Página 3 de 3

Re: Como afinar uma caldeira EcoForest?

Enviado: domingo dez 21, 2014 7:07 pm
por Lagastor
O problema que acontece recorrentemente (quase diário) começa por surgir a mensagem " modulando nível do ar" é passado uns minutos surge a mensagem "porta abierta erro em depressão".
Boa noite Ricardo,

Houve uma altura em que a minha Hidrocooper também apresentava as mesmas mensagens. Foi por volta do 3º ano de funcionamento. Embora a limpasse quase todos os dias, não tinha feito ainda uma limpeza nas tubagens de escape, as quais tinham bastante cinza acumulada, dificultando a saída dos gases.
Quando a caldeia necessita de aumentar a tiragem para aumentar o fogo e assim a temperatura da água, acelera o extrator. Quando chega aos 100% de velocidade e a depressão não aumenta, devido à obstrução de cinza, aparece primeiro a mensagem de modular nível de ar e depois de erro de depressão.

Não sei se tem feito as manutenções regulares, em que limpam a caldeira e tubagens em profundidade e desmontam o extrator. No meu caso foi isso que foi preciso para acabar com essas mensagens.

Espero que resolva a sua questão sem reparações dispendiosas... ainda por cima nas alturas em que estamos.

Abraço.

Lagastor.

Re: Como afinar uma caldeira EcoForest?

Enviado: segunda dez 22, 2014 9:31 am
por sugarstorm
Lagastor Escreveu: Não sei se tem feito as manutenções regulares, em que limpam a caldeira e tubagens em profundidade e desmontam o extrator. No meu caso foi isso que foi preciso para acabar com essas mensagens.
Espero que resolva a sua questão sem reparações dispendiosas... ainda por cima nas alturas em que estamos.
Abraço.
Lagastor.


Pois...
As manutenções são essenciais. Anualmente!
Ao fim de umas centenas de horas a trabalhar o extractor começa a acumular cinza. Ao fim de alguns milhares de horas poderá estar completamente bloqueado.
O mesmo para os permutadores de calor. Acumulam cinza e perdem eficiência.
A manutenção anual deverá consistir de uma limpeza profunda da zona dos permutadores de calor, uma limpeza profunda do extractor (com desmontagem do mesmo, claro), limpeza profunda do copo de queima, limpeza profunda da câmara de combustão, e olear tudo com material anti-corrosão. É coisa para demorar uma manhã ou tarde, se for feito por 2 pessoas. O dia todo se for feito por uma pessoa.

Costuma fazer essa manutenção?

Re: Como afinar uma caldeira EcoForest?

Enviado: segunda dez 22, 2014 9:46 am
por Ricardo F.
Bom dia a todos.

Em relação à questão da limpezas, a caldeira é limpa quase diariamente ao nível do queimador bem como as tubagens do aquecimento da água para não perder eficiência.
Foi feito à pouco tempo uma limpeza profunda ao nível tas tubagens de extracção de gases, bem como uma alteração da forma como estás tubagens estavam. A extração de gases continha várias curvas e meias curvas até chegar ao topo do telhado. Foi alterado para sair como a marca indica nos manuais de instalação.

A minha dúvida é em relação ao extrator porque não sei quando foi a última vez que foi limpo mas acho que não foi assim à muito tempo.

Esta situação já começa a ser um pouco preocupante uma vez que vários técnicos já por lá passaram e o problema mantém-se.

Obrigado

Re: Como afinar uma caldeira EcoForest?

Enviado: sábado out 27, 2018 2:12 pm
por jtavares
ao tentar ligar a caldeira ecoforest apareceu a indicação poder de excesso. o que fazer?

Re: Como afinar uma caldeira EcoForest?

Enviado: segunda out 29, 2018 1:47 pm
por serges
POis a falta de apoio por parte da marca é um pouco mau... já tentou pelo numero de apoio deles?