joaocunharamos Escreveu:Na segunda figura, os quadradinhos em baixo são só indicadores certo? Suponho que acendam para indicar problemas. Dará para clicar e aceder a configurações? Talvez esteja tudo no menu "Settings" mas sendo necessário ativar alguma opção de configuração "Manual".
Dá ideia de, entre outros, estarem aí os indicadores para excesso de tensão (Uac>) e excesso de frequência (Fac>) de que falávamos bem como o excesso de potência (Pmax) e de corrente (Imax). Tudo isso pode ser limitador da potência injectada.
Podes configurar, se conseguires:
Uac Low Off:196 On:210
Uac High Off:253 On:247
Fac Low Off:49.50 On:49.75
Fac High Off:50.50 On:50.25
Eu tentava também alterar a Pmax de 499W para perto de 600W e a Imax de 2 A para perto de 2.6 A, se possível. De qualquer modo se os valores que tiveres forem parecidos com os do accoelho tudo deveria funcionar bem pois até são bastante permissivos (+-10% para tensão e +-0.5% para frequência). Só falta descobrir o menu para alterar isso tudo.
Já agora, uma dica: se usares “Alt + PrtScn” a captura de ecrã só apanha a janela corrente e não precisas do Word para tapar o ambiente de trabalho.
E assim fiz...
40595 a bordo de uma Vectrix. Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me!915001177 Mapa dos pontos de carga
Já agora só para avisar o Shelly Em está em promoção no site oficial mandei vir e aproveitem a promoção e ponham o nif empresarial e vem abaixo dos 40€
Muito interessante... Assim fica completo...
40595 a bordo de uma Vectrix. Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me!915001177 Mapa dos pontos de carga
E vai mais um mês com as alterações feitas já no fim notei um aumento da produção pelo menos nos picos e manteve se mais tempo na produção mais elevada...
40595 a bordo de uma Vectrix. Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me!915001177 Mapa dos pontos de carga
joaocunharamos Escreveu: ↑sábado nov 07, 2020 11:39 am
Quintas, podes dizer quais são os teus micro-inversores que se desligam? Isso é relevante para uma investigação de um colega (relacionado com a estabilidade da rede).
serges Escreveu:E vai mais um mês com as alterações feitas já no fim notei um aumento da produção pelo menos nos picos e manteve se mais tempo na produção mais elevada...
Mas como disse foi um valor simbólico e uma reciclagem dos mesmos...
Deixa chegar o Shelly e já temos melhor noção da coisa... depois quem sabe o add on pois tenho aqui um pack de baterias para os excedentes mas esse vai ser muito mais confuso...
40595 a bordo de uma Vectrix. Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me!915001177 Mapa dos pontos de carga
Se quiseres usar o limitador de exportação tens que ligar o respetivo sensor entre o contador e o corte geral.
Mas o inversor tem poucas especificações disponibilizadas. Muito rapidamente, não vi a corrente máxima de entrada, nem a eficiência. Convém ver as especificações dos painéis que tens, caso pretendas aumentar a potência, para ver se dá para compatibilizar tudo.
Sendo que o modelo acima de 1.1 ficaria 25€ mais caro e já aguenta a tensão dos painéis...
Passam os 100v...
Que te parece Quintas2 se meter o modelo acima penso em mais painéis mas este não permite as baterias... Portanto acho que o modelo de 0.7 e meto o módulo WiFi, custa os 25€, e escuso de meter mais uma powerline para ligar com cabo de rede...
Por este preço tenho assistência em Pt e sim iria acreditar que a domótica iria fazer o seu trabalho e ligar o que preciso para colmatar o excesso de produção...
40595 a bordo de uma Vectrix. Procuro pontos de carga para veículos eléctricos, contacte-me!915001177 Mapa dos pontos de carga
Muito por alto, isso é inversor de 1000W, tipo 4 painéis. Tu já tens 3. O ideal seria arranjar um quarto painel exatamente igual. Teria sempre alguma diferença, pois os teus já tiveram alguma degradação.
Acrescentar módulos diferentes, no mínimo, só com especificações de tensão, corrente e temperatura muito similares, para não comprometer muito a performance do conjunto.
Pois por isso estou a ponderar ir para o solax mini 0.7 assim fica certo para os 3 painéis que perfaz os 220x3 = 660w e já não preciso de me preocupar...
Penso eu...