Página 1 de 1
Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: sábado mar 17, 2012 1:38 pm
por hermski
estou a montar o sistema AQS com painel solar no telhado e acumulador no interior do sótão (a cerca de 4 metros do painel) conforme foto abaixo.
o sistema é complementado com serpentina de lareira ligada ao acumulador (que está a funcionar bem).
quanto ao solar não funciona - o líquido não circula.
o que poderá ser? já alguém se deparou com tal?
é que não queria estar a colocar circulação forçada.
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: sábado mar 17, 2012 7:28 pm
por visitante1
E tem bomba circuladora?
Sendo desses sistemas e com essa distancia não tem que levar uma?
cumprimentos
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: sábado mar 17, 2012 9:32 pm
por Ferra
Pode ser ar nos tubos que devem ser purgados. Não sei como estão montados os tubos mas devem manter uma inclinação, de preferencia, constante. Nada de subir e depois descer para tornar a subir. Pode ter trocado as ligações e meter a entrada no cilindro por baixo e a saida por cima (o correto é ao contrario).
Se a temperatura do acumulador for superior ao dos paineis é normal que a água não circule.
De repente é o que me ocorre que poderá ter acontecido...
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: sábado mar 17, 2012 9:44 pm
por lrds
Talvez seja ar no circuito primário. Quando estiver calor é apalpar a tubagem e tentar perceber o que se passa.
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: domingo mar 18, 2012 11:47 am
por hermski
o acumulador está na horizonal e a entrada e saida são sensivelmente ao mesmo nível.
os tubos foram purgados.
já pensei baixar mais o painel mas aí vou aumentar ainda mais a distância.. será da distância?
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: domingo mar 18, 2012 7:50 pm
por Ferra
hermski Escreveu:o acumulador está na horizonal e a entrada e saida são sensivelmente ao mesmo nível.
os tubos foram purgados.
já pensei baixar mais o painel mas aí vou aumentar ainda mais a distância.. será da distância?
Duvido. Quanto muito os tubos demasiado finos. Antes de tentar isso certefique-se dos pontos que referi. A entrada e saida ao mesmo nivel deixa-me duvidas. Será mesmo as ligações para solar ou anda para aí invenções?
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: quarta mar 21, 2012 9:46 am
por lrds
hermski Escreveu:o acumulador está na horizonal e a entrada e saida são sensivelmente ao mesmo nível.
os tubos foram purgados.
já pensei baixar mais o painel mas aí vou aumentar ainda mais a distância.. será da distância?
Deve haver um erro na montagem. O facto de estarem ao mesmo nivel não quer dizer nada, depende do circuito dentro do acumulador. E lá dentro o da entrada sobe de certeza. Podem estar é trocados. A não ser que o acumulador não esteja preparado para trabalhar deitado, mas ao alto. O desnivel será pouco? Conheço quem tenha serpentinas a alguns metros do acumulador e a água quente chega lá.
Tem de APALPAR A TUBAGEM, numa hora de calor, para tentar perceber se o circuito primário circula.
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: quarta mar 21, 2012 12:04 pm
por hermski
lrds Escreveu:hermski Escreveu:o acumulador está na horizonal e a entrada e saida são sensivelmente ao mesmo nível.
os tubos foram purgados.
já pensei baixar mais o painel mas aí vou aumentar ainda mais a distância.. será da distância?
Deve haver um erro na montagem. O facto de estarem ao mesmo nivel não quer dizer nada, depende do circuito dentro do acumulador. E lá dentro o da entrada sobe de certeza. Podem estar é trocados. A não ser que o acumulador não esteja preparado para trabalhar deitado, mas ao alto. O desnivel será pouco? Conheço quem tenha serpentinas a alguns metros do acumulador e a água quente chega lá.
Tem de APALPAR A TUBAGEM, numa hora de calor, para tentar perceber se o circuito primário circula.
a tubagem está bem quente num dos tubo que vai do painel ao acumulador.. apenas num..
o acumulador é o do painel ou seja, trabalha deitado.
decidiu-se colocá-lo no interior pois havia espaço no sótão e no Inverno tem o apoio da serpentina da lareira que leva a água quente ao acumulador (aqui é água da rede).
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: quarta mar 21, 2012 1:42 pm
por Patalhetas
Boas, isso quase de certeza se deve a existir ar dentro do circuito primario!! tente montar uns purgadores automaticos no ponto mais alto do circuito que deve resolver.
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: quarta mar 21, 2012 7:26 pm
por Ferra
Mantenho o que disse na minha primeira intervenção. Após análise mais atenta da foto diga-me uma coisa. Os 300mm são do topo do painel até onde no cilindro? Como obteu essa medidda?
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: quinta mar 22, 2012 2:25 pm
por lrds
Umas fotos talvez ajudassem.
Era importante ter a certeza absoluta que o primário não tem ar. Se um tubo vai quente e o retorno vai frio algo está mal, devia ir morno pelo menos.
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: sexta mar 23, 2012 12:19 am
por Jorge Rocha
Segundo as leis da física, se tudo estiver bem ligado, sem ar no circuito, purgadores e dimencionamento das espessuras bem feitos, com a temperatura no termoacomulador inferior à dos paineis, e com a altura de nivel do termoacomulador superior á dos paineis, tudo funcionará em pleno!
Nada que uma boa observação não resolva!
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: segunda mar 26, 2012 11:34 pm
por hermski
aenxo esquema do termoacumulador..
os 30cm são desde o a entrada da água no acumulador à parte superior do painel.
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: terça mar 27, 2012 10:17 am
por lrds
Era importante que assinalasse onde estão feitas as ligaões, da água, entrada e saida e dos paineis entrada e saida também.
Esse sistema já esteve a funcionar? Não estará alguma valvula de retenção no circuito primário a oferecer resistência à circulação ou montada ao contrário? Neste circuito não pode haver valvulas que impeçam a circulação.
Diz que os 30 cm são desde a entrada de água ao painel!!! Nota que o tubo que leva o fluido solar a entrar no acumulador deve ir sempre a subir até ao mesmo e entrar na ligação do permutador que está mais acima.
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: terça mar 27, 2012 2:49 pm
por lrds
Ainda digo outra, acho esse acumulador «estranho», não sei, a serpentina....
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: segunda abr 23, 2012 10:05 am
por lrds
Então, novidades!!! Descobriu o que impede o ts de funcionar?
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: domingo jul 15, 2012 3:33 pm
por anjomag
hermski Escreveu:estou a montar o sistema AQS com painel solar no telhado e acumulador no interior do sótão (a cerca de 4 metros do painel) conforme foto abaixo.
o sistema é complementado com serpentina de lareira ligada ao acumulador (que está a funcionar bem).
quanto ao solar não funciona - o líquido não circula.
o que poderá ser? já alguém se deparou com tal?
é que não queria estar a colocar circulação forçada.
eu comprei um kit termo-sifao, separei o deposito dos paineis colocando como tens no esquema e tive de comprar um kit circulaçao que me custou uns 200 euros. mas apesar desse imprevisto sempre ficou mais barato que qualquer orçamento que eu tinha no inicio
parabéns pelo trabalho
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: domingo set 03, 2017 11:07 am
por diogopereira999
bom dia, como resolveu o seu problema. queria fazer uma instalação desse género. obrigado
Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!
Enviado: sexta set 08, 2017 2:23 pm
por serges
Caramba este foi bem "desenterrado" quem sabe volta a passar por cá assim que receber o mail que houve participação no seu topico!