Página 1 de 3

Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: sexta abr 10, 2020 3:52 pm
por Quintas2
Vou iniciar este novo tópico, para quem quiser juntar Manuais/Instruções específicas dos vários contadores inteligentes instalados pela EDP.

LANDIS GYR ZMXe310CR - trifásico

Enviado: sexta abr 10, 2020 4:10 pm
por Quintas2
Nota: consultado manual em espanhol deste contador, adaptado ao meu contador trifásico da EDP Distribuição, que tem referência similar, com ajuda da informação postada pelo Freddy_krueger.


1 TOQUE PROLONGADO (> 2seg.) do Botão do Visor do contador = acede ao Menú Inferior ou ao Menú Superior, se não existe um Menú Inferior

1 TOQUE CURTO (< 2seg.) do Botão do Visor do contador = acede à Janela Seguinte dentro do mesmo Menú

2 TOQUES CURTOS do Botão do Visor do contador ou + de 60 seg. sem atividade = acede à Janela Inicial Rotativa (Scroll)


Códigos de Importação e Exportação

1.8.0 Total Energia Ativa Importada (kWh) (*)
21.8.0, 41.8.0 e 61.8.0 Total Energia Ativa Importada por fase (kWh)

2.8.0 Total Energia Ativa Exportada (kWh) (*)
22.8.0, 42.8.0 e 62.8.0 Total Energia Ativa Exportada por fase (kWh)

(*) O Total pode estar desfasado em 1 unidade da Soma das 3 Fases, pois, certamente, a medição faz-se em frações de 1 kWh (provavelmente 1 Wh, tendo em conta que o LED do contador = 1000 imp/kWh), embora só sejam visualizados valores inteiros


Como aceder aos Códigos atrás?

Desde a Janela Inicial Rotativa:
Toque Prolongado do Botão do Visor até aparecer Registos
Toque Prolongado do Botão do Visor até aparecer Totalizadores
Toque Prolongado do Botão do Visor até aparecer 1.8.0
Toques Curtos do Botão do Visor fazem aparecer os valores associados a códigos diversos, entre os quais os indicados acima
LANDIS_GYR_ZMXe310CR trifásico Manual.pdf
(1.21 MiB) Transferido 2077 vezes

LANDIS GYR ZCXe110CR - monofásico

Enviado: sexta abr 10, 2020 4:18 pm
por Quintas2
Copiado da postagem do @Freddy_krueger

"No meu contador (LANDIS+GYR ZCXe110CR – PLC - Monofásica) segundo informação recebida da EDP Distribuição é assim:
-Pressionar longo até aparecer REGISTOS;
-Pressionar normal até aparecer TOTALIZADORES e pressionar longo;
-Pressionar normal até aparecer 2.8.0 - esta supostamente é a parcela de energia injetada na rede...."
Parece que não funciona desta forma. Poderá ser "Pressionar longo até aparecer TOTALIZADORES", semelhante ao contador trifásico. (Edição de 26.04.2020)
LANDIS_GYR_ZCXe110CR monofásico Manual.pdf
(1.06 MiB) Transferido 2074 vezes

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: segunda abr 13, 2020 11:51 pm
por papacurvas
No meu contador esse acesso não funcionou.

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: terça abr 14, 2020 1:05 pm
por Quintas2
papacurvas Escreveu: segunda abr 13, 2020 11:51 pm No meu contador esse acesso não funcionou.
Trifásico ou monofásico?

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: terça abr 14, 2020 6:35 pm
por papacurvas
Monofasico

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: quarta abr 15, 2020 9:39 am
por Quintas2
As instruções do monofásico são as do Freddy_krueger, de acordo com a EDP.
Quando eu acedi ao meu contador - trifásico, fiquei com a ideia que, após aparecer Registos, fiz um Toque Prolongado, até aparecer Totalizadores. Escrevi Toque Curto, porque achei que as instruções da EDP do Freddy é que deveriam estar corretas e não quis ir abrir a caixa outra vez, porque os parafusos são em plástico e estão ressequidos, para não os partir.
Se tiveres possibilidade de experimentar o Toque Prolongado nesse passo, diz por favor se funciona.
Obrigado.

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: quinta abr 16, 2020 10:53 am
por Freddy_krueger
Pois... já não me lembro bem como foi mas posso tentar hoje fim do dia se não tiver a chover.... mas tendo só um botão a coisa não é difícil de chegar lá por tentativa/erro...

Tens é de conseguir ir aos Registos, Totalizadores e conseguir ver dentro dos totalizadores o 2.8.0

O teu contador é este papacurvas?
LANDIS+GYR ZCXe110CR – PLC - Monofásica

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: sábado abr 18, 2020 11:42 pm
por papacurvas
é este

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: terça abr 21, 2020 8:22 am
por Freddy_krueger
Só no fdsemana vou conseguir ver isso que agora durante semana dificil...a ver se não me esqueço.

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: terça abr 21, 2020 4:52 pm
por Quintas2
Eu já voltei a abrir a minha caixa do contador. Confirmo que, no segundo passo, é mesmo um toque prolongado. Vou corrigir o meu post em conformidade. Penso que no monofásico será o mesmo, mas fico a aguardar a confirmação.

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: domingo abr 26, 2020 5:17 pm
por Quintas2
Editado de forma semelhante para o caso do contador monofásico.

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: sábado jun 06, 2020 2:07 pm
por joaocunharamos
Junto referência do meu contador (trifásico) e a brochura simplificada Edp.

Foto do contador
Foto do contador
Brochura frente
Brochura frente
Brochura verso
Brochura verso

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: sábado jun 06, 2020 2:11 pm
por joaocunharamos
Junto documentação Edp dos contadores (só parte relevante).

Lista dos elementos do visor
Lista dos elementos do visor
Estrutura do menu 1
Estrutura do menu 1
Estrutura do menu 2
Estrutura do menu 2

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: sábado jun 06, 2020 2:16 pm
por joaocunharamos
Mais, adiciono uma mapa de explicação/descodificação dos códigos.
(segue tudo como fotografia porque não tenho originais ou digitalizador à mão)

Explicação dos códigos do contador
Explicação dos códigos do contador

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: sábado jun 06, 2020 2:18 pm
por joaocunharamos
Por último, confirmo que a navegação é conforme já dito:

TOQUE PROLONGADO
aceder/entrar no menu (e voltar atrás quando se está a ver valores numéricos)

TOQUE CURTO
percorrer as várias opções/valores

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: terça jun 09, 2020 3:11 pm
por joaocunharamos
Deixei neste outro tópico (logo na pag.1) documentação da porta HAN:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... 96&t=22139

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: terça jun 16, 2020 3:25 pm
por serges
Muito boa partilha cinco estrelas...

Aguardo pelo meu, mesmo não sendo cliente EDP sugeriram a troca...

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: quinta jun 18, 2020 4:25 pm
por Biod
Andei a mexer e agora para além de 1.8.1 para vazio 1.8.2 para ponta e 1.8.3 para cheio , aparece outros

1.6.1
1.6.2
1.6.3

o meu é um landis gyr+ monofásico

Pelo valor, 1.6.1 bate certo com o que injectei hoje na rede os outros não sei

Re: Contadores Inteligentes: Manuais e Acesso a Valores

Enviado: quinta jun 18, 2020 5:06 pm
por Freddy_krueger
Biod Escreveu: quinta jun 18, 2020 4:25 pm Andei a mexer e agora para além de 1.8.1 para vazio 1.8.2 para ponta e 1.8.3 para cheio , aparece outros

1.6.1
1.6.2
1.6.3

o meu é um landis gyr+ monofásico

Pelo valor, 1.6.1 bate certo com o que injectei hoje na rede os outros não sei
Sim, na altura que liguei para a EDP distribuição pois instalador tinha dúvidas se contador era compatível com autoconsumo que eu possuo (e que foi declarado), explicaram-me que esse 1.6.1 era de fato valor injetado na rede.
Restantes não sei.... será que seria para separar diferentes horas de injecção caso isso tivesse implementado?!