Gestor de Excedentes vs Shelly

Mensagem por ansera21 »

Boa tarde a todos,

Sou novo por cá e provavelmente alguém poderá ter tido a mesma dúvida.

Tenho excedente solar e quero canalizar parte para um depósito de inércia de 60L de apoio ao piso radiante (Bomba de Calar) que deverá ter uma temperatura média entre os 35º a 38º graus.

Já li algures que um shelly faria isso sem necessitar de um Gestor de Excedentes tipo este https://www.olx.pt/d/anuncio/gestor-de- ... HuKvt.html.

Este meu projeto tem alguns desafios:
  • Instalar uma resistência que deverá ser personalizada dado as pequenas dimensões do depósito;
  • Essa resistência ter ou não ter um termostato incorporado para controlar a temperatura (35º a 38º);
  • Colocar uma sonda numa das entradas do depósito para dar sinal ao Shelly ou ao Gestor de Excedentes para desligar a resistência;
Desde já agradeço as vossas opiniões que me possam direcionar para a melhor solução.

Cumprimentos a todos


marcopns
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1601
Registado: quarta mai 28, 2008 10:46 am

Gestor de Excedentes vs Shelly

Mensagem por marcopns »

ansera21 Escreveu:Boa tarde a todos,

Sou novo por cá e provavelmente alguém poderá ter tido a mesma dúvida.

Tenho excedente solar e quero canalizar parte para um depósito de inércia de 60L de apoio ao piso radiante (Bomba de Calar) que deverá ter uma temperatura média entre os 35º a 38º graus.

Já li algures que um shelly faria isso sem necessitar de um Gestor de Excedentes tipo este https://www.olx.pt/d/anuncio/gestor-de- ... HuKvt.html.

Este meu projeto tem alguns desafios:
  • Instalar uma resistência que deverá ser personalizada dado as pequenas dimensões do depósito;
  • Essa resistência ter ou não ter um termostato incorporado para controlar a temperatura (35º a 38º);
  • Colocar uma sonda numa das entradas do depósito para dar sinal ao Shelly ou ao Gestor de Excedentes para desligar a resistência;
Desde já agradeço as vossas opiniões que me possam direcionar para a melhor solução.

Cumprimentos a todos
Não dá para ver nada do teu projeto… Imagem

Mas sim, é fácil fazer isso com Shelly.
Vou colocar o link do material necessário
Shelly EM para instalar no quadro. Mede o consumo da casa nos 2 sentidos
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=095-0216

Shelly 1PM vai controlar a tua resistência
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=096-6997

Se quiseres usar sensor de temperatura:
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=096-8756

E o Addon (diz que está descontinuado… mas deve encontrar noutra loja)
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=096-8671

Depois na app Shelly deve criar uma condição para ligar o 1PM sempre que o consumo da casa seja negativo. Pode definir parâmetros de potência durante n tempo.Por exemplo desviar apenas quando a exportação for igual ou superior à potência da resistência.
A desvantagem deste método é que funciona apenas como on/off. Ou é a potência da resistência ou não é nada. Não dá para desviar apenas o que se produz em excesso.
Fica algo parecido com isto. É apenas um exemplo do mesmo hardware usado numa aplicação diferente
Imagem


Autor do tópico
ansera21
Novo membro
Novo membro
Mensagens: 3
Registado: terça fev 14, 2023 3:56 pm

Re: Gestor de Excedentes vs Shelly

Mensagem por ansera21 »

Boa tarde 'marcopns '

Quanto ao projecto, não passsa disso mesmo. É uma intenção que pretendo conretizar assim que esteja seguro do caminho a seguir e desde já agradeço o teu feedback. É mesmo muito importante para mim ter ajuda na definição da melhor solução tendo em conta o objetivo final. Sou um leigo no assunto...

Se bem percebi, se a solução for um Shelly (tenho vários instalados, EM, PM, Plus 1.... ), não vou conseguir controlar a potência da resistência dinamicamente. Ou seja, se for de 2kw, só irá ligar caso tenha excedente igual ou superior a 2kw. Não é a solução ideal.

Por outro lado, apenas consigo direcionar o excedente dinamicamente até o limite da potência da resistência, com um Gestor de Excedentes. Seja ele qual for.

Questões:
  • Preciso controlar a temperatura da água para um intervalo de 35º a 38º máximo. Devo fazê-lo atravês de uma resitência já com termostato incorporado, utilizar uma sonda controlada pelo próprio gestor de excedentes ou autonomamente pelo Shelly Plus PM mais o Shelly Plus Add-On ?
  • Se estive no meu lugar, que solução adoptava? O gestor de excedentes que indiqui inicialmente, ou outro tipo de solução?
Uma vez mais agrdeço antecipadamente todos os imputs que me possam dar.

Cumprimentos

Avatar do Utilizador

Volt
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 7717
Registado: quarta set 24, 2008 11:26 am

Re: Gestor de Excedentes vs Shelly

Mensagem por Volt »

Viva.

Eu uso um Shelly 1PM com o AddOn da sonda de temperatura na resistência do termossifão cá de casa. Defini uma regra que o faz ligar no periodo nocturno (ou melhor, no vazio da tarifa bi-horária) sempre que a temperatura desce dos 33 graus (aqui de inverno isso acontece todas as noites). Tenho também uma regra que o faz desligar assim que a temperatura chega ao nosso valor de conforto (que depende de cada família).
Tem funcionado muito bem.

Tenho outras regras implementadas (estou na área do desenvolvimento de aplicações, e desde criança que programar não é coisa difícil para mim), que têm em conta o total do consumo da casa (especialmente na garagem onde tenho os carros e a mota eléctricos ligados) e que também pode desligar essa resistência do termossifão ou até um dos carregadores caso seja necessário. A minha casa tem apenas 30A monofásicos de potência instalada e não preciso de mais, mesmo tendo tudo eléctrico (não usamos outra energia por aqui).