Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Tudo que seja relacionado com Projectos
Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16129
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por serges »

Epa... mas isso não deveria enviar um sms ou um aviso que está desligado??
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Já não bastava esta água que não nos largava, hoje o disjuntor AC disparou logo às 8:40. Através da monitorização da página verifiquei que algo se passava, acedi remotamente à maquina que faz essa monitorização, verifiquei que o inversor estava ligado, mas sem produzir nada.
Cheguei a casa (apenas ás 19:00, o que fez perder o dia de produção, apesar do misero sol), e verifiquei que o disjuntor AC estava em baixo, alguma ideia do que poderá ter sido?

Obrigado pelas dicas.
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Parece que agora tornou-se hábito o disjuntor disparar. Desconfio que seja humidade, porque é essencialmente quando chove. Como não estou em casa, fica o resto do dia sem produzir.
Alguém tem ideia como posso despistar o problema?
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info

Avatar do Utilizador

visitante1
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 3322
Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
Localização: Região norte

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por visitante1 »

É o diferencial??
Ainda nao trocaste para 300mA??
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

O instalador ficou de passar por cá, e por sugestão do "vizinho" pnunes (que anda a prometer uma visita ...), vou ver a possibilidade de colocar um disjuntor de 300 mA. Parece que tb já houve camaradas aqui que resolverem o problema dessa forma.
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Como combinado aquando da instalação com o instalador da minha micro, quando estivessem a terminar os 2 anos da instalação, viria cá fazer uma verificação à instalação. E como foi sempre uma empresa cumpridora, por isso sempre a recomendei, virá cá fazer essa manutenção e verificar o que se passa com o disparo do disjuntor, em princípio, para substituição por um de 300 mA.
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Feita a vistoria à minha Micro que faz 2 anos em Março, estava tudo operacional, apenas foram colocados uns parafusos que prendiam uns cabos que estavam algo enferrujados pelo cobre do fio terra, mas nada de especial.
Foi também colocado um disjuntos de 300 mA, para ver se deixa de desligar quando chove, vamos ver se resolve.
Mais uma vez parabéns à Soltuga pela pronta disponibilidade.
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Hoje foi dia de RECORD da minha micro.

O anterior record era de 11/05/2014 com 33.06 kWh, hoje 13/05/2014 foram 33.32 :lol:
O céul limpo e algum ventinho contribuiram ...

Fica o registo.
Anexos
13_05_2014.JPG
13_05_2014.JPG (70.8 KiB) Visto 10453 vezes
11_05_2013.JPG
11_05_2013.JPG (72.77 KiB) Visto 10453 vezes
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info

Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16129
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por serges »

Muito bem...
Os dias cada vez maiores e as produções a dar...
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Uma coisa estranha, no gráfico registou 33.321, mas no inversor marcava 33.5, alguma ideia da diferença destes 2 valores?
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info


JDuarte
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1081
Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
Localização: Caldas da Rainha

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por JDuarte »

ogadiv Escreveu:Uma coisa estranha, no gráfico registou 33.321, mas no inversor marcava 33.5, alguma ideia da diferença destes 2 valores?
Viva,
O gajo que te fez esses scripts consegue explicar o porquê... :)
O solarmax não possui nenhuma coluna para indicar o valor acumulado, logo o valor apresentado é calculado minuto a minuto.
O valor determinado ao minuto é calculado pelo valor registado nos valores parciais dividindo o valor instantâneo pelos segundos entre leituras, o que gera um erro mínimo mas aceitável.
Se cruzares os valores reais do inversor e os valores calculados pelo script durante um mês, vais ver que o somatórios dos erros é bem menor que a diferença entre a contagem do invesor e contador.
A titulo de referência o mesmo acontece com o Kaco, já no xantrex não é preciso calcular o acumulado ele é dado pelo log do inversor.
Abraço,

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Pronto, explicado, e mais uma vez muito bem.

Obrigado JDuarte
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info


O_volt
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 3741
Registado: quarta mar 18, 2009 3:21 pm
Localização: Leiria, Associado n.º74

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por O_volt »

Confirmo...o meu kaco tb o faz
MP+AC
Nissan Leaf 24+30kw
Peugeot Ion
Vectrix Li+

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Isto sim, até dá gosto olhar para estes gráficos, estes 2 dias têm sido espetaculares .... Nem parece que estamos em fevereiro.
Anexos
mp_09022015.JPG
mp_09022015.JPG (68.35 KiB) Visto 9990 vezes
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info


JDuarte
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1081
Registado: sábado mar 06, 2010 10:12 pm
Localização: Caldas da Rainha

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por JDuarte »

Boas amigo,
Efeitos dos dias frescos e de céu limpo!
dia09-02-2015.png
dia09-02-2015.png (74.05 KiB) Visto 9982 vezes
Mesmo com a sombra da manhã e o rato da tarde, não me posso queixar! Mas amanhã já não será assim!

Avatar do Utilizador

Jorge Rocha
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 3152
Registado: domingo jul 31, 2011 7:55 pm
Localização: Aveiro

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por Jorge Rocha »

Até dá gosto ver produzir tanta energia. Imaginar quantas toneladas de combustível fóssil foram poupadas...
Muito obrigado a todos os micro produtores.
Tudo por um mundo mais limpo!

Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16129
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por serges »

Epa a minha mota agradece essa energia.

Parabéns pela marca...
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga

Avatar do Utilizador

Marco P G Silva
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 477
Registado: sexta set 02, 2011 11:00 am
Localização: pombal

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por Marco P G Silva »

Com fixos assim para que servem seguidores.... :D
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

Para um fixo de 4.940W e em fevereiro, não está nada mal ...

Fica o registo para a posteridade.
Anexos
18_02_2015.JPG
18_02_2015.JPG (67.28 KiB) Visto 9874 vezes
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
ogadiv
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 945
Registado: sábado abr 16, 2011 4:03 pm

Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras

Mensagem por ogadiv »

A falta de mais novidades, fica aqui o registo de um novo recorde atingido, quando acaba de fazer 5 anos a minha Micro ...
record_micro.jpg
Sw Predator 75 Ah
Micro Produção - 4940W – Solarmax 4.200
http://mp.portelinha.info

Responder