o meu sistema solar misto.

Local para debater sobre os projetos para autoconsumo
Responder
Avatar do Utilizador

Emanuel Couto
Moderador
Moderador
Mensagens: 5641
Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
Localização: Açores

Re: o meu sistema solar

Mensagem por Emanuel Couto »

O conversor de rede tem que ter uma tensão superior há rede para sincronizar!
Já fizeste todas as medições...!! É a primeira vez que isso acontece!?
Imagem

Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450

Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/


Autor do tópico
accoelho
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 482
Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por accoelho »

Segundo as specf a margem é 185..276V AC.
Mas tambem diz que na europa é 230V +- 10%
Logo....

Medições: na imagem o log da ups, com multimetro na tomada onde esta ligado o steca e no contador digital que faz a contagem do steca.
Todas as medições são muito semelhantes.

Isto acontece em grandes periodos do dia (muitas horas seguidas)
Só me apercebi ontem e hoje.

Como todos sabemos todos os kw contam para nós, e com esta situação estou a desperdicar kw...
Anexos
log da ups
log da ups
ga.JPG (82.88 KiB) Visto 2415 vezes

Avatar do Utilizador

Emanuel Couto
Moderador
Moderador
Mensagens: 5641
Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
Localização: Açores

Re: o meu sistema solar

Mensagem por Emanuel Couto »

Mas (250V) é uma tensão muito alta...! É de costume teres estas tensões!?
Qual é a secção do cabo que tens na entrada, e na casa!?

Pois, o teu conversor regulado a (230V+10%=253V) ainda estava acima dos (250V) da edp.
Imagem

Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450

Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/


Autor do tópico
accoelho
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 482
Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por accoelho »

Na baixada pra casa deve ser 6
Na casa 2,5 em tomadas
E 4 entre quadros

Não é costume estas tensões, habitualmente máxima de 240V.

Avatar do Utilizador

Emanuel Couto
Moderador
Moderador
Mensagens: 5641
Registado: domingo jul 22, 2012 7:54 pm
Localização: Açores

Re: o meu sistema solar

Mensagem por Emanuel Couto »

Os cabos para uma habitação estão ok.
Bem, este problema de tensões altas, não são fáceis de resolver!

De qualquer maneira o conversor com uma tolerância de (10%) não deveria ter falhas a sincronizar!!

Mas temos que começar por algum lado!!
Porque não experimentas ligar o conversor noutra casa com uma tensão mais baixa, para ver se ele apresenta os mesmos sintomas?!
Pelo menos tinhas a certeza se ele está a (100%) se sim, concentravas a tua atenção só na tensão da rede, que dizes!
Imagem

Sistema Para Autoconsumo Off-Gride com (2185wp) http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 11&t=16450

Adoro Fotografia... http://olhares.sapo.pt/ecc/

Avatar do Utilizador

visitante1
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 3322
Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
Localização: Região norte

Re: o meu sistema solar

Mensagem por visitante1 »

Camarada, fala com o mda pode ser que ele te ajude. Ele tem o programa de acesso ao inversor steca.
O problema é que as tensões estão acima dos 253Vac que é o limite maximo admitido para portugal nos inversores de rede.
Tem que se abrir as goelas ao inversor.
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E

Avatar do Utilizador

mda
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 241
Registado: domingo jul 30, 2006 12:36 pm
Localização: Minho

Re: o meu sistema solar

Mensagem por mda »

Sim tenho o software. O que não sei é se esse inversor tem comunicação de rede, ou se admite instalação do Grid connect como o meu.
O maximo que eu consigo no meu é 230V + 15%, e mesmo assim tenho problemas. Um dos melhoramentos a fazer a seguir é passar cabos directamente ao barramento central do quadro. Assim sei que não ha nada pelo meio a criar problemas, e tambem me preparo para migrar para sistema híbrido ou microgeração caso seja necessário. Caso possa ajudar avise.
Caldeira, Fogão com caldeira, Recuperador a Biomassa.
40 Tubos x Solares térmicos C.F.
Projecto SMA Island, Bateria 20KW, Batrium BMS


Autor do tópico
accoelho
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 482
Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por accoelho »

Já fiz um simples teste ao steca e ele funcionou normal.

Liguei o steca com o inversor(12 vdc para 230vac )que tenho no meu sistema e sincronizou sem problemas.

Avatar do Utilizador

MRider
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 4089
Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
Localização: Ilha da Madeira

Re: o meu sistema solar

Mensagem por MRider »

accoelho Escreveu:Já fiz um simples teste ao steca e ele funcionou normal.

Liguei o steca com o inversor(12 vdc para 230vac )que tenho no meu sistema e sincronizou sem problemas.
Tu fizeste um teste que a muito tinha medo de fazer lol.

Fala mais sobre esse teste. Chegou a injectar quanto?

O excesso de energia foi cortado por parte do grid?
Live long and prosper!


Autor do tópico
accoelho
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 482
Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por accoelho »

Fazer cablagem nova, agora é me impossivel.
Penso que não seja essa a principal razão.
Acho que o este steca grid 500 não permite mexer no software interno, não tem qualquer ligação extra para tal.
O medidor que calibrou o steca grid, não é o mesmo que a edp usa, eu uso, etc

O teste foi pegar numa tripla mete-la na saida do inversor(12vdc/230vac)
Ligar um consumo de +-400W na tripla e ligar na mesma tripla a ficha do steca grid.
Aqui com os meus aparelhometros de medição dos consumos verifiquei que assim que o steca grid começa a produzir o consumo do inversor baixou bastante do tipo:
Dos iniciais +-33A que ia buscar as baterias
Entrava +-300W do steca grid
Passou a so ir buscar +-8A as baterias

Ora se não houvesse consumo, não sei se o steca grid cortava.
Tambem não quis arriscar, pra ver o resultado.

Voltando ao problema inicial, já hoje a tensão da rede chegou aos 256,9V

Avatar do Utilizador

MRider
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 4089
Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
Localização: Ilha da Madeira

Re: o meu sistema solar

Mensagem por MRider »

O problema será na tensão demasiado alta.
Isso só resolve se reclamar a EDP.

A tensão da rede não deveria ser tão alta .
Live long and prosper!


Autor do tópico
accoelho
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 482
Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por accoelho »

Com a edp é uma causa perdida, até se chegar a queimar algum aparelho.

Com tantas coisas modernas pensei que pode-se haver alguma pra intercalar na instalação.

Avatar do Utilizador

MRider
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 4089
Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
Localização: Ilha da Madeira

Re: o meu sistema solar

Mensagem por MRider »

Só se tiver mais consumo na rede da casa.

Ou então optar por um inversor normal . Mas nesse caso tem de ter baterias controlador etc..
Live long and prosper!


Autor do tópico
accoelho
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 482
Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por accoelho »

Agora fiquei baralhado

Avatar do Utilizador

MRider
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 4089
Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
Localização: Ilha da Madeira

Re: o meu sistema solar

Mensagem por MRider »

Se tiveres mais consumo dentro de casa a tensão vai baixar um pouco e vais poder injectar com o grid.

Mas não vale a pena desperdiçar energia, se não consegues ter mais consumo dentro de casa só optando por um inversor normal ou híbrido, para criar a tua própria rede.
Live long and prosper!


Autor do tópico
accoelho
Membro Silver
Membro Silver
Mensagens: 482
Registado: segunda set 09, 2013 10:35 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por accoelho »

Consumo da rede é o que não falta.
Já fiz o teste, com 7 kw, baixou 1Volt no início e depois voltou a subir.

O steca grid servia pra baixar os consumos dos standby.
O outro sistema que tenho(paineis, outback,baterias, inversor) serve para alimentar algumas secções de lâmpadas.
Tudo o grande consumo ta dependente da edp.
Poderá ficar caro mas, existem estabilizadores de tensão ac.

Aguardo ideias....


CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por CrOhN »

Já aqui falei, e volto a falar. Um transformador de 240V para 220V resolveria o problema de certeza.

Avatar do Utilizador

MRider
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 4089
Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
Localização: Ilha da Madeira

Re: o meu sistema solar

Mensagem por MRider »

CrOhN Escreveu:Já aqui falei, e volto a falar. Um transformador de 240V para 220V resolveria o problema de certeza.
Mas se a rede está saturada como é que um transformador ajuda ?
Live long and prosper!


CrOhN
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1724
Registado: quarta jun 24, 2009 2:30 pm

Re: o meu sistema solar

Mensagem por CrOhN »

A rede não está saturada, a tensão é que está elevada.

Mete o transformador com os 240V do lado da rede. O que obtens no secundário, 220V, certo? Agora liga o inversor ao secundário. O que o inversor vai "ver"?

Basicamente, com o transformador, desces a tensão de rede o suficiente para estar dentro das especificações do inversor.

Avatar do Utilizador

MRider
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 4089
Registado: segunda abr 02, 2012 10:27 pm
Localização: Ilha da Madeira

Re: o meu sistema solar

Mensagem por MRider »

CrOhN Escreveu:A rede não está saturada, a tensão é que está elevada.

Mete o transformador com os 240V do lado da rede. O que obtens no secundário, 220V, certo? Agora liga o inversor ao secundário. O que o inversor vai "ver"?

Basicamente, com o transformador, desces a tensão de rede o suficiente para estar dentro das especificações do inversor.
Hum não sei se é assim tão linear hehe
Live long and prosper!

Responder

Voltar para “Projectos de Autoconsumo”