AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 20
- Registado: quarta jul 19, 2017 4:41 pm
AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Viva,
Como indiquei no título, tenho um sistema de painel solar Termosifao da FERCO e nos últimos dias a válvula de segurança que só abria em dias de muito calor, agora está sempre aberta, esteja a água quente ou fria está sempre a deitar água.
Por outro lado, assim que fecho a água que fornece o painel pára logo de correr.
Para ajudar a festa o instalador fechou e não estou a encontrar nenhum que venha cá rapidamente.
Ideias? Foi a válvula que foi mesmo para a vida?
Como indiquei no título, tenho um sistema de painel solar Termosifao da FERCO e nos últimos dias a válvula de segurança que só abria em dias de muito calor, agora está sempre aberta, esteja a água quente ou fria está sempre a deitar água.
Por outro lado, assim que fecho a água que fornece o painel pára logo de correr.
Para ajudar a festa o instalador fechou e não estou a encontrar nenhum que venha cá rapidamente.
Ideias? Foi a válvula que foi mesmo para a vida?
-
- Colaborador
- Mensagens: 1002
- Registado: terça mar 03, 2015 4:11 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Parece que a válvula estragou-se. Mas, antes de a substituíres, roda-a no sentido indicado no manípulo, até a mola dar um estalo e vê se isso resolve o problema. Faz isso algumas vezes. Este procedimento deve ser feito periodicamente para libertar eventuais impurezas ou acumulações de calcário.
As válvulas da Caleffi, por exemplo, têm a seguinte instrução:
"Rodando o manípulo superior pode provocar-se uma descarga manual da água. Este tipo de operação deve efectuar-se periodicamente, para se verificar o bom estado de funcionamento da mola e provocar a eliminação de eventuais impurezas que se alojem junto à vedação da válvula."
Outra hipótese, menos provável, é teres passado a ter uma pressão de água da rede superior ao que tinhas anteriormente, mas deverias notar isso numa torneira qualquer da instalação.
As válvulas da Caleffi, por exemplo, têm a seguinte instrução:
"Rodando o manípulo superior pode provocar-se uma descarga manual da água. Este tipo de operação deve efectuar-se periodicamente, para se verificar o bom estado de funcionamento da mola e provocar a eliminação de eventuais impurezas que se alojem junto à vedação da válvula."
Outra hipótese, menos provável, é teres passado a ter uma pressão de água da rede superior ao que tinhas anteriormente, mas deverias notar isso numa torneira qualquer da instalação.
Cumprimentos,
Quintas2
Quintas2
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 20
- Registado: quarta jul 19, 2017 4:41 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Lá consegui encontrar um instalador da mesma marca que tem ficado com os trabalhos desta antiga empresa.
Não consegue vir fazer manutenções antes de Janeiro (??). Disse-me para tirar a válvula que elas estão sempre a berrar e meter um tampão que funciona sem problema (?).
Por medo não segui o conselho dele, retirei a válvula e comprei uma igual numa loja de climatização e lá montei.
Sinceramente a minha dúvida agora é se devo apertar ou não muito aquilo, tenho sempre medo de apertar demasiado pois estamos a apertar directamente no depósito.
Não consegue vir fazer manutenções antes de Janeiro (??). Disse-me para tirar a válvula que elas estão sempre a berrar e meter um tampão que funciona sem problema (?).
Por medo não segui o conselho dele, retirei a válvula e comprei uma igual numa loja de climatização e lá montei.
Sinceramente a minha dúvida agora é se devo apertar ou não muito aquilo, tenho sempre medo de apertar demasiado pois estamos a apertar directamente no depósito.
-
- Membro Silver
- Mensagens: 552
- Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
- Localização: Albufeira
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Uma manutenção simples, todos os anos abres (rodas) e w40 com fartura e ganhas o valor da manutenção
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 20
- Registado: quarta jul 19, 2017 4:41 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Obrigado a todos.
Já agora e aproveitando o tópico.
Que manutenção (por profissionais) devo considerar neste tipo de painel? Anual? 2 em 2 anos?
A única indicação que me deram na altura era que de 5 em 5 anos devia fazer uma "boa" manutenção. Mas que tudo o resto seria na base do "se funciona bem, se aquece bem, deve estar ok".
Por outro lado este instalador agora falava em trocar o glicol anualmente etc... isto faz sentido? (ou algum?)
Já agora e aproveitando o tópico.
Que manutenção (por profissionais) devo considerar neste tipo de painel? Anual? 2 em 2 anos?
A única indicação que me deram na altura era que de 5 em 5 anos devia fazer uma "boa" manutenção. Mas que tudo o resto seria na base do "se funciona bem, se aquece bem, deve estar ok".
Por outro lado este instalador agora falava em trocar o glicol anualmente etc... isto faz sentido? (ou algum?)
-
- Membro Silver
- Mensagens: 552
- Registado: domingo jul 12, 2009 2:10 pm
- Localização: Albufeira
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Só se for para lhe manter a porta aberta ... pois o glycol não perde propriedades de forma a ser necessário a sua substituição anual !!!claudiof Escreveu: Por outro lado este instalador agora falava em trocar o glicol anualmente etc... isto faz sentido? (ou algum?)
Toda a forma convém de 2 em 2 anos verificar os níveis e acrescentar se necessário ... nunca substituir !! ( jogar dinheiro fora)
Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 43
- Registado: quarta nov 28, 2018 2:42 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Acontece-me o mesmo com um termoacumulador normal. O problema é por vezes a pressão da rede que pode ser elevada em alguns locais.
Onde moro, volta e meia até me rebentavam os chuveiros.
Troquei a válvula, meti um redutor de pressão após o contador (ou podes colocar o redutor de pressão diretamente antes da válvula se pretenderes reduzir só aí), e problema resolvido, nunca mais tive problemas com as válvulas.
Onde moro, volta e meia até me rebentavam os chuveiros.
Troquei a válvula, meti um redutor de pressão após o contador (ou podes colocar o redutor de pressão diretamente antes da válvula se pretenderes reduzir só aí), e problema resolvido, nunca mais tive problemas com as válvulas.
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 20
- Registado: quarta jul 19, 2017 4:41 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Problema voltou (para já pinga apenas...) e começo a pensar que é isto.n4rs Escreveu: ↑quarta nov 28, 2018 6:08 pm Acontece-me o mesmo com um termoacumulador normal. O problema é por vezes a pressão da rede que pode ser elevada em alguns locais.
Onde moro, volta e meia até me rebentavam os chuveiros.
Troquei a válvula, meti um redutor de pressão após o contador (ou podes colocar o redutor de pressão diretamente antes da válvula se pretenderes reduzir só aí), e problema resolvido, nunca mais tive problemas com as válvulas.
Será que para "simular" a redução de pressão na rede, basta eu "fechar" um pouco a água à saida do contador? Ou não tem nada a ver?
Já agora que redutor colocou? (com que valores de pressão é que calibrou isto é)
-
- Membro Silver
- Mensagens: 438
- Registado: terça abr 23, 2013 9:50 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Fechar parcialmente não resolve, quando não está nada aberto "dentro de casa" a pressão é igual estando a entrada totalmente aberta ou parcialmente.
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 20
- Registado: quarta jul 19, 2017 4:41 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Pois bem me parecia que estava a dizer um disparate...
Bem, acho que vou comprar uma válvula... alguém tem ideia quais são os valores de referência?
Bem, acho que vou comprar uma válvula... alguém tem ideia quais são os valores de referência?
-
- Colaborador
- Mensagens: 1002
- Registado: terça mar 03, 2015 4:11 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
É preciso fechar a água toda da torneira de corte geral e depois abrir só um pouco uma torneira dentro da instalação, para reduzir um pouco a pressão na instalação. Só que fica-se sem a noção de quanto a pressão reduziu.
Eu tinha pressão da rede muito variável, pelo que instalei um redutor de pressão. Já é o segundo que tenho (eles não duram para sempre), pelo que optei agora por um que basta mudar um cartucho, quando se avariar, o que é feito com uma chave sextavada, que comprei com o redutor. Fica dispensado futuro trabalho de canalizador.
https://www.caleffi.com/portugal/pt/pro ... ess%C3%A3o
Pelo menos no meu caso, a pressão após o redutor não é muito certa, varia um pouco. Não sei se é porque o tenho completamente estrangulado. Está regulado para uma pressão de saída de meio bar.
Para controlar a pressão na instalação, tinha feito isto:
Cumprimentos,
Quintas2
Quintas2
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 20
- Registado: quarta jul 19, 2017 4:41 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Por curiosidade qual é o modelo que permite mudar o cartucho? O 5350 e por aí?Quintas2 Escreveu: ↑domingo jan 20, 2019 2:30 pm Eu tinha pressão da rede muito variável, pelo que instalei um redutor de pressão. Já é o segundo que tenho (eles não duram para sempre), pelo que optei agora por um que basta mudar um cartucho, quando se avariar, o que é feito com uma chave sextavada, que comprei com o redutor. Fica dispensado futuro trabalho de canalizador.
https://www.caleffi.com/portugal/pt/pro ... ess%C3%A3o
Vi os 5332 no Leroy e pensei em meter eu antes do painel solar apenas (já que na caixa do contador não tenho espaço e estou à espera que os SMAS e o canalizador se entendam de como e onde colocar um para a rede geral.
-
- Colaborador
- Mensagens: 1002
- Registado: terça mar 03, 2015 4:11 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Se eu fiz bem o trabalho de pesquisa, todos os do link são com cartucho extraível. Os mais pequenos (série 533x) são recomendados para pequenas instalações ou aparelhos individuais. Vê as especificações de cada um e vê o que te convém.
Cumprimentos,
Quintas2
Quintas2
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 20
- Registado: quarta jul 19, 2017 4:41 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Tens razão, estive a ver agora o manual mesmo dos mais "baratos" e dá para extrair, estava a pensar meter um só para o Painel Solar e outro para a Rede, ainda que o da Rede vá demorar mais tempo porque infelizmente vai ter que meter SMAS ao barulho para pode mexer na caixa contador (não queria abrir paredes só para meter a valvula...).
Mas ainda assim se me permites, qual foi o modelo ecolhido para o da Rede?
-
- Colaborador
- Mensagens: 1002
- Registado: terça mar 03, 2015 4:11 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
A minha é da série 5350. Dentro de cada série, tens variações para vários diâmetros e tipos de ligação (macho ou fêmea).
Apesar de o cartucho extraível ter um filtro de rede incorporado, a série 5351 tem um filtro um pouco melhor, que para mim não foi necessário pois eu tenho um filtro instalado logo a seguir ao contador, desde o início da instalação.
Eles costumavam ter nestas séries para instalações menores uma variante com 2 manómetros, pressão antes e pressão depois de atuação do redutor de pressão. Mas agora só estou a ver isso nas séries 5365/6. Mas podes sempre instalar um manómetro à parte antes da redutora de pressão, à saída do contador, se fizeres questão.
Apesar de o cartucho extraível ter um filtro de rede incorporado, a série 5351 tem um filtro um pouco melhor, que para mim não foi necessário pois eu tenho um filtro instalado logo a seguir ao contador, desde o início da instalação.
Eles costumavam ter nestas séries para instalações menores uma variante com 2 manómetros, pressão antes e pressão depois de atuação do redutor de pressão. Mas agora só estou a ver isso nas séries 5365/6. Mas podes sempre instalar um manómetro à parte antes da redutora de pressão, à saída do contador, se fizeres questão.
Cumprimentos,
Quintas2
Quintas2
-
- Membro
- Mensagens: 14
- Registado: segunda jun 06, 2016 2:48 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Podem ajudar por favor?
depois de tirar a água do solar termossifão para mudar o ânodo, hoje verifico que ao fim de algum tempo a pressão baixa de 2 bares para 1, de manhã reparei que no sitio de entrada do liquido solar, estava um pouco em baixo e acrescentei água, à noite ficou outra vez a 1 bar. Será que não fiz bem a purga? Como solucionar? Obrigado
depois de tirar a água do solar termossifão para mudar o ânodo, hoje verifico que ao fim de algum tempo a pressão baixa de 2 bares para 1, de manhã reparei que no sitio de entrada do liquido solar, estava um pouco em baixo e acrescentei água, à noite ficou outra vez a 1 bar. Será que não fiz bem a purga? Como solucionar? Obrigado
-
- Membro
- Mensagens: 14
- Registado: segunda jun 06, 2016 2:48 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Está resolvido. obrigado
-
- Administrador
- Mensagens: 16129
- Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
- Localização: Amadora
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Boas podias partilhar com a malta a resolução pode haver outro user que precise e assim está feita a partilha.
Obrigado
40595 a bordo de uma Vectrix.
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga
Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me! 915001177
Mapa dos pontos de carga
-
- Membro
- Mensagens: 14
- Registado: segunda jun 06, 2016 2:48 pm
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Pelo que percebi e não sou técnico, tinha deixado a torneira da válvula de segurança aberta, enchi mais um pouco e voilá. obrigado
-
- Administrador
- Mensagens: 16129
- Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
- Localização: Amadora
Re: AQS Termosifao válvula de segurança sempre aberta
Obrigado assim pode vir a ser um ajuda preciosa a quem também não é técnico...
Obrigado e boa sorte e continuação!
Obrigado e boa sorte e continuação!