Pedido de ajuda?
KACO 5000 xi - como anular verificacao a L2 e a L3, pois não tem outros inversores ligados.
Alguem do Distrito de Setubal que perceba de KACO´s?
Muito Obrigado
Jose Ferreira
KACO 5000 xi
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 6
- Registado: domingo jun 08, 2014 9:17 pm
- Localização: Fernão Ferro
KACO 5000 xi
JF
inversor Kaco 4200 int
18x Atersa A-250W p-Ultra
inversor Kaco 4200 int
18x Atersa A-250W p-Ultra
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 3322
- Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
- Localização: Região norte
Re: KACO 5000 xi
Efetuar um shunt da L1 para L2 e L3.
Está descrito no manual técnico
Tive uma situação idêntica com um 2500Xi que comprei para a Hidrica
Cumps
Está descrito no manual técnico
Tive uma situação idêntica com um 2500Xi que comprei para a Hidrica
Cumps
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 3322
- Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
- Localização: Região norte
Re: KACO 5000 xi
Sempre às ordens , foi mijinha noturna?
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
-
- Moderador
- Mensagens: 5641
- Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
- Localização: Açores
Re: KACO 5000 xi
xamen pelo menos poderia aparecer cá para retribuir a ajuda, não...
Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450
Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 6
- Registado: domingo jun 08, 2014 9:17 pm
- Localização: Fernão Ferro
Re: KACO 5000 xi
Boa Noite,
Agradeço a vossa ajuda :
"Efetuar um shunt da L1 para L2 e L3."
Mas após efetuar os testes indicados, não tive muito sucesso no fim pois depois de efetuar shunt L1, L2 e L3 agora tem mensagem :
erro inicial
Netzstörung
Unterspannung Lx
Die Spannung einer Netzphase ist zu gering, es kann nicht eingespeist werden kann.
Es wird jeweils angezeigt welche der Phasen gestört ist (Unterspannung).
Line failure
Undervoltage Lx
The voltage of a grid phase is too low, the grid cannot be fed into. The phase in which
the fault occurs (undervoltage) is displayed in each case.
erro após vosso input:
Netzstörung
Außenleiter Spg
Die Phasenverschiebungen der Außenleiterspannungen sind nicht in Ordnung. Es ist
kein ordnungsgemäßes Drehstromnetz vorhanden.
Line failure
Phase conductor
The phase shifts of the phase voltages are incorrect. A proper three-phase supply
network is not present.
Peço desculpa não responder mais cedo, só tenho consultado na diagonal o site , como tenho tido uns temas de saude familiar, os testes no inversor tem sido aos poucos.
Alguem sabe no distrito de Setubal ou Lisboa que perceba a fundo de kaco xi?
Cumprimentos
J. Ferreira
Agradeço a vossa ajuda :
"Efetuar um shunt da L1 para L2 e L3."
Mas após efetuar os testes indicados, não tive muito sucesso no fim pois depois de efetuar shunt L1, L2 e L3 agora tem mensagem :
erro inicial
Netzstörung
Unterspannung Lx
Die Spannung einer Netzphase ist zu gering, es kann nicht eingespeist werden kann.
Es wird jeweils angezeigt welche der Phasen gestört ist (Unterspannung).
Line failure
Undervoltage Lx
The voltage of a grid phase is too low, the grid cannot be fed into. The phase in which
the fault occurs (undervoltage) is displayed in each case.
erro após vosso input:
Netzstörung
Außenleiter Spg
Die Phasenverschiebungen der Außenleiterspannungen sind nicht in Ordnung. Es ist
kein ordnungsgemäßes Drehstromnetz vorhanden.
Line failure
Phase conductor
The phase shifts of the phase voltages are incorrect. A proper three-phase supply
network is not present.
Peço desculpa não responder mais cedo, só tenho consultado na diagonal o site , como tenho tido uns temas de saude familiar, os testes no inversor tem sido aos poucos.
Alguem sabe no distrito de Setubal ou Lisboa que perceba a fundo de kaco xi?
Cumprimentos
J. Ferreira
JF
inversor Kaco 4200 int
18x Atersa A-250W p-Ultra
inversor Kaco 4200 int
18x Atersa A-250W p-Ultra