Página 1 de 1

Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: quarta jan 06, 2021 1:14 pm
por Freddy_krueger
Desculpem a ignorância mas já fui à net e fiquei na mesma...

OK, já sei que KVA tem a ver com KW e PowerFactor mas no caso da potência contratada não é a mesma coisa? seja power factor 1,0?

É que estava a analisar meus consumos de casa (medidor owl intuition PV) e ontem à noite deu-me consumos instantâneos de mais 8KW e algum tempo acima dos 7kw .... acontece que eu só tenho contratado 6,9KVA (que pensava eu equivalia a 6,9KW). Anteontem o quadro até disparou, (até foi por isso que fui ver mais ao detalhe), mas nesse momento segundo meu contador, estava ligeiramente acima dos 9kw :shock: !

É o medidor que está a errar (e errar bem) ou sou eu que fiz a conversão KVA/KW erradamente?

Obrigado aos iluminados que eu....

Re: Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: quarta jan 06, 2021 2:34 pm
por jmlflorencio
Também usei em tempos um medidor desses, e via registos de 7.5 kW frequentemente (também com 6.9 contratados)... Creio que será erro do medidor.

Sobre a questão kW vs kVA, também vou esperar para saber :-D

Re: Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: quarta jan 06, 2021 4:31 pm
por rnlcarlov
Freddy_krueger Escreveu: quarta jan 06, 2021 1:14 pm Desculpem a ignorância mas já fui à net e fiquei na mesma...

OK, já sei que KVA tem a ver com KW e PowerFactor mas no caso da potência contratada não é a mesma coisa? seja power factor 1,0?

É que estava a analisar meus consumos de casa (medidor owl intuition PV) e ontem à noite deu-me consumos instantâneos de mais 8KW e algum tempo acima dos 7kw .... acontece que eu só tenho contratado 6,9KVA (que pensava eu equivalia a 6,9KW). Anteontem o quadro até disparou, (até foi por isso que fui ver mais ao detalhe), mas nesse momento segundo meu contador, estava ligeiramente acima dos 9kw :shock: !

É o medidor que está a errar (e errar bem) ou sou eu que fiz a conversão KVA/KW erradamente?

Obrigado aos iluminados que eu....
O quadro também deve ter um menu onde mostra a potência instantânea, tanto em Amps como kW. É questão de ver o que diz lá para comparar.

Re: Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: quarta jan 06, 2021 4:49 pm
por Freddy_krueger
rnlcarlov Escreveu: quarta jan 06, 2021 4:31 pm O quadro também deve ter um menu onde mostra a potência instantânea, tanto em Amps como kW. É questão de ver o que diz lá para comparar.
Sim, deve ter que é um dos modernos.... mas como este pico nota-se mais nestes dias gélidos por volta das 04 da manhã...não queria andar a ir lá fora ver :P
Sabes se minha presunção estava correta? Se a potência contratada "KVA" é equivalente a valor em "KW"? É que sempre assumi que sim (e ainda penso que sim), e o elemento medidor é que pode simplesmente medir um intervalo e não detectar bem os valores instantaneos (seja não serem realmente instantaneos)... não sei se me fiz perceber bem... :P

Ainda há uma outra hipótese (se bem que remota), que é a seguinte:
- Em determinada altura solicitei aumento KVA de 6,9 para aquele patamar 9 e tal KVA
- Recebi uma carta a dizer que tal não era possível devido a # factores
- Será que quando mudaram contador de analógico para digital (bastante posterior a tal solicitação), alguém leu uma informação errada algures e tenho mais potência?!

Acho que vou mesmo ter que ver o contador... chiça que vou ter que vestir # casacos :(

Re: Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: quarta jan 06, 2021 5:20 pm
por pedrosilva
Se for resistência de aquecimento supostamente o factor potência é 1.
Para o ar condicionado deve ser mais baixo (logo um kW utíl representa mais kVA), mas também tira muito mais rendimento da energia gasta, em teoria pelo menos... não sei como é que andam os COP com noites abaixo de zero.

Re: Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: quarta jan 06, 2021 5:39 pm
por rnlcarlov
Tenho o contador dentro de casa, logo nem pensei nos pobres diabos que os têm lá fora. :)
Também há aqui outra coisa, que é a sensibilidade do quadro. Ele pode suportar picos curtos acima da potência definida antes de disparar. Para além disso se o que dispara o quadro é algo térmico-magnético, imagino que o briol lá fora mantenha aquilo mais fresco :roll:
E podemos olhar ainda para a tensão da rede. O que faz disparar é a corrente, mas se a tensão estiver mais alta que o habitual, é maior potência para a mesma quantidade de amperes.

Re: Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: quarta jan 06, 2021 8:42 pm
por Quintas2
O contador regista a potência máxima instantânea utilizada nos últimos 30 dias, se não estou em erro, e diz dia e hora em que ocorreram: viewtopic.php?p=11287846#p11287846
Os contadores novos não desligam se a potência exceder a contratada por curtos períodos.

Re: Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: quarta jan 13, 2021 4:54 pm
por Freddy_krueger
AH... não é o contador que dispara...é o disjuntor... entretanto acho que consegui que não disparasse mais a meio da noite... ainda vou tentar ver no contador se consigo ver o tal pico máximo...

https://app.degoo.com/share/HQ9mHBamsaO ... 4228570272

Aqui podem ver um histórico semanal do medidor.... MUITAS vezes acima dos tais 6,9kva (ou kw)

Re: Dúvida Básica KVA/KW

Enviado: segunda jan 18, 2021 10:51 am
por serges
Quintas2 Escreveu: quarta jan 06, 2021 8:42 pm O contador regista a potência máxima instantânea utilizada nos últimos 30 dias, se não estou em erro, e diz dia e hora em que ocorreram: viewtopic.php?p=11287846#p11287846
Os contadores novos não desligam se a potência exceder a contratada por curtos períodos.
É o que o Quintas2 diz pois a mim acontece me o mesmo pois a esposa mais a placa na cozinha consegue ligar tudo e mais alguma coisa e os milagres tem acontecido..., tenho 5.75Kva...