Quanto à monitorização do barramento Dc, já fiz o desenho do circuito impresso, para um controlador de tensão baixa de bateria, a contar com o efeito de histerese. O tempo dá para regular, basta para aí talvez uns 3 seg, até as baterias estabilizarem após um arranque mais violente do inversor. Só que o spray fotosensivel que me enviaram pelo correio, estava fora do prazo, ainda sensibilizei a placa, mas saiu uma "bosta", a lampada UV queimou tudo. Continuo à espera da reposição.
A função deste circuito é cortar o fornecimento de energia ao inversor se se mantiver, por exemplo a tensão no banco de baterias abaixo de 11,9V por mais de 3Seg, ou outro valor julgado conveniente. Quanto é que os caros amigos acham que deve ser o tempo e tensão mínima para estes casos, sem rebentar com as baterias?
Muito sol e vento
A função deste circuito é cortar o fornecimento de energia ao inversor se se mantiver, por exemplo a tensão no banco de baterias abaixo de 11,9V por mais de 3Seg, ou outro valor julgado conveniente. Quanto é que os caros amigos acham que deve ser o tempo e tensão mínima para estes casos, sem rebentar com as baterias?
Muito sol e vento
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 3322
- Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
- Localização: Região norte
Re: Recomeçar projecto misto
Eu tenho cerca de 60 minutos para cada inversor, assim evita que o sistema faça bypass durante uma carga violenta, se a bateria estiver com carga a tensão volta a subir e anula a função de bypass, se estiver fraca faz bypass.
Tem sempre em atenção o campo solar, se for pequeno o melhor é proteger mais a bateria.
cumps
Tem sempre em atenção o campo solar, se for pequeno o melhor é proteger mais a bateria.
cumps
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 139
- Registado: quinta out 29, 2009 9:37 pm
- Localização: FigFoz
Re: Recomeçar projecto misto
Tenho o controlador de carga, que eu fiz. Perco um pouco porque não é mppt ($$$$$$$$$$$). Está programado para desligar a carga das baterias aos 14,5V e desviar para o grid. E os painéis ainda são poucos, em dias limpos anda por volta dos 140W. Tenho que começar de volta do aerogerador, já que vento não falta.
Também não tenho tido muito tempo para redesenhar o sistema, já que à medida que se vão atamancando mais umas coisas, começa a ficar complicado.
PNunes, então te dedicas à agricultura biológica?
Bom FS
Também não tenho tido muito tempo para redesenhar o sistema, já que à medida que se vão atamancando mais umas coisas, começa a ficar complicado.
PNunes, então te dedicas à agricultura biológica?
Bom FS
-
- Moderador
- Mensagens: 5641
- Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
- Localização: Açores
Re: Recomeçar projecto misto
Cabul Escreveu:Quanto à monitorização do barramento Dc, já fiz o desenho do circuito impresso, para um controlador de tensão baixa de bateria, a contar com o efeito de histerese. O tempo dá para regular, basta para aí talvez uns 3 seg, até as baterias estabilizarem após um arranque mais violente do inversor. Só que o spray fotosensivel que me enviaram pelo correio, estava fora do prazo, ainda sensibilizei a placa, mas saiu uma "bosta", a lampada UV queimou tudo. Continuo à espera da reposição.
A função deste circuito é cortar o fornecimento de energia ao inversor se se mantiver, por exemplo a tensão no banco de baterias abaixo de 11,9V por mais de 3Seg, ou outro valor julgado conveniente. Quanto é que os caros amigos acham que deve ser o tempo e tensão mínima para estes casos, sem rebentar com as baterias?
Muito sol e vento
A questão é que os inversores não gostam que se lhes corte a energia!
Pelo menos, no lado (DC)!
Era melhor fazer este corte no lado (AC)!
A respeito das baterias!
Elas não rebentam por (tensão mínima) vai é diminuir o seu tempo de vida.
E tb vai depender que tipo de bateria que está a usar! De tração, estacionaria!
Uma coisa é certa! Quanto menos descargas as mesmas sofrerem, mais ciclos elas irão fazer.
Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450
Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 139
- Registado: quinta out 29, 2009 9:37 pm
- Localização: FigFoz
Re: Recomeçar projecto misto
Sim, não rebentam, mas se as levar-mos aos limites tanto superiores como inferiores, creio que lhes estamos a encurtar o tempo de vida. O Gaspar se clhar também gostava disso par o pessoal, tinha menos despesaEmanuel Couto Escreveu:Cabul Escreveu:Quanto à monitorização do barramento Dc, já fiz o desenho do circuito impresso, para um controlador de tensão baixa de bateria, a contar com o efeito de histerese. O tempo dá para regular, basta para aí talvez uns 3 seg, até as baterias estabilizarem após um arranque mais violente do inversor. Só que o spray fotosensivel que me enviaram pelo correio, estava fora do prazo, ainda sensibilizei a placa, mas saiu uma "bosta", a lampada UV queimou tudo. Continuo à espera da reposição.
A função deste circuito é cortar o fornecimento de energia ao inversor se se mantiver, por exemplo a tensão no banco de baterias abaixo de 11,9V por mais de 3Seg, ou outro valor julgado conveniente. Quanto é que os caros amigos acham que deve ser o tempo e tensão mínima para estes casos, sem rebentar com as baterias?
Muito sol e vento
A questão é que os inversores não gostam que se lhes corte a energia!
Pelo menos, no lado (DC)!
Era melhor fazer este corte no lado (AC)!
A respeito das baterias!
Elas não rebentam por (tensão mínima) vai é diminuir o seu tempo de vida.
E tb vai depender que tipo de bateria que está a usar! De tração, estacionaria!
Uma coisa é certa! Quanto menos descargas as mesmas sofrerem, mais ciclos elas irão fazer.
Quanto ao corte tens toda a razão, o controlador que vou montar acciona um relé que serve de interruptor do próprio inversor. Ou seja o interruptor do inversor estará em série com um contacto fechado de um relé em descanso. Quando o controlador de baixa tensão da bateria (com prevenção do efeito histere) é alimentado, abre o contacto, desligando o inversor. O problema poderá estar no inversor que nesse momento está em carga AC e poderá não gostar muito da brincadeira. Será? Ou deverei meter dois relés em sequência, um corte AC para a carga e o outro de seguida corte o próprio inversor?
-
- Moderador
- Mensagens: 5641
- Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
- Localização: Açores
Re: Recomeçar projecto misto
Claro que não vais fazer estas modificações com o inversor ligado!
Acho que um relé chega para fazer o corte no lado (AC) do inversor! Pois é de lá que sai a energia!
Mas tb se fizeres para a carga! Não é má idéia....
Acho que um relé chega para fazer o corte no lado (AC) do inversor! Pois é de lá que sai a energia!
Mas tb se fizeres para a carga! Não é má idéia....
Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450
Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 4089
- Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
- Localização: Ilha da Madeira
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 139
- Registado: quinta out 29, 2009 9:37 pm
- Localização: FigFoz
Re: Recomeçar projecto misto
Olá amigo Fumas
A agricultura tem sido prioridade, nos "entretantos" ando a montar a nova base de apoio aos painéis
Cumps
A agricultura tem sido prioridade, nos "entretantos" ando a montar a nova base de apoio aos painéis
Cumps
visitante2 Escreveu:Novidades por aqui
- Anexos
-
- IMG_0088.JPG (98.87 KiB) Visto 3795 vezes
-
- IMG_0087.JPG (96.91 KiB) Visto 3795 vezes
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 4089
- Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
- Localização: Ilha da Madeira
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 139
- Registado: quinta out 29, 2009 9:37 pm
- Localização: FigFoz
Re: Recomeçar projecto misto
Inversor pifado. desde que veio do meio do atlântico que estava a funcionar.
2 mosfets TSA20N50M resolveram, para já a questão, Já funga novamente
2 mosfets TSA20N50M resolveram, para já a questão, Já funga novamente
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 4089
- Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
- Localização: Ilha da Madeira
Re: Recomeçar projecto misto
A sério
Ainda bem que conseguiu resolver .
Mas tinha se portado bem até agora não ?
Ainda bem que conseguiu resolver .
Mas tinha se portado bem até agora não ?
Live long and prosper!
-
Autor do tópico - Membro Silver
- Mensagens: 139
- Registado: quinta out 29, 2009 9:37 pm
- Localização: FigFoz
Re: Recomeçar projecto misto
Até agora estava a "fumar"visitante2 Escreveu:A sério
Ainda bem que conseguiu resolver .
Mas tinha se portado bem até agora não ?
Já tenho outro de 2000W nominais para fazer face a esta situações. Este fica também como reserva para gastos inopinados de maior potência
Bom sol e bons ventos
-