Contador Siemens Landis+Gyr
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 67
- Registado: sexta jun 17, 2011 7:51 pm
- Localização: Aveiro
Contador Siemens Landis+Gyr
Olá pessoal tenho o respetivo Contador na minha micro produção, no entanto verifiquei um dia destes que tem tipo umas setinhas abaixo no display sempre apagar e acender alguem sabe o que se passa?
Ele está a contar mas antigamente eram só umas duas .
O que posso fazer?
Obrigado
Ele está a contar mas antigamente eram só umas duas .
O que posso fazer?
Obrigado
-
- Membro Silver
- Mensagens: 914
- Registado: sábado jun 23, 2012 7:30 pm
- Localização: Aveiro
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Miko, vê este tópico e verifica se está lá o que procuras:Miko Escreveu:Olá pessoal tenho o respetivo Contador na minha micro produção, no entanto verifiquei um dia destes que tem tipo umas setinhas abaixo no display sempre apagar e acender alguem sabe o que se passa?
Ele está a contar mas antigamente eram só umas duas .
O que posso fazer?
Obrigado
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=77&t=16606
=> Automóvel Eléctrico
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 67
- Registado: sexta jun 17, 2011 7:51 pm
- Localização: Aveiro
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Já tinha lido esse tópico mas não é isso que me aparece.
Vou tentar meter aqui uma foto .
Vou tentar meter aqui uma foto .
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 67
- Registado: sexta jun 17, 2011 7:51 pm
- Localização: Aveiro
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Miko Escreveu:Já tinha lido esse tópico mas não é isso que me aparece.
Vou tentar meter aqui uma foto .
- Anexos
-
- Essas setinhas a indicar para baixo estão sempre a piscar.
- foto0006.jpg (29.61 KiB) Visto 6087 vezes
-
- Membro Silver
- Mensagens: 914
- Registado: sábado jun 23, 2012 7:30 pm
- Localização: Aveiro
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Muito esquisito realmente !! !!
=> Automóvel Eléctrico
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1520
- Registado: quinta mar 11, 2010 10:52 pm
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Possa!!! isso já parece a iluminação de natal
Já vi o sinal de pilha, (por cima) que por vezes está visível quer com nº 1 quer nº 2
Mas não aparece sempre. O instalador diz que não tem significado. Algum há-de ter certamente...
No teu caso é mesmo para dar nas vistas
BondadeSua
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 3322
- Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
- Localização: Região norte
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Humm!! Deve ter marado!! So deveria acender aquela que respectivamente estivesse a sinalizar numa determinada amostragem!!!
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E
-
- Membro Silver
- Mensagens: 914
- Registado: sábado jun 23, 2012 7:30 pm
- Localização: Aveiro
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Enviei um email para o contacto que guardei da siemens, aquando do meu pedido dos manuais do contador.
Eis a resposta pronta e imediata:
"Caro Celestino,
A visualização das setas a piscar no display, deve-se eventualmente ao facto de o contador se ter desligado, devido á ausência de tensão nos seus terminais (exemplo: falha de tensão no inversor, ou outra causa que tenha ocorrido).
O contador ao desligar, aciona o circuito da bateria 1, ativando o acesso ao display, de forma a possibilitar a visualização dos dados armazenados na memória do contador.
Na fotografia, verifica-se a indicação de alerta da bateria 1. Prevendo-se que esta bateria se encontre descarregada e necessite de ser substituída.
A ausência de tensão aos terminais e indicação de bateria 1 fraca, pode ter ocasionado o aparecimento das setas a picar. Ou seja, o contador ativou internamente o designado nível de segurança 4.
O nível de segurança 4 é por vezes utilizado pela Siemens, para acesso superior – via SW, a determinados campos de programação do equipamento.
Como é obvio, este nível de segurança e em circunstâncias normais, não deveria ter sido ativado.
Adicionalmente informamos, que a ativação do nível de segurança 4, não implica qualquer mau funcionamento posterior do equipamento, nomeadamente: precisão de medida, acesso à telecontagem e/ou acesso à informação disponibilizada no display do contador.
O processo de descativação do nível 4, é aconselhada ser realizada nas nossas instalações (adicionalmente efetuaremos a analise detalhada à eventual causa).
Contudo, se desejarem efetuar o procedimento de reposição normal do display, poderemos enviar as indicações passo a passo. Chamamos a atenção, para a necessidade de se ter de desselar (e voltar a selar) o contador (solicitar autorização à EDP), para a realização do procedimento.
Estamos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional,
Melhores Cumprimentos,
Mário Alves"
Eis a resposta pronta e imediata:
"Caro Celestino,
A visualização das setas a piscar no display, deve-se eventualmente ao facto de o contador se ter desligado, devido á ausência de tensão nos seus terminais (exemplo: falha de tensão no inversor, ou outra causa que tenha ocorrido).
O contador ao desligar, aciona o circuito da bateria 1, ativando o acesso ao display, de forma a possibilitar a visualização dos dados armazenados na memória do contador.
Na fotografia, verifica-se a indicação de alerta da bateria 1. Prevendo-se que esta bateria se encontre descarregada e necessite de ser substituída.
A ausência de tensão aos terminais e indicação de bateria 1 fraca, pode ter ocasionado o aparecimento das setas a picar. Ou seja, o contador ativou internamente o designado nível de segurança 4.
O nível de segurança 4 é por vezes utilizado pela Siemens, para acesso superior – via SW, a determinados campos de programação do equipamento.
Como é obvio, este nível de segurança e em circunstâncias normais, não deveria ter sido ativado.
Adicionalmente informamos, que a ativação do nível de segurança 4, não implica qualquer mau funcionamento posterior do equipamento, nomeadamente: precisão de medida, acesso à telecontagem e/ou acesso à informação disponibilizada no display do contador.
O processo de descativação do nível 4, é aconselhada ser realizada nas nossas instalações (adicionalmente efetuaremos a analise detalhada à eventual causa).
Contudo, se desejarem efetuar o procedimento de reposição normal do display, poderemos enviar as indicações passo a passo. Chamamos a atenção, para a necessidade de se ter de desselar (e voltar a selar) o contador (solicitar autorização à EDP), para a realização do procedimento.
Estamos ao Vosso dispor para qualquer esclarecimento adicional,
Melhores Cumprimentos,
Mário Alves"
=> Automóvel Eléctrico
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1520
- Registado: quinta mar 11, 2010 10:52 pm
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
OKCelestino Escreveu:A visualização das setas a piscar no display, deve-se eventualmente ao facto de o contador se ter desligado, devido á ausência de tensão nos seus terminais (exemplo: falha de tensão no inversor, ou outra causa que tenha ocorrido).
Pelo menos já temos uma hipótese. A razão mais provável talvez.
E se for para mudar apenas as "pilhas", que duma forma não permanente, vão piscando com o nº1 ou 2, será necessário substituir já? Neste caso, ainda estão com menos de 5 anos de uso?
No manual diz que tem duração de 10, mas se não estivessem em perfeito estado no momento da instalação...provavelmente digo eu! E aí, o procedimento da "desselagem" por parte da EDP é necessário?
BondadeSua
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 67
- Registado: sexta jun 17, 2011 7:51 pm
- Localização: Aveiro
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
No dia 24/12 pela manhã tivemos cá na rua várias vezes falta de corrente,talvez seria essa a razão.
-
- Membro Silver
- Mensagens: 914
- Registado: sábado jun 23, 2012 7:30 pm
- Localização: Aveiro
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Sim, é bem provável.Miko Escreveu:No dia 24/12 pela manhã tivemos cá na rua várias vezes falta de corrente,talvez seria essa a razão.
Moramos perto e nessa manhã também tive cortes mas as linhas não devem ser as mesmas...
Ficou foi com um problema para resolver.
Como o seu instalador está ligado a uma empresa que trabalha para a EDP, eles resolvem isso muito facilmente com toda a certeza.
Parece é que também tenho um algarismo desses por cima da pilha que pisca de vez em quando.
Pergunte-lhes se o facto de aparecer o 1 e/ou o 2 a piscar junto à pilha quer dizer que é necessário a sua substituição e depois diga qualquer coisa se conseguir saber como solucionar.
Abraço.
=> Automóvel Eléctrico
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
-
- Membro Silver
- Mensagens: 750
- Registado: quinta mar 29, 2012 7:25 pm
- Localização: Lagos
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Celestino Escreveu:Sim, é bem provável.Miko Escreveu:No dia 24/12 pela manhã tivemos cá na rua várias vezes falta de corrente,talvez seria essa a razão.
Moramos perto e nessa manhã também tive cortes mas as linhas não devem ser as mesmas...
Ficou foi com um problema para resolver.
Como o seu instalador está ligado a uma empresa que trabalha para a EDP, eles resolvem isso muito facilmente com toda a certeza.
Parece é que também tenho um algarismo desses por cima da pilha que pisca de vez em quando.
Pergunte-lhes se o facto de aparecer o 1 e/ou o 2 a piscar junto à pilha quer dizer que é necessário a sua substituição e depois diga qualquer coisa se conseguir saber como solucionar.
Abraço.
Boas Celestino,
Eles resolver resolvem,cobram é 70 e tal euros para irem retiar o selo e depois voltarem a selar.
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
-
- Membro Silver
- Mensagens: 914
- Registado: sábado jun 23, 2012 7:30 pm
- Localização: Aveiro
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Isso é que era bom...mcarneiro Escreveu:Boas Celestino,
Eles resolver resolvem,cobram é 70 e tal euros para irem retiar o selo e depois voltarem a selar.
Com o contador na garantia ainda?
Era o que faltava!!
Até poderiam cobrar a quem quisessem. A mim ou ao miko é que não...
Por acaso aqui até se resolve facilmente e nem se coloca esse problema:
Celestino Escreveu:Como o seu instalador está ligado a uma empresa que trabalha para a EDP, eles resolvem isso muito facilmente com toda a certeza.
=> Automóvel Eléctrico
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
=> Micro Produção Fotovoltaica
=> Painel Solar AQS
=> Aquecimento central a Pelets
______________________________________
-
- Membro Silver
- Mensagens: 750
- Registado: quinta mar 29, 2012 7:25 pm
- Localização: Lagos
Re: Contador Siemens Landis+Gyr
Celestino Escreveu:Isso é que era bom...mcarneiro Escreveu:Boas Celestino,
Eles resolver resolvem,cobram é 70 e tal euros para irem retiar o selo e depois voltarem a selar.
Com o contador na garantia ainda?
Era o que faltava!!
Até poderiam cobrar a quem quisessem. A mim ou ao miko é que não...
Por acaso aqui até se resolve facilmente e nem se coloca esse problema:Celestino Escreveu:Como o seu instalador está ligado a uma empresa que trabalha para a EDP, eles resolvem isso muito facilmente com toda a certeza.
O problema é que o contador não é deles , acredita se for feito o pedido à EDP para mexer no contador , eles cobram o serviço na factura, podem tentar receber esse valor do fabricante do contador , mas não acredito que eles paguem.
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos