[Ajuda] projecto final

Local para se discutir assuntos relacionados com a energia Solar Fotovoltaica

Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

[Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

boas , sou novo no forum , alem de mais informaçao sobre energias renovaveis , ja tenho que fazer um projecto final e queria pedir a ajuda alguem que ja "controlasse" disto:

vou por aqui o enunciado para ver se alguem me ajuda na resoluçao:

è um sistema de alimentaçao fotovoltaica para um medidor de nivel de agua num rio.

dispoe de
1 sonda de nivel em que p=100w , em que funciona 4x / dia durante 15minutos.
chamada telefonica p=100, 1x dia / durante 10minutos.
emissao de radio p=200 1x dia / durante 30minutos.

as cargas sao todas em corrente continua de 12 v

pretende-se

- calculo e escolhe de bateria;
-calculo do numero de paineis;
-escolha do regulador
-calculo da seccao dos cabos(tenho aqui grande dificuldade)
-esquema de unifiliar do circuito(dificuldade)
-subsidios e beneficios fiscais a que se poderá aceder.

------------------------------------------------------

a quem poder-me ajudar , agradeço obrigado.

Avatar do Utilizador

jmal
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 8390
Registado: segunda nov 12, 2007 4:09 pm
Localização: Caldas da Rainha

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por jmal »

olá bem vindo, tens a certeza dessas potências, uma sonda de nivel consume 100w ?? uma chamada telefónica 100 w ??? quanto à emissão de rádio não sei, mas 200w em emissão de rádio já cobre uma grande região.

cumps
Cumps Inovadores
Vectrix VX1 Limited - 8 kwh - 20000 kms


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

o que eu pus é o enunciado proposto por eles ,

algo que so esqueci-me de acrescentar foi o distrito a usar é braga.

Código: Selecionar todos

moderado, artº 4,enviada mp, mauri


Njay
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1981
Registado: sábado nov 17, 2007 9:46 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por Njay »

quais são especificamente as tuas dúvidas?
Copyright (c) Njay 2012-2015
Um dia o dinheiro será substituído por Conhecimento.
Aprilia RS125e
Troniquices.wordpress.com


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

ainda não fiz o projecto , mas como é a primeira vez que vou fazer algo , gostaria que alguem pussesse uma maneira d fazer o exercicio.

senão

pelo menos estes 3 topicos

calculo da seccao dos cabos(tenho aqui grande dificuldade)
-esquema de unifiliar do circuito(dificuldade)
-subsidios e beneficios fiscais a que se poderá aceder.

que os anteriores eu sei me desenrascar , agora nestes 3 acho que vou ter dificuldades.

como esta semana ainda tenho exams pa univ ainda não pude ligar muito a isto , mas mal tenha iniciado vou pondo aqui para me ajudarem a verificar se está correcto ou não.

mais tarde ponho o trabalho aqui para no futuro se alguem precisar de algo do genero.

cumps.


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

boas de novo , ora bem estou agora a calcular o consumo energetico por dia

como disse anteriormente

tenho 1 sonda de nivel de 100w a trabalhar 15min 4x ao dia
1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia
e 1 emissao de radio p 200 w 30min por dia.

eu para calcular a energia (w.h)


fiz 100 w x 1 (100 w x 0.15 x 4 )
100w x 0.167
200x 0.5

está correcto o tempo que estou a usar? como é 10minutos meti 0.10(h) etc...


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

acho que ja fiz os calculos alguem me podia ajudar a ver se estao certos?p.s isto nao tem edit??

1º fase - calcular o consumo energetico por dia

dispositivos potencia tempo(h) energia(w.h)

sonda de nivel 100w 1 100
chamada tel. 100w 0.167 16.7
emissao de radio 200w 0.5 100
total: 216.7 wh

2º fase - calculo do e(energia real)

e= et/r

r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv

r=1-(1-0.05-0-0.15)x(0.04/31)x(12/0.9)-0.05-0-0.15 = 0.786

e= 21.6.7/0.786 = 275.7

3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores

cu=exn = 3368.4

c=cu/pd = 3742.7 wh

c=c/12= 311.9 ah

nº bateria = 311.9/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.8 (2 baterias)

calculo de nº paineis

ep = e / 0.9 = 306.3 w.h

hsp = 2.276

nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel ??

nº de reguladores

i_max/ir = 0.3o5555 = 1 ou 0 reguladores??


preciso que alguem me ajude nisto que é a primeira vez que faço algo do genero e é para o projecto final , se tiver direito pode servir de modelo para futuros trabalhos.

mt obrigado


WindWalker
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 38
Registado: sábado ago 15, 2009 12:50 pm
Localização: Amadora, Lisboa

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por WindWalker »

a 1ª fase parece bem. não percebo, na 2ª, o que são esses kb,kc,kv e a 'energia real'.


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

windwalker Escreveu:a 1ª fase parece bem. não percebo, na 2ª, o que são esses kb,kc,kv e a 'energia real'.
kb- coeficiente d perdas de bateria,
kc-coeficiente de perdas no conversor
kv- coeficiente de outras perdas


WindWalker
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 38
Registado: sábado ago 15, 2009 12:50 pm
Localização: Amadora, Lisboa

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por WindWalker »

spink Escreveu:p.s isto nao tem edit??
só podes editar até 15 minutos após a criação do post.
spink Escreveu:2º fase - calculo do e(energia real)

r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv
este r é susposto ser o rendimento global da parte armazenamento_de_energia_->conversão_de_energia (dc para ac?) do sistema? de onde vem aquela fórmula do r? o que representam as variáveis n, ka e pa?

o sistema gera 230v ac?

spink Escreveu:3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores

cu=exn = 3368.4

c=cu/pd = 3742.7 wh

c=c/12= 311.9 ah

nº bateria = 311.9/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.8 (2 baterias)

calculo de nº paineis

ep = e / 0.9 = 306.3 w.h

hsp = 2.276

nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel ??

nº de reguladores

i_max/ir = 0.305555 = 1 ou 0 reguladores??
não percebo o que é cu, ep, pd, hsp, como se calcula i_max, ir presumo que seja a corrente máxima dum regulador...

e, se n=12 e e=275.7 wh, cu=e*n=3308.4 wh e não 3368,4.

se desses mais informação sobre o que estás a fazer em cada passo e a constituição/diagrama do sistema seria mais fácil ajudar.


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

vou ver se até quarta a noite ponho tudo detalhado , obrigado por toda a ajuda , agora vou estudar pos exames da universidade e quarta/quinta ja ponho tudo legendado!


correiars
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 37
Registado: terça nov 18, 2008 11:25 am

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por correiars »

tambem estava curioso em saber o desenvolvimento disto


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

Imagem
http://img687.imageshack.us/i/enuc.jpg/

aqui está o esquema de montagem

----------------------

enunciado

- sonda de nivel - p=100 w -15min 4x dia
-chamada telefonica - p=100 - 10min / dia
- emissao de radio : p=200w 30min/dia

pretende-se

cálculo e escolha de bateria.
calculo do numero de paineis.
escolha do regulador
calculo da seccao de cabos
esquema unifilar do circuito
subsidios e beneficios fiscais a que se podera aceder,

dentro de segundos começo a postar o que fiz ,

-----------------------------------------

1º fase - calcular o consumo energetico por dia

dispositivos potencia tempo(h) energia(w.h)

sonda de nivel 100w 1 100
chamada tel. 100w 0.167 16.7
emissao de radio 200w 0.5 100
e.total: 216.7 wh

---------------------------------------------

2º fase - calculo do e(energia real)

e= et/r

r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv

kb- coef, de perdas da bateria (0.05)
kc- coef de perdas no conversor ( 0 )
kv- coeficiente de outras perdas ( 0.15 )
ka- coef de auto descarga da bateria ( 0.04/31 )
pd- profundidade de descarga da bateria ( 90% )
n- numero de dias de autonomia do sistema ( 12 )

r=1-(1-0.05-0-0.15)x(0.04/31)x(12/0.9)-0.05-0-0.15 = 0.786

e= 216.7/0.786 = 275.7

------------------------------------------------

3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores

cu=exn = 275.7 x 12 = 3308.4

c=cu/pd = 3676 w.h

c=c/12= 306.33 ah

nº bateria = 306.33/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.86 (2 baterias)

calculo de nº paineis

ep = e / 0.9 = 306.33 w.h

hsp(horas de sol pico) (hc *k)/3.6 = 2.276 (nâo sei calcular este passo)

nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel de 110w / 12 v

nº de reguladores

nº de paineis = 1
i_max = 110 (potencia de 1 painel) / 12 v = 9.167
ir(corrente do regulador) = 0.9

i_max/ir = 9.167/0.9 =


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

escolha da bateria

e 12-195 -> 183,06€

escolha do regulador

steca -> pr 3030 -> 142€

--------------

calculo da seccao dos cabos:

linha 1 : 35 mm2

linha 2: 25mm2

linha 3: 10mm2

linha 4: 6mm2

----------------------------

alguem sabe fazer o esquema unifiar do circuito e os subsidios e beneficios fiscais a que posso aceder?


correiars
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 37
Registado: terça nov 18, 2008 11:25 am

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por correiars »

tem pormenores sobre os equipamentos que vao ser utilizados?
isso é apenas um exercício com valores à sorte, ou tem algum fundamento real? (sobre as potencias enunciadas)

em que ponto do desenho do esquema está? (não compreendo as dúvidas)


exemplo
unifilar:
Imagem

exemplo
multifilar:
Imagem


Peet
Membro
Membro
Mensagens: 5
Registado: sexta jan 08, 2010 5:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por Peet »

segundo me parece, este projecto é o mesmo que o meu...

dei uma vista de olhos aos projectos já entregues e copiei o esquema. vou fazer um esboço rápido no paint e meto aqui
Anexos
esquema ligaçoes.png
esquema ligaçoes.png (15.09 KiB) Visto 15909 vezes


Autor do tópico
spink
Membro
Membro
Mensagens: 13
Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por spink »

obrigado ,

era mesmo isso , acho que está tudo de momento.


Peet
Membro
Membro
Mensagens: 5
Registado: sexta jan 08, 2010 5:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por Peet »

o que encontraste a nível de legislação?

relativamente aos calculos.... apresentas isto que aqui meteste ou mais alguma coisa?


Peet
Membro
Membro
Mensagens: 5
Registado: sexta jan 08, 2010 5:40 pm

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por Peet »

quando tava a fazer o esquema no meu projecto detectei um erro...

o positivo do painel liga ao positivo da bateria e positivo do regulador, e o negativo ao negativo.

alguem, por favor, que confirme esta correcção assim que possível

outro pormenor é o nº de painéis apresentados no esquema... se nos cálculos te deu mais que um painel, julgo ser necessário apresentar o nº determinado neste esquema, com respectivas ligaçoes (série ou paralelo) no caso de serem mais que um painel


WindWalker
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 38
Registado: sábado ago 15, 2009 12:50 pm
Localização: Amadora, Lisboa

Re: [Ajuda] projecto final

Mensagem por WindWalker »

peet Escreveu:o positivo do painel liga ao positivo da bateria e positivo do regulador, e o negativo ao negativo.
sim, os terminais do painel estão trocados na ligação ao regulador.

mas dizes que o painel está ligado directamente à bateria. o painel carrega a bateria, indirectamente, através do regulador.

Responder

Voltar para “Solar Fotovoltaica”