Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: sábado mar 17, 2012 1:38 pm
por hermski
estou a montar o sistema AQS com painel solar no telhado e acumulador no interior do sótão (a cerca de 4 metros do painel) conforme foto abaixo.
o sistema é complementado com serpentina de lareira ligada ao acumulador (que está a funcionar bem).

quanto ao solar não funciona - o líquido não circula.
o que poderá ser? já alguém se deparou com tal?
é que não queria estar a colocar circulação forçada.

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: sábado mar 17, 2012 7:28 pm
por visitante1
E tem bomba circuladora?
Sendo desses sistemas e com essa distancia não tem que levar uma?
cumprimentos

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: sábado mar 17, 2012 9:32 pm
por Ferra
Pode ser ar nos tubos que devem ser purgados. Não sei como estão montados os tubos mas devem manter uma inclinação, de preferencia, constante. Nada de subir e depois descer para tornar a subir. Pode ter trocado as ligações e meter a entrada no cilindro por baixo e a saida por cima (o correto é ao contrario).
Se a temperatura do acumulador for superior ao dos paineis é normal que a água não circule.
De repente é o que me ocorre que poderá ter acontecido...

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: sábado mar 17, 2012 9:44 pm
por lrds
Talvez seja ar no circuito primário. Quando estiver calor é apalpar a tubagem e tentar perceber o que se passa.

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: domingo mar 18, 2012 11:47 am
por hermski
o acumulador está na horizonal e a entrada e saida são sensivelmente ao mesmo nível.
os tubos foram purgados.

já pensei baixar mais o painel mas aí vou aumentar ainda mais a distância.. será da distância?

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: domingo mar 18, 2012 7:50 pm
por Ferra
hermski Escreveu:o acumulador está na horizonal e a entrada e saida são sensivelmente ao mesmo nível.
os tubos foram purgados.

já pensei baixar mais o painel mas aí vou aumentar ainda mais a distância.. será da distância?
Duvido. Quanto muito os tubos demasiado finos. Antes de tentar isso certefique-se dos pontos que referi. A entrada e saida ao mesmo nivel deixa-me duvidas. Será mesmo as ligações para solar ou anda para aí invenções?

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: quarta mar 21, 2012 9:46 am
por lrds
hermski Escreveu:o acumulador está na horizonal e a entrada e saida são sensivelmente ao mesmo nível.
os tubos foram purgados.

já pensei baixar mais o painel mas aí vou aumentar ainda mais a distância.. será da distância?
Deve haver um erro na montagem. O facto de estarem ao mesmo nivel não quer dizer nada, depende do circuito dentro do acumulador. E lá dentro o da entrada sobe de certeza. Podem estar é trocados. A não ser que o acumulador não esteja preparado para trabalhar deitado, mas ao alto. O desnivel será pouco? Conheço quem tenha serpentinas a alguns metros do acumulador e a água quente chega lá.

Tem de APALPAR A TUBAGEM, numa hora de calor, para tentar perceber se o circuito primário circula.

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: quarta mar 21, 2012 12:04 pm
por hermski
lrds Escreveu:
hermski Escreveu:o acumulador está na horizonal e a entrada e saida são sensivelmente ao mesmo nível.
os tubos foram purgados.

já pensei baixar mais o painel mas aí vou aumentar ainda mais a distância.. será da distância?
Deve haver um erro na montagem. O facto de estarem ao mesmo nivel não quer dizer nada, depende do circuito dentro do acumulador. E lá dentro o da entrada sobe de certeza. Podem estar é trocados. A não ser que o acumulador não esteja preparado para trabalhar deitado, mas ao alto. O desnivel será pouco? Conheço quem tenha serpentinas a alguns metros do acumulador e a água quente chega lá.

Tem de APALPAR A TUBAGEM, numa hora de calor, para tentar perceber se o circuito primário circula.
a tubagem está bem quente num dos tubo que vai do painel ao acumulador.. apenas num..
o acumulador é o do painel ou seja, trabalha deitado.
decidiu-se colocá-lo no interior pois havia espaço no sótão e no Inverno tem o apoio da serpentina da lareira que leva a água quente ao acumulador (aqui é água da rede).

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: quarta mar 21, 2012 1:42 pm
por Patalhetas
Boas, isso quase de certeza se deve a existir ar dentro do circuito primario!! tente montar uns purgadores automaticos no ponto mais alto do circuito que deve resolver.

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: quarta mar 21, 2012 7:26 pm
por Ferra
Mantenho o que disse na minha primeira intervenção. Após análise mais atenta da foto diga-me uma coisa. Os 300mm são do topo do painel até onde no cilindro? Como obteu essa medidda?

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: quinta mar 22, 2012 2:25 pm
por lrds
Umas fotos talvez ajudassem.

Era importante ter a certeza absoluta que o primário não tem ar. Se um tubo vai quente e o retorno vai frio algo está mal, devia ir morno pelo menos.

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: sexta mar 23, 2012 12:19 am
por Jorge Rocha
Segundo as leis da física, se tudo estiver bem ligado, sem ar no circuito, purgadores e dimencionamento das espessuras bem feitos, com a temperatura no termoacomulador inferior à dos paineis, e com a altura de nivel do termoacomulador superior á dos paineis, tudo funcionará em pleno!

Nada que uma boa observação não resolva! :D

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: segunda mar 26, 2012 11:34 pm
por hermski
aenxo esquema do termoacumulador..
os 30cm são desde o a entrada da água no acumulador à parte superior do painel.

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: terça mar 27, 2012 10:17 am
por lrds
Era importante que assinalasse onde estão feitas as ligaões, da água, entrada e saida e dos paineis entrada e saida também.

Esse sistema já esteve a funcionar? Não estará alguma valvula de retenção no circuito primário a oferecer resistência à circulação ou montada ao contrário? Neste circuito não pode haver valvulas que impeçam a circulação.

Diz que os 30 cm são desde a entrada de água ao painel!!! Nota que o tubo que leva o fluido solar a entrar no acumulador deve ir sempre a subir até ao mesmo e entrar na ligação do permutador que está mais acima.

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: terça mar 27, 2012 2:49 pm
por lrds
Ainda digo outra, acho esse acumulador «estranho», não sei, a serpentina....

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: segunda abr 23, 2012 10:05 am
por lrds
Então, novidades!!! Descobriu o que impede o ts de funcionar?

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: domingo jul 15, 2012 3:33 pm
por anjomag
hermski Escreveu:estou a montar o sistema AQS com painel solar no telhado e acumulador no interior do sótão (a cerca de 4 metros do painel) conforme foto abaixo.
o sistema é complementado com serpentina de lareira ligada ao acumulador (que está a funcionar bem).

quanto ao solar não funciona - o líquido não circula.
o que poderá ser? já alguém se deparou com tal?
é que não queria estar a colocar circulação forçada.
eu comprei um kit termo-sifao, separei o deposito dos paineis colocando como tens no esquema e tive de comprar um kit circulaçao que me custou uns 200 euros. mas apesar desse imprevisto sempre ficou mais barato que qualquer orçamento que eu tinha no inicio :)
parabéns pelo trabalho

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: domingo set 03, 2017 11:07 am
por diogopereira999
bom dia, como resolveu o seu problema. queria fazer uma instalação desse género. obrigado

Re: Termossifão acumulador no sótão não funciona!!

Enviado: sexta set 08, 2017 2:23 pm
por serges