[Ajuda] projecto final

Local para se discutir assuntos relacionados com a energia Solar Fotovoltaica

Peet
Membro
Membro
Mensagens: 5
Registado: sexta jan 08, 2010 5:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por Peet »

exacto...foi outro lapso... peço desculpa

a unica correcção a fazer é a ligação painel-regulador, que no esquema aparece trocado

obrigado pela ajuda


alexmust
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 1
Registado: segunda jan 11, 2010 11:56 am

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por alexmust »

boas tambem estou a fazer o mesmo projecto será que podes enviar para o meu mail o mesmo e que ando em trabalho fora e não tenho tempo.

[email protected]

obrigado


Peet
Membro
Membro
Mensagens: 5
Registado: sexta jan 08, 2010 5:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por Peet »

ainda não acabei...

assim que acabar posso enviar, mas escusado será dizer que cópias semelhantes serão alvo de suspeita, pelo que peço cuidado com o que decidires fazer


terpik
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 2
Registado: domingo mar 14, 2010 9:28 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por terpik »

spink
necessitava que estrasse em contacto comigo por e-mail urgentemente.
estou na mesma situação que você estava á uns tempos atrás

obrigado pela atenção

Avatar do Utilizador

Rios
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 113
Registado: terça jul 27, 2010 2:44 pm
Localização: Brasil - SP

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por Rios »

spink Escreveu:boas de novo , ora bem estou agora a calcular o consumo energetico por dia

como disse anteriormente

tenho 1 sonda de nivel de 100w a trabalhar 15min 4x ao dia
1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia
e 1 emissao de radio p 200 w 30min por dia.

eu para calcular a energia (w.h)


fiz 100 w x 1 (100 w x 0.15 x 4 )
100w x 0.167
200x 0.5

está correcto o tempo que estou a usar? como é 10minutos meti 0.10(h) etc...
não entendi os cálculos de "1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia" que deu a solução "100w x 0.167". por que 10 minutos é 0.167?

Avatar do Utilizador

Rios
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 113
Registado: terça jul 27, 2010 2:44 pm
Localização: Brasil - SP

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por Rios »

rios Escreveu:
spink Escreveu:boas de novo , ora bem estou agora a calcular o consumo energetico por dia

como disse anteriormente

tenho 1 sonda de nivel de 100w a trabalhar 15min 4x ao dia
1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia
e 1 emissao de radio p 200 w 30min por dia.

eu para calcular a energia (w.h)


fiz 100 w x 1 (100 w x 0.15 x 4 )
100w x 0.167
200x 0.5

está correcto o tempo que estou a usar? como é 10minutos meti 0.10(h) etc...
não entendi os cálculos de "1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia" que deu a solução "100w x 0.167". por que 10 minutos é 0.167?
já entendi veio do cálculo 10/60=0.167, mas uma correção tenho a fazer sobre esses cálculos, deverá ser feito o mesmo para os outros ou seja:
sonda:
100w*(15/60)= 25
200*(30/60) = 100


rabit2012
Membro
Membro
Mensagens: 7
Registado: domingo mar 18, 2012 6:33 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por rabit2012 »

Boas tardes,

Estou agora a começar um projecto que esta aqui a ser divulgado, relativamente a alimentação por energia solar
para um medidor de nivel de agua nos rios, e estou um pouco as "aranhas".

Se alguem me pudesse frequentar um projecto para me orientar melhor, agradecia imenso!
Obrigada

Cumprimentos

Avatar do Utilizador

mauri
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 7877
Registado: sexta set 04, 2009 1:04 am
Localização: Amadora

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por mauri »

rabit2012 Escreveu: Se alguem me pudesse frequentar um projecto para me orientar melhor,
Explica-te melhor: não entendi.
Passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Imagem
Associado 69Imagem
Antes de abrir um tópico utilize a Pesquisa
Prece
Imagem

Avatar do Utilizador

florindo marcelo lopez
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 76
Registado: domingo nov 11, 2007 11:57 am
Localização: brasil

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por florindo marcelo lopez »

citando:
"tenho 1 sonda de nivel de 100w a trabalhar 15min 4x ao dia
1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia
e 1 emissao de radio p 200 w 30min por dia. "

em algum lugar ele diz que os equipamentos trabalham em 12V.



fiz estas cotas:

sonda consumo 100w/? ( deve ser por hora) logo se ela trabalha 4x ao dia por 15 minutos 15x4 =60 ( uma hora)

entao a sonda consome 100 Wh/Dia
a chamada consome 100w/? ( deve ser por hora) como funciona por 10 minutos => (100/60)x10= 16,7 Wh/Dia

emissao de radio 200w/? ( deve ser por hora) como funciona por 30 minutos => (200/60)x30 = 100Wh/Dia


somatoria 216.7 watts/ hora no dia.


P = IxV
P = i x 217
I=P/V
i = 217/12
i = 18 A/ Dia


entao temos o consumo de 18 amperes da bateria por dia. pra efeito de calculo coloraremos 10% de perdas e arrendondaremos para 20A/dia.

agora a parte da recarga toda recarga deve ser calculada com 10% hora x 8 horas de sol dia.

imaginemos que se utilize uma bateria de 75H ( automotiva)

a mesma pode ser usada por 3 dias e ainda conservar 15A de carga. ( quase para um quarto dia ou 20% da bateria).
para carregar totalmente uma bateria de 75 A a razao de 10% de recarga x 8 horas.

estaremos carregando 7,5 A/h x 8 horas = 60A


i =P/V
7,5 = P/12

P=12 x 7,5

P= 90 Watts/hora ( este sera a potencia do painel).


caso nao queira usar uma bateria de 75A ou um painel de 90 watts e queira modificar o tempo de funcionamento sem sol para mais ou menos e so alterar os valores
usando essa formula.



espero ter ajudado ou entendido a nescessidade
Energia limpa para todos os fins.


rabit2012
Membro
Membro
Mensagens: 7
Registado: domingo mar 18, 2012 6:33 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por rabit2012 »

mauri Escreveu:
rabit2012 Escreveu: Se alguem me pudesse frequentar um projecto para me orientar melhor,
Explica-te melhor: não entendi.
Passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Boas tardes,

O que eu queria referir nesta mensagem, se alguem me podia facultar o projecto de um medidor de nivel de agua nos rios alimentado
a energia solar.

cumprimentos


rabit2012
Membro
Membro
Mensagens: 7
Registado: domingo mar 18, 2012 6:33 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por rabit2012 »

boas tardes amigos,
como ja referi acima, estou a fazer um projecto para final do curso.
que é um sistema de alimentação por energia solar de um medidor de nivel de agua nos rios:
Tem uma sonda: 4 medidas por dia, durante 15min, consome 100w
chamada telefonica: 1 chamada por dia, durante 10min, consumindo 25w
Emissao de radio: durante 30min, consumindo 40w

gostava que podessem analisar os meus calculos para ver se vão correctos:

Calculo do consumo energético por dia:
Potencia= P(sonda de nivel)+P(telefone)+P(radio)
P=100+25+40=165W P=165W

Et(consumo elecrtico da instalação) =P*t(horas)
Sonda: 100W (15min 4 vezes ao dia=60min)=1h

Chamada telefonica: 25w (10 min)=1,67h

Emissão de radio: 40w (30 min)=0,5h
Et=165*1.667=275w.h

Calculo do E (energia real)
E=Et/R R(coeficiente de perdas da instalação)

R= [1-(1-Kb-Kc-Kv)*Ka*(N/Pd)]-Kb-Kc-Kv
R=[1-(1-0,05-0-0,15)*0,03*(5/0,8)]-0,05-0-0,15
R=0,65

E=Et/R= 275/0,65= 423w.h

Calculo do numero de baterias
Capacidade útil:
Cu=E*N=423*12=5076w.h

Capacidade nominal:
C=Cu/Pd=5076/0,8=6345w C=6345/12=528,75Ah

Numero de baterias a instalar:
Nº Baterias= 578,75/165=3,2 (3 baterias)

Calculo do nº de painéis
Ep=E/0,9= 423/0,9=470w.h

cumprimentos a todos e uma boa pascoa..
Obg


GreenHeart
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 3
Registado: quarta abr 04, 2012 5:36 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por GreenHeart »

rabit2012 Escreveu:boas tardes amigos,
como ja referi acima, estou a fazer um projecto para final do curso.
que é um sistema de alimentação por energia solar de um medidor de nivel de agua nos rios:
Tem uma sonda: 4 medidas por dia, durante 15min, consome 100w
chamada telefonica: 1 chamada por dia, durante 10min, consumindo 25w
Emissao de radio: durante 30min, consumindo 40w

gostava que podessem analisar os meus calculos para ver se vão correctos:

Calculo do consumo energético por dia:
Potencia= P(sonda de nivel)+P(telefone)+P(radio)
P=100+25+40=165W P=165W

Et(consumo elecrtico da instalação) =P*t(horas)
Sonda: 100W (15min 4 vezes ao dia=60min)=1h

Chamada telefonica: 25w (10 min)=1,67h

Emissão de radio: 40w (30 min)=0,5h
Et=165*1.667=275w.h

Calculo do E (energia real)
E=Et/R R(coeficiente de perdas da instalação)

R= [1-(1-Kb-Kc-Kv)*Ka*(N/Pd)]-Kb-Kc-Kv
R=[1-(1-0,05-0-0,15)*0,03*(5/0,8)]-0,05-0-0,15
R=0,65

E=Et/R= 275/0,65= 423w.h

Calculo do numero de baterias
Capacidade útil:
Cu=E*N=423*12=5076w.h

Capacidade nominal:
C=Cu/Pd=5076/0,8=6345w C=6345/12=528,75Ah

Numero de baterias a instalar:
Nº Baterias= 578,75/165=3,2 (3 baterias)

Calculo do nº de painéis
Ep=E/0,9= 423/0,9=470w.h

cumprimentos a todos e uma boa pascoa..
Obg


Boas
Tou a fazer o mesmo projecto, mas na energia media diaria consumida tenho um valor mt mais baixo k o teu!
agora tou na duvida!
aki vai...

sonda=100w 4*15minutos = 1hora 100w * 1h = 100w
telefone=25w 10minutos =0.17hora 25w * 0.17h =4.25w
radio=40w 30minutos = 0.5hora 40w * 0.5h = 20w

100w+4.25w+20w= 124.25wh/dia


rabit2012
Membro
Membro
Mensagens: 7
Registado: domingo mar 18, 2012 6:33 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por rabit2012 »

Boas GreenHeart,
possivelmente o meu erro foi, fazer a soma das potencias todas que da 165 e somar o numero total de horas..
e o que achas dos restantes calculos?

Abraço e obrigada


GreenHeart
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 3
Registado: quarta abr 04, 2012 5:36 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por GreenHeart »

rabit2012 Escreveu:Boas GreenHeart,
possivelmente o meu erro foi, fazer a soma das potencias todas que da 165 e somar o numero total de horas..
e o que achas dos restantes calculos?

Abraço e obrigada

Penso k sim... mas ve la e apenas a minha opiniao.. nao sou nenhum matematico.. lol
mas tenho quase certeza k e assim!
Pk e k puses te a autonomia da instalacao em 5 dias? e a profundidade de descarga a 0.8?


rabit2012
Membro
Membro
Mensagens: 7
Registado: domingo mar 18, 2012 6:33 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por rabit2012 »

GreenHeart Escreveu:
rabit2012 Escreveu:Boas GreenHeart,
possivelmente o meu erro foi, fazer a soma das potencias todas que da 165 e somar o numero total de horas..
e o que achas dos restantes calculos?

Abraço e obrigada

Penso k sim... mas ve la e apenas a minha opiniao.. nao sou nenhum matematico.. lol
mas tenho quase certeza k e assim!
Pk e k puses te a autonomia da instalacao em 5 dias? e a profundidade de descarga a 0.8?

Aqui e que eu tinha as minhas duvidas, se estes valores estao correctos (5 dias, e a profundidade de descarga 0,8)? :/


GreenHeart
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 3
Registado: quarta abr 04, 2012 5:36 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por GreenHeart »

rabit2012 Escreveu:
GreenHeart Escreveu:
rabit2012 Escreveu:Boas GreenHeart,
possivelmente o meu erro foi, fazer a soma das potencias todas que da 165 e somar o numero total de horas..
e o que achas dos restantes calculos?

Abraço e obrigada

Penso k sim... mas ve la e apenas a minha opiniao.. nao sou nenhum matematico.. lol
mas tenho quase certeza k e assim!
Pk e k puses te a autonomia da instalacao em 5 dias? e a profundidade de descarga a 0.8?

Aqui e que eu tinha as minhas duvidas, se estes valores estao correctos (5 dias, e a profundidade de descarga 0,8)? :/

Eu conclui k a instalacao sera considerada uma instalacao de telecomunicacoes pk tem radio e telefone...
e o numero minimo de autonomia para este tipo de instalacoes e de 10 dias (Und did 10 pag 16)
e na mesma pagina diz k no dimensionamente de istalacoes autonomas os valores de PD escolhidos sao de 40% ou 50%
foi o k eu fiz....


rabit2012
Membro
Membro
Mensagens: 7
Registado: domingo mar 18, 2012 6:33 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por rabit2012 »

Boas GreenHeart,
gostava de trocar mais algumas informações contigo, podias me dar o teu email?
em relação ha secção dos cabos, quais foram os valores que te deram?

cmp
Um abraço e obrigado..


wikase
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 2
Registado: quinta jun 21, 2012 2:54 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por wikase »

rabit2012 Escreveu:boas tardes amigos,
como ja referi acima, estou a fazer um projecto para final do curso.
que é um sistema de alimentação por energia solar de um medidor de nivel de agua nos rios:
Tem uma sonda: 4 medidas por dia, durante 15min, consome 100w
chamada telefonica: 1 chamada por dia, durante 10min, consumindo 25w
Emissao de radio: durante 30min, consumindo 40w

gostava que podessem analisar os meus calculos para ver se vão correctos:

Calculo do consumo energético por dia:
Potencia= P(sonda de nivel)+P(telefone)+P(radio)
P=100+25+40=165W P=165W

Et(consumo elecrtico da instalação) =P*t(horas)
Sonda: 100W (15min 4 vezes ao dia=60min)=1h

Chamada telefonica: 25w (10 min)=1,67h

Emissão de radio: 40w (30 min)=0,5h
Et=165*1.667=275w.h

Calculo do E (energia real)
E=Et/R R(coeficiente de perdas da instalação)

R= [1-(1-Kb-Kc-Kv)*Ka*(N/Pd)]-Kb-Kc-Kv
R=[1-(1-0,05-0-0,15)*0,03*(5/0,8)]-0,05-0-0,15
R=0,65

E=Et/R= 275/0,65= 423w.h

Calculo do numero de baterias
Capacidade útil:
Cu=E*N=423*12=5076w.h

Capacidade nominal:
C=Cu/Pd=5076/0,8=6345w C=6345/12=528,75Ah

Numero de baterias a instalar:
Nº Baterias= 578,75/165=3,2 (3 baterias)

Calculo do nº de painéis
Ep=E/0,9= 423/0,9=470w.h

cumprimentos a todos e uma boa pascoa..
Obg
também estou a fazer o mesmo projecto, e há valores ai que não coincidem com os meus poderás dar-me algumas dicas de onde os foste buscar?


tiagoemanuel
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 1
Registado: quinta dez 27, 2012 5:25 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por tiagoemanuel »

alguem me pode ajudar o enviar-me o esquema unifilar e multifilar do projeto final


SLAV
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 3
Registado: terça abr 16, 2013 5:03 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por SLAV »

spink Escreveu:acho que ja fiz os calculos alguem me podia ajudar a ver se estao certos?p.s isto nao tem edit??

1º fase - calcular o consumo energetico por dia

dispositivos potencia tempo(h) energia(w.h)

sonda de nivel 100w 1 100
chamada tel. 100w 0.167 16.7
emissao de radio 200w 0.5 100
total: 216.7 wh

2º fase - calculo do e(energia real)

e= et/r

r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv

r=1-(1-0.05-0-0.15)x(0.04/31)x(12/0.9)-0.05-0-0.15 = 0.786

e= 21.6.7/0.786 = 275.7

3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores

cu=exn = 3368.4

c=cu/pd = 3742.7 wh

c=c/12= 311.9 ah

nº bateria = 311.9/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.8 (2 baterias)

calculo de nº paineis

ep = e / 0.9 = 306.3 w.h

hsp = 2.276

nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel ??

nº de reguladores

i_max/ir = 0.3o5555 = 1 ou 0 reguladores??


preciso que alguem me ajude nisto que é a primeira vez que faço algo do genero e é para o projecto final , se tiver direito pode servir de modelo para futuros trabalhos.

mt obrigado

Responder