Página 1 de 1

Inversor solar Easun 5kw SMV III

Enviado: quinta jun 27, 2019 8:45 am
por magico2006
Bom dia acabei de instalar um inversor Easun de 5kw offgrid, reparei que quando o inversor está em modo bypass da rede a corrente consumida pelo inversor é cerca de 5A a mais do que a saída. Ou seja na entrada do inversor tenho 7A consumidos da rede para 2A na saída do inversor. Mais vale estar o inversor desligado.

Re: Inversor solar Easun 5kw SMV III

Enviado: quinta jun 27, 2019 9:23 am
por CrOhN
Alguma coisa está errada. Não estás a carregar a bateria nem nada? Como estás a medir essa corrente?

Re: Inversor solar Easun 5kw SMV III

Enviado: quinta jun 27, 2019 9:26 am
por magico2006
Sem nada ligado sem paneis sem bateria. Estou a medir com uma pinça amperimetrica no cabo de entrada do inversor e depois na saída do inversor

Re: Inversor solar Easun 5kw SMV III

Enviado: quinta jun 27, 2019 9:49 am
por visitante1
Isso é um exagero, não pode ser.
Sabemos que alguns equipamentos "baratos" podem ter uma eficiência duvidosa, mas estando esse em bypass quanto muito poderia existir um consumo residual devido a possível filtragem.

A pinça com que estás a medir também é chinoca ou é algo de qualidade?

Re: Inversor solar Easun 5kw SMV III

Enviado: quinta jun 27, 2019 9:52 am
por magico2006
A pinça é da Fluke 322... eu acho que o inversor tem alguma avaria/defeito ele tem os ventiladores sempre ligados. Mas não dá erro nenhum, ou poderá ser necessário alguma actualização de firmware??

Re: Inversor solar Easun 5kw SMV III

Enviado: quinta jun 27, 2019 1:21 pm
por magico2006
O problema foi a Easunpower responder que é normal 😡😡

Re: Inversor solar Easun 5kw SMV III

Enviado: quinta jun 27, 2019 2:57 pm
por magico2006
Alguém no fórum que tenha um inversor do género como os mpp pode verificar o consumo, pois o Easunpower em tudo muito idêntico. Obrigado

Re: Inversor solar Easun 5kw SMV III

Enviado: segunda jul 01, 2019 9:41 am
por CrOhN
O meu é muito mais antigo (5 anos), e não tem esse comportamento. Uns 40W de consumo em vazio, e isto em modo inverter. Em bypass, é quase zero.