Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 43
- Registado: quarta dez 26, 2007 10:00 pm
- Localização: Portalegre/ Alentejo
Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
Bons dias.
Tenho montada em minha casa há alguns anos uma caldeira gasóleo DkTronic 30 com painéis solar Zantia.
Recentemente construi uma panificadora junto a habitação, onde tenho um forno Ramalhos Anelec a Lenha, a temperatura entre as horas de laboração e descanso varia entre os 160 e 300 graus.
Embora já tenha uma ideia de como aproveitar o calor do forno para auxiliar a caldeira, gostava de saber a vossa opinião quanto a esquemas ou algo parecido que conhecam.
Estou receptivo a todas as ideias....
Tenho montada em minha casa há alguns anos uma caldeira gasóleo DkTronic 30 com painéis solar Zantia.
Recentemente construi uma panificadora junto a habitação, onde tenho um forno Ramalhos Anelec a Lenha, a temperatura entre as horas de laboração e descanso varia entre os 160 e 300 graus.
Embora já tenha uma ideia de como aproveitar o calor do forno para auxiliar a caldeira, gostava de saber a vossa opinião quanto a esquemas ou algo parecido que conhecam.
Estou receptivo a todas as ideias....
-
- Moderador
- Mensagens: 5641
- Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
- Localização: Açores
Re: Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
Sem dúvida uma ideia muito interessante
Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450
Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/
-
- Membro Silver
- Mensagens: 343
- Registado: quinta out 26, 2006 10:08 pm
Re: Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
Uns anos atrás vi no Brasil um forno de Padaria muito interessante no modo como mantinha a temperatura quando em Stand-Bye...
Das traseiras do forno saiam umas barras em ferro redondo que iam "mergulhar" numa pequena fogueira que mantinham acesa...e assim o forno mantinha no seu interior o calor até ao dia seguinte!
Das traseiras do forno saiam umas barras em ferro redondo que iam "mergulhar" numa pequena fogueira que mantinham acesa...e assim o forno mantinha no seu interior o calor até ao dia seguinte!
-
- Membro Silver
- Mensagens: 971
- Registado: quinta jan 01, 2009 10:54 pm
Re: Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
Boas,Munky Boy Escreveu:Bons dias.
Tenho montada em minha casa há alguns anos uma caldeira gasóleo DkTronic 30 com painéis solar Zantia.
Recentemente construi uma panificadora junto a habitação, onde tenho um forno Ramalhos Anelec a Lenha, a temperatura entre as horas de laboração e descanso varia entre os 160 e 300 graus.
Embora já tenha uma ideia de como aproveitar o calor do forno para auxiliar a caldeira, gostava de saber a vossa opinião quanto a esquemas ou algo parecido que conhecam.
Estou receptivo a todas as ideias....
Sem dúvida uma ideia interessante.
Com essas temperaturas de funcionamento, deve haver para aí muito calor para ser aproveitado. Nem percebo bem o porquê da expressão "aproveitar o calor do forno para auxiliar a caldeira".
Eu tenho uma caldeira a pellets para Aquecimento Central e os gases expelidos raramente passam dos 220º. 160º a 300º não chegam para AQS+Aquecimento Central?
Eu tenho uma ideia radical. E que tal vender a caldeira a gasóleo para financiar o projecto?
Agora muito a sério, seria possível utilizar o permutador da caldeira velha e poluidora na zona de queima do forno a lenha?
Eu, se tivesse acesso a muita lenha e barata (não sei se é o caso, mas tudo leva a crer que sim), apostaria tudo na lenha.
Se fosse necessário gastar um pouco de lenha nas horas em que a panificadora está parada, era um gasto que assumia. Mas quando fosse necessário recomeçar a laboração da panificadora também era mais rápido e menos dispendioso pois o forno manteria-se mais quente.
E fotos tens?
Partilha essas ideias!
E malta da biomassa, vamos lá a opinar!
- Vectrix 2008 Li++A123 6.5Kw - 100.000 Kms.
- Aquecimento - Ecoforest Hidrocooper;
- AQS - TS 200L da Norquente.
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 43
- Registado: quarta dez 26, 2007 10:00 pm
- Localização: Portalegre/ Alentejo
Re: Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
Boas tardes.
Quando disse que era para apoiar a caldeira, era uma forma de explicar, a ideia era utilizando o sistema e canalizações existentes que alimentam a habitação e a panificadora.
Queria fazer a ligação igual a um painel solar, o problema são as temperaturas tão altas, pois vou utilizar parte de um evaporador de uma camara frigorifica, que vai ficar encostado aos aneis do forno para recolher esse calor.
Porreiro era haver alguem perto de portalegre que passasse ca a dar uma expreita e opinasse.
Quando disse que era para apoiar a caldeira, era uma forma de explicar, a ideia era utilizando o sistema e canalizações existentes que alimentam a habitação e a panificadora.
Queria fazer a ligação igual a um painel solar, o problema são as temperaturas tão altas, pois vou utilizar parte de um evaporador de uma camara frigorifica, que vai ficar encostado aos aneis do forno para recolher esse calor.
Porreiro era haver alguem perto de portalegre que passasse ca a dar uma expreita e opinasse.
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 43
- Registado: quarta dez 26, 2007 10:00 pm
- Localização: Portalegre/ Alentejo
Re: Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
Lenha e temperatura não faltam, o forno esta em laboracao continua, pois de manha é pastelaria e a noite é padaria.
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1231
- Registado: quinta out 17, 2013 10:52 am
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 43
- Registado: quarta dez 26, 2007 10:00 pm
- Localização: Portalegre/ Alentejo
Re: Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
Boa tarde.
Estive a matutar e a observar e acho que vou começar a montagem, pedi opinião a um conhecido e apos conjugar ideias vou ligar o permutador que fica junto ao forno em série com o retorno da caldeira, assim faço o aproveitamento para o sistema todo.
A duvida é se mantenho o sistema de enchimento automático com uma válvula segurança de 3bar ou se monto uma caixa de agua acima do circuito.
Agradeço opiniões
Estive a matutar e a observar e acho que vou começar a montagem, pedi opinião a um conhecido e apos conjugar ideias vou ligar o permutador que fica junto ao forno em série com o retorno da caldeira, assim faço o aproveitamento para o sistema todo.
A duvida é se mantenho o sistema de enchimento automático com uma válvula segurança de 3bar ou se monto uma caixa de agua acima do circuito.
Agradeço opiniões
-
- Membro Silver
- Mensagens: 971
- Registado: quinta jan 01, 2009 10:54 pm
Re: Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
O mais seguro é utilizar sempre um vaso de expansão aberto. Assim, caso haja algum aquecimento brutal, não haverá danos.
Em caldeiras com controlo de temperatura electrónico (pellets, gasóleo), um vaso de expansão fechado chega perfeitamente.
Mas em caldeiras a lenha, devido à sua imprevisibilidade, é recomendada a montagem de vaso de expansão aberto.
Como o forno é a lenha, eu não arriscaria...
Em caldeiras com controlo de temperatura electrónico (pellets, gasóleo), um vaso de expansão fechado chega perfeitamente.
Mas em caldeiras a lenha, devido à sua imprevisibilidade, é recomendada a montagem de vaso de expansão aberto.
Como o forno é a lenha, eu não arriscaria...
- Vectrix 2008 Li++A123 6.5Kw - 100.000 Kms.
- Aquecimento - Ecoforest Hidrocooper;
- AQS - TS 200L da Norquente.
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 43
- Registado: quarta dez 26, 2007 10:00 pm
- Localização: Portalegre/ Alentejo
Re: Usar Calor de Forno Pão Ramalhos para AQS e Radiadores
O Forno é grande e recente, embora seja a lenha tem painel digital de control de temperatura, fecho/abertura de Ar/Fumo, podem ver melhor aqui..http://www.ramalhos.com/pt/fornos.16/fo ... _.a29.html.
O problema não é de dia, é de noite em que a temperatura chega perto dos 300ºgraus (para cozer algumas massas que precisam de mais temperatura).
O permutador (condensador de uma velha camara frigorifica) que vou utilizar, fica encostado do lado direito, logo dá para jogar com o afastamento ou não dos tubos anelares do forno, querendo mais ou menos temperatura.
Mas vou jogar pelo seguro vou por vaso de expansão por cima do permutador, e válvula misturadora na entrada para o retorno da caldeira, não vá a bomba circuladora berrar por a agua chegar perto dos 100º graus.
Gostava de saber a vossa opinião....
O problema não é de dia, é de noite em que a temperatura chega perto dos 300ºgraus (para cozer algumas massas que precisam de mais temperatura).
O permutador (condensador de uma velha camara frigorifica) que vou utilizar, fica encostado do lado direito, logo dá para jogar com o afastamento ou não dos tubos anelares do forno, querendo mais ou menos temperatura.
Mas vou jogar pelo seguro vou por vaso de expansão por cima do permutador, e válvula misturadora na entrada para o retorno da caldeira, não vá a bomba circuladora berrar por a agua chegar perto dos 100º graus.
Gostava de saber a vossa opinião....