AJUDA SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE - SISTEMA QUE SO GERA METADE DA POTENCIA NOMINAL
Enviado: quarta nov 21, 2018 12:13 am
Eu fiz uma instalação no RN, montei todo o sistema, mas a concessionária pediu para mudar a posição do inversor. Na mudança desconectei
os paineis para fazer mais algumas conexões e ligar novamente os paineis a stringbox e também ao inversor. o sistema é para gerar em torno de
4 kw na potencia máxima. Coloquei o sistema novamente em operação, mas a potencia é de 2kw no máximo no caso a metade. Fiz as medições de
tensão CC na stringbox e as tensões em cada string estão em ordem em torno de 250V cada uma gerando em torno 8A e como estão ligadas em paralelo
a corrente total devera ser em torno de 16A, porém no monitoramento so consta a corrente de 8A no caso a metade da corrente total nominal. Fiz testes
de continuidade nos fusíveis da stringbox e em todos os componentes da mesma e estão em ordem todos os terminais contendo 250V como deve ser.
Alguém tem alguma ideia para me ajudar sobre porque a corrente elétrica é somente a metade do que deve ser gerado mesmo com a tensão de cada string
estarem corretas para a geração máxima de 4kW e não de 2kW? Quem tiver passado por esse problema ou tiver uma ideia pode me ajudar. Desde já Obrigado!!
os paineis para fazer mais algumas conexões e ligar novamente os paineis a stringbox e também ao inversor. o sistema é para gerar em torno de
4 kw na potencia máxima. Coloquei o sistema novamente em operação, mas a potencia é de 2kw no máximo no caso a metade. Fiz as medições de
tensão CC na stringbox e as tensões em cada string estão em ordem em torno de 250V cada uma gerando em torno 8A e como estão ligadas em paralelo
a corrente total devera ser em torno de 16A, porém no monitoramento so consta a corrente de 8A no caso a metade da corrente total nominal. Fiz testes
de continuidade nos fusíveis da stringbox e em todos os componentes da mesma e estão em ordem todos os terminais contendo 250V como deve ser.
Alguém tem alguma ideia para me ajudar sobre porque a corrente elétrica é somente a metade do que deve ser gerado mesmo com a tensão de cada string
estarem corretas para a geração máxima de 4kW e não de 2kW? Quem tiver passado por esse problema ou tiver uma ideia pode me ajudar. Desde já Obrigado!!