Olá.
Montei um sistema com 1.800w /24v de painéis fotovoltaicos polycromaticos, com um inverter de 4000w picos de 8000w. Mais 10 baterias AGM 12v 250ah cada uma ligadas para 24v, assim como o resto do sistema. Tudo funciona bem, mas comprei 2 geradores eolicos de 300w cada também com controladores de 24v assim como os controladores dos paneis solares e inverter.
Só que assim que ligo os eolicos o diferencial do quadro de casa por onde entra esta ebergia off grid, dispara, desliga se e não deixa ligar. Se eu desativar os eólicos tudo volta ao normal.
Não sei o que fazer?
Todos os controladores são MPPT.


apmendes
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 93
Registado: terça mai 03, 2016 10:33 am

Re: Diferencial Dispara

Mensagem por apmendes »

Experimenta desligar a terra que vem das eolicas. O diferencial disparar é sintoma de passagem para terra.


Autor do tópico
elmanoduarte
Membro
Membro
Mensagens: 7
Registado: sábado nov 14, 2009 10:32 am

Re: Diferencial Dispara

Mensagem por elmanoduarte »

Obrigado pelo post.
Pois ei fiz isso e muito mais, mas não resultou.
O que me confundia mais era o facto de ter 2 eólicos supostamente iguais em tudo incluindo a instalação eléctrica, um desarmava o diferencial o outro não!!
Acabei oor conseguir outro diferencial e ficou
OK.
Era do tipo diferencial, testei com um um pouco mais forte que usava para a passagem da energia paga e ficou OK.

Obrigado por tentarem ajudar.

Já agora com respeito a desligar o terra dos mastros dos eólicos, tive uma situação algum tempo que assim que instalei o 1° eólico no momento que o ativava Travava as 5 hélices do gerador eólico pois o travão é por efeito magnético. Então percebi que nao podia ligar o mesmo terra do circuito de casa ao terra do gerador eólico, pois isso fazia com que travasse. Fiz ligação terra em separado para o mastro do gerador eólico e tudo ficou OK

😊

Avatar do Utilizador

serges
Administrador
Administrador
Mensagens: 16129
Registado: quinta mar 09, 2006 7:15 pm
Localização: Amadora

Re: Diferencial Dispara

Mensagem por serges »

elmanoduarte Escreveu: quinta jan 13, 2022 11:05 pm Obrigado pelo post.
Pois ei fiz isso e muito mais, mas não resultou.
O que me confundia mais era o facto de ter 2 eólicos supostamente iguais em tudo incluindo a instalação eléctrica, um desarmava o diferencial o outro não!!
Acabei oor conseguir outro diferencial e ficou
OK.
Era do tipo diferencial, testei com um um pouco mais forte que usava para a passagem da energia paga e ficou OK.

Obrigado por tentarem ajudar.

Já agora com respeito a desligar o terra dos mastros dos eólicos, tive uma situação algum tempo que assim que instalei o 1° eólico no momento que o ativava Travava as 5 hélices do gerador eólico pois o travão é por efeito magnético. Então percebi que nao podia ligar o mesmo terra do circuito de casa ao terra do gerador eólico, pois isso fazia com que travasse. Fiz ligação terra em separado para o mastro do gerador eólico e tudo ficou OK

😊
Já é tarde

Mas obrigado pela ajuda, se possível podia partilhar o seu projecto um pouco para outros aprenderem com o mesmo!

Também tenho um pouco de curiosidade sobre a energia eolica!