Injecção solar mono e tri com relógio (para os mais entendidos)

Local para se discutir assuntos relacionados com a energia Solar Fotovoltaica



Responder

Autor do tópico
n4rs
Membro
Membro
Mensagens: 19
Registado: quarta nov 28, 2018 2:42 pm
Estado: Desligado

Injecção solar mono e tri com relógio (para os mais entendidos)

Mensagem por n4rs » sexta jun 07, 2019 3:48 pm

Boa tarde,
Tenho uma questão que acho pertinente e que pode resultar para otimizar consumos e reduzir a injeção num sistema trifásico, que acho que desta forma pode funcionar em monofásico.
Então é o seguinte. Vi este Kit trifásico https://www.solarshop.pt/index.php?_rou ... trifasico6
No fundo, segundo o que percebo, é um micro-inversor que injeta em cada fase. Cada 2 paineis têm 1 microinversor que injeta em cada uma das fases.
O problema dos sistemas trifásicos é que na maioria do tempo estão a injetar 1 ou 2 terços de energia na rede e a consumir só numa (a maioria tem a ver com bombas de piscinas trifásicas segundo o que já me apercebi por muito que tenho lido no forum).
Não sou muito experiente nisto mas julgo ter encontrado uma solução acessível para este problema.
Paineis trifásico.jpg
Esquema de desenho
Passo a explicar.
O sistema da solarshop injeta com um micro-inversor em cada fase. Mas posso ter os 3 micro-inversores em série, correto?
A Fase F1 passa sempre diretamente para o consumo da cozinha e outros (que é o maior da casa).
Neste caso coloquei um temporizador da SONOFF (30€ que tem wireless) que nas horas em que a bomba da piscina liga, deixa passar a corrente em separado para cada uma das fases em separado, alimentando em sistema trifásico. Nas horas em que a bomba da piscina não funciona, deixa passar apenas a corrente das fases F1 e F2 em série para a fase F1 mais à frente que é a de maior consumo.
Isto pode funcionar desta forma?
Agradeço comentários, soluções, sugestões, etc.
Obrigado.



CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1704
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm
Estado: Desligado

Re: Injecção solar mono e tri com relógio (para os mais entendidos)

Mensagem por CrOhN » terça jun 11, 2019 6:07 pm

Salvaguardando que a comutação entre estados seja bem feita, funciona. Os inversores ao ser ligados na fase mais usada, terão que ser em paralelo e não em série. Evitas de por o sonoff, basta que ligues o comando do sistema ao contactor da bomba. Liga bomba, cada inversor na sua fase, desliga bomba, os 3 na mesma fase.

Responder