1:39 am

Re: controlador de carga para baterias

Mensagem por MarcosSantos »

Obrigado
Última edição por MarcosSantos em quarta out 17, 2018 6:14 am, editado 1 vez no total.

Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16129
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: controlador de carga para baterias

Mensagem por serges »

Deixa vir malta mais entendida na coisa...
Obrigado
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga


MarcosSantos
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 2
Registado: sábado out 13, 2018 1:39 am

Re: controlador de carga para baterias

Mensagem por MarcosSantos »

jprr Escreveu: quinta nov 06, 2008 8:44 pm boas

njay fiz exatamente como vocês disse e funcionou às mil maravilhas
assim que a carga da bateria atingiu os 14.5 volts o circuito desligou o carregamento
agora só falta descarregar a bateria para testar o arranque do carregamento


o amigo njay ajudou-me imenso na resolução deste problema, fiquei muito feliz
na qual lhe agradeço imenso




Boa noite amigo, estou tendo dificuldades com esse circuito. Qual simulador você utilizou para simular o circuito?

muito obrigado
um abraço