Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quinta set 22, 2016 11:51 am
por hynek
joedualmar47 Escreveu:Boa noite. Podem-me dizer qual a melhor localização para instalar a BC, ou seja, tem a ver com a orientação para o sol, norte ou sul, ventos, etc? agradecia a vossa ajuda. obrigado
Bom dia,

se for para aquecimento, então melhor na parte sul. Convém estar protegida contra vento e mau tempo. Cuidado, faz algum barulho (de noite é que se nota bem), por isso não convém ficar ao lado da janela de um quarto ou nalgum sítio que possa ecoar.

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda out 24, 2016 8:52 pm
por metRo_
Já tinha criado um tópico mas se calhar aqui até é o sitio mais indicado... Pretendia subsituir uma caldeira de gasóleo por uma de pellets ou bomba de calor.. Não sei as dimensões da casa nem como esta se porta termicamente.. Mas o que posso esperar a nível de custos de uma bomba de calor para aquecimento da casa?

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda out 24, 2016 11:45 pm
por hynek
metRo_ Escreveu:Já tinha criado um tópico mas se calhar aqui até é o sitio mais indicado... Pretendia subsituir uma caldeira de gasóleo por uma de pellets ou bomba de calor.. Não sei as dimensões da casa nem como esta se porta termicamente.. Mas o que posso esperar a nível de custos de uma bomba de calor para aquecimento da casa?
para começar, veja aqui: http://iqenergy.ddns.net/faq/conforto.html

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda out 31, 2016 10:32 pm
por joedualmar47
Boa noite, alguém do distrito de aveiro para reparar uma bomba de calor? Obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda out 31, 2016 10:38 pm
por Emanuel Couto
metRo_ Escreveu:Já tinha criado um tópico mas se calhar aqui até é o sitio mais indicado... Pretendia subsituir uma caldeira de gasóleo por uma de pellets ou bomba de calor.. Não sei as dimensões da casa nem como esta se porta termicamente.. Mas o que posso esperar a nível de custos de uma bomba de calor para aquecimento da casa?
Por favor!! não coloque a sua questão em mais lugares...

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda nov 07, 2016 8:49 pm
por joedualmar47
boa noite, se for possível mudar algo, numa bomba de calor com 8 anos para ser mais económica, o que seria possível alterar? Obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda nov 07, 2016 9:03 pm
por joedualmar47
Já agora mais uma pergunta, a minha bomba de calor não tem relógio para poder ligar e desligar à hora que quiser, qual seria a melhor solução, para não andar a ligar/desligar á mão, por exemplo para trabalhar em bi-horario? obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda nov 07, 2016 11:33 pm
por hynek
joedualmar47 Escreveu:boa noite, se for possível mudar algo, numa bomba de calor com 8 anos para ser mais económica, o que seria possível alterar? Obrigado
olá,
fazer manutenção, limpar, rever a carga de gás.
Se for On/Off, substituir por Inverter.

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda nov 07, 2016 11:38 pm
por hynek
joedualmar47 Escreveu:Já agora mais uma pergunta, a minha bomba de calor não tem relógio para poder ligar e desligar à hora que quiser, qual seria a melhor solução, para não andar a ligar/desligar á mão, por exemplo para trabalhar em bi-horario? obrigado
penso que chega aquele relógio programável como este, dependendo da potência da BC:
http://www.aki.pt/electricidade/fichas- ... 52354.aspx

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: segunda nov 07, 2016 11:49 pm
por visitante1
Não vejo a hora de ter uma :)

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça nov 08, 2016 10:46 am
por hynek
visitante1 Escreveu:Não vejo a hora de ter uma :)
tudo a seu tempo...

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça nov 08, 2016 12:16 pm
por serges
Upa upa...

Eu deixei tudo preparado mas... falta t€mpo!

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça nov 08, 2016 8:47 pm
por joedualmar47
hynek Escreveu:
joedualmar47 Escreveu:Já agora mais uma pergunta, a minha bomba de calor não tem relógio para poder ligar e desligar à hora que quiser, qual seria a melhor solução, para não andar a ligar/desligar á mão, por exemplo para trabalhar em bi-horario? obrigado
penso que chega aquele relógio programável como este, dependendo da potência da BC:
http://www.aki.pt/electricidade/fichas- ... 52354.aspx
penso que não dá, a bomba é trifasica e não tem tomada para ligar?! obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça nov 08, 2016 8:48 pm
por joedualmar47
hynek Escreveu:
joedualmar47 Escreveu:boa noite, se for possível mudar algo, numa bomba de calor com 8 anos para ser mais económica, o que seria possível alterar? Obrigado
olá,
fazer manutenção, limpar, rever a carga de gás.
Se for On/Off, substituir por Inverter.
Como se substitui por inverter a mesma bomba de calor? obrigado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça nov 08, 2016 8:55 pm
por joedualmar47
hynek Escreveu:
joedualmar47 Escreveu:Já agora mais uma pergunta, a minha bomba de calor não tem relógio para poder ligar e desligar à hora que quiser, qual seria a melhor solução, para não andar a ligar/desligar á mão, por exemplo para trabalhar em bi-horario? obrigado
penso que chega aquele relógio programável como este, dependendo da potência da BC:
http://www.aki.pt/electricidade/fichas- ... 52354.aspx
boas e se for este será que dá?

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: terça nov 08, 2016 11:46 pm
por hynek
joedualmar47 Escreveu:
hynek Escreveu:
joedualmar47 Escreveu:Já agora mais uma pergunta, a minha bomba de calor não tem relógio para poder ligar e desligar à hora que quiser, qual seria a melhor solução, para não andar a ligar/desligar á mão, por exemplo para trabalhar em bi-horario? obrigado
penso que chega aquele relógio programável como este, dependendo da potência da BC:
http://www.aki.pt/electricidade/fichas- ... 52354.aspx
boas e se for este será que dá?
parece trifásico, dá se a bomba for trifásica também.

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 09, 2016 8:27 am
por CrOhN
É só ligar um contactor a esse relógio....

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 09, 2016 9:18 am
por hynek
CrOhN Escreveu:É só ligar um contactor a esse relógio....
acho que não precisa de um contactor, já tem um incorporado

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 09, 2016 12:53 pm
por joedualmar47
a parte eletronica é de 230 V, o compressor é trifasico

Re: Bomba de calor low-cost para aquecimento central e AQS

Enviado: quarta nov 09, 2016 3:18 pm
por hynek
joedualmar47 Escreveu:a parte eletronica é de 230 V, o compressor é trifasico
se a alimentação da BC é trifásica, a parte eletrónica deve ser alimentada por uma das fases (220 V). Se cortar todas as fases por relógio (ou contactor), deve ser compreendido por comando da BC como falha da rede e, depois do restabelecimento da alimentação, o funcionamento da BC é retomado.