[Ajuda] projecto final
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
[Ajuda] projecto final
boas , sou novo no forum , alem de mais informaçao sobre energias renovaveis , ja tenho que fazer um projecto final e queria pedir a ajuda alguem que ja "controlasse" disto:
vou por aqui o enunciado para ver se alguem me ajuda na resoluçao:
è um sistema de alimentaçao fotovoltaica para um medidor de nivel de agua num rio.
dispoe de
1 sonda de nivel em que p=100w , em que funciona 4x / dia durante 15minutos.
chamada telefonica p=100, 1x dia / durante 10minutos.
emissao de radio p=200 1x dia / durante 30minutos.
as cargas sao todas em corrente continua de 12 v
pretende-se
- calculo e escolhe de bateria;
-calculo do numero de paineis;
-escolha do regulador
-calculo da seccao dos cabos(tenho aqui grande dificuldade)
-esquema de unifiliar do circuito(dificuldade)
-subsidios e beneficios fiscais a que se poderá aceder.
------------------------------------------------------
a quem poder-me ajudar , agradeço obrigado.
vou por aqui o enunciado para ver se alguem me ajuda na resoluçao:
è um sistema de alimentaçao fotovoltaica para um medidor de nivel de agua num rio.
dispoe de
1 sonda de nivel em que p=100w , em que funciona 4x / dia durante 15minutos.
chamada telefonica p=100, 1x dia / durante 10minutos.
emissao de radio p=200 1x dia / durante 30minutos.
as cargas sao todas em corrente continua de 12 v
pretende-se
- calculo e escolhe de bateria;
-calculo do numero de paineis;
-escolha do regulador
-calculo da seccao dos cabos(tenho aqui grande dificuldade)
-esquema de unifiliar do circuito(dificuldade)
-subsidios e beneficios fiscais a que se poderá aceder.
------------------------------------------------------
a quem poder-me ajudar , agradeço obrigado.
-
- Membro Platinium
- Mensagens: 8390
- Registado: segunda nov 12, 2007 4:09 pm
- Localização: Caldas da Rainha
Re: [Ajuda] projecto final
olá bem vindo, tens a certeza dessas potências, uma sonda de nivel consume 100w ?? uma chamada telefónica 100 w ??? quanto à emissão de rádio não sei, mas 200w em emissão de rádio já cobre uma grande região.
cumps
cumps
Cumps Inovadores
Vectrix VX1 Limited - 8 kwh - 20000 kms
Vectrix VX1 Limited - 8 kwh - 20000 kms
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
o que eu pus é o enunciado proposto por eles ,
algo que so esqueci-me de acrescentar foi o distrito a usar é braga.
algo que so esqueci-me de acrescentar foi o distrito a usar é braga.
Código: Selecionar todos
moderado, artº 4,enviada mp, mauri
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1981
- Registado: sábado nov 17, 2007 9:46 pm
Re: [Ajuda] projecto final
quais são especificamente as tuas dúvidas?
Copyright (c) Njay 2012-2015
Um dia o dinheiro será substituído por Conhecimento.
Aprilia RS125e
Troniquices.wordpress.com
Um dia o dinheiro será substituído por Conhecimento.
Aprilia RS125e
Troniquices.wordpress.com
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
ainda não fiz o projecto , mas como é a primeira vez que vou fazer algo , gostaria que alguem pussesse uma maneira d fazer o exercicio.
senão
pelo menos estes 3 topicos
calculo da seccao dos cabos(tenho aqui grande dificuldade)
-esquema de unifiliar do circuito(dificuldade)
-subsidios e beneficios fiscais a que se poderá aceder.
que os anteriores eu sei me desenrascar , agora nestes 3 acho que vou ter dificuldades.
como esta semana ainda tenho exams pa univ ainda não pude ligar muito a isto , mas mal tenha iniciado vou pondo aqui para me ajudarem a verificar se está correcto ou não.
mais tarde ponho o trabalho aqui para no futuro se alguem precisar de algo do genero.
cumps.
senão
pelo menos estes 3 topicos
calculo da seccao dos cabos(tenho aqui grande dificuldade)
-esquema de unifiliar do circuito(dificuldade)
-subsidios e beneficios fiscais a que se poderá aceder.
que os anteriores eu sei me desenrascar , agora nestes 3 acho que vou ter dificuldades.
como esta semana ainda tenho exams pa univ ainda não pude ligar muito a isto , mas mal tenha iniciado vou pondo aqui para me ajudarem a verificar se está correcto ou não.
mais tarde ponho o trabalho aqui para no futuro se alguem precisar de algo do genero.
cumps.
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
boas de novo , ora bem estou agora a calcular o consumo energetico por dia
como disse anteriormente
tenho 1 sonda de nivel de 100w a trabalhar 15min 4x ao dia
1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia
e 1 emissao de radio p 200 w 30min por dia.
eu para calcular a energia (w.h)
fiz 100 w x 1 (100 w x 0.15 x 4 )
100w x 0.167
200x 0.5
está correcto o tempo que estou a usar? como é 10minutos meti 0.10(h) etc...
como disse anteriormente
tenho 1 sonda de nivel de 100w a trabalhar 15min 4x ao dia
1 chamada telefonica de 100w durante 10 min por dia
e 1 emissao de radio p 200 w 30min por dia.
eu para calcular a energia (w.h)
fiz 100 w x 1 (100 w x 0.15 x 4 )
100w x 0.167
200x 0.5
está correcto o tempo que estou a usar? como é 10minutos meti 0.10(h) etc...
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
acho que ja fiz os calculos alguem me podia ajudar a ver se estao certos?p.s isto nao tem edit??
1º fase - calcular o consumo energetico por dia
dispositivos potencia tempo(h) energia(w.h)
sonda de nivel 100w 1 100
chamada tel. 100w 0.167 16.7
emissao de radio 200w 0.5 100
total: 216.7 wh
2º fase - calculo do e(energia real)
e= et/r
r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv
r=1-(1-0.05-0-0.15)x(0.04/31)x(12/0.9)-0.05-0-0.15 = 0.786
e= 21.6.7/0.786 = 275.7
3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores
cu=exn = 3368.4
c=cu/pd = 3742.7 wh
c=c/12= 311.9 ah
nº bateria = 311.9/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.8 (2 baterias)
calculo de nº paineis
ep = e / 0.9 = 306.3 w.h
hsp = 2.276
nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel ??
nº de reguladores
i_max/ir = 0.3o5555 = 1 ou 0 reguladores??
preciso que alguem me ajude nisto que é a primeira vez que faço algo do genero e é para o projecto final , se tiver direito pode servir de modelo para futuros trabalhos.
mt obrigado
1º fase - calcular o consumo energetico por dia
dispositivos potencia tempo(h) energia(w.h)
sonda de nivel 100w 1 100
chamada tel. 100w 0.167 16.7
emissao de radio 200w 0.5 100
total: 216.7 wh
2º fase - calculo do e(energia real)
e= et/r
r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv
r=1-(1-0.05-0-0.15)x(0.04/31)x(12/0.9)-0.05-0-0.15 = 0.786
e= 21.6.7/0.786 = 275.7
3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores
cu=exn = 3368.4
c=cu/pd = 3742.7 wh
c=c/12= 311.9 ah
nº bateria = 311.9/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.8 (2 baterias)
calculo de nº paineis
ep = e / 0.9 = 306.3 w.h
hsp = 2.276
nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel ??
nº de reguladores
i_max/ir = 0.3o5555 = 1 ou 0 reguladores??
preciso que alguem me ajude nisto que é a primeira vez que faço algo do genero e é para o projecto final , se tiver direito pode servir de modelo para futuros trabalhos.
mt obrigado
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 38
- Registado: sábado ago 15, 2009 12:50 pm
- Localização: Amadora, Lisboa
Re: [Ajuda] projecto final
a 1ª fase parece bem. não percebo, na 2ª, o que são esses kb,kc,kv e a 'energia real'.
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
kb- coeficiente d perdas de bateria,windwalker Escreveu:a 1ª fase parece bem. não percebo, na 2ª, o que são esses kb,kc,kv e a 'energia real'.
kc-coeficiente de perdas no conversor
kv- coeficiente de outras perdas
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 38
- Registado: sábado ago 15, 2009 12:50 pm
- Localização: Amadora, Lisboa
Re: [Ajuda] projecto final
só podes editar até 15 minutos após a criação do post.spink Escreveu:p.s isto nao tem edit??
este r é susposto ser o rendimento global da parte armazenamento_de_energia_->conversão_de_energia (dc para ac?) do sistema? de onde vem aquela fórmula do r? o que representam as variáveis n, ka e pa?spink Escreveu:2º fase - calculo do e(energia real)
r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv
o sistema gera 230v ac?
não percebo o que é cu, ep, pd, hsp, como se calcula i_max, ir presumo que seja a corrente máxima dum regulador...spink Escreveu:3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores
cu=exn = 3368.4
c=cu/pd = 3742.7 wh
c=c/12= 311.9 ah
nº bateria = 311.9/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.8 (2 baterias)
calculo de nº paineis
ep = e / 0.9 = 306.3 w.h
hsp = 2.276
nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel ??
nº de reguladores
i_max/ir = 0.305555 = 1 ou 0 reguladores??
e, se n=12 e e=275.7 wh, cu=e*n=3308.4 wh e não 3368,4.
se desses mais informação sobre o que estás a fazer em cada passo e a constituição/diagrama do sistema seria mais fácil ajudar.
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
vou ver se até quarta a noite ponho tudo detalhado , obrigado por toda a ajuda , agora vou estudar pos exames da universidade e quarta/quinta ja ponho tudo legendado!
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 37
- Registado: terça nov 18, 2008 11:25 am
Re: [Ajuda] projecto final
tambem estava curioso em saber o desenvolvimento disto
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final

http://img687.imageshack.us/i/enuc.jpg/
aqui está o esquema de montagem
----------------------
enunciado
- sonda de nivel - p=100 w -15min 4x dia
-chamada telefonica - p=100 - 10min / dia
- emissao de radio : p=200w 30min/dia
pretende-se
cálculo e escolha de bateria.
calculo do numero de paineis.
escolha do regulador
calculo da seccao de cabos
esquema unifilar do circuito
subsidios e beneficios fiscais a que se podera aceder,
dentro de segundos começo a postar o que fiz ,
-----------------------------------------
1º fase - calcular o consumo energetico por dia
dispositivos potencia tempo(h) energia(w.h)
sonda de nivel 100w 1 100
chamada tel. 100w 0.167 16.7
emissao de radio 200w 0.5 100
e.total: 216.7 wh
---------------------------------------------
2º fase - calculo do e(energia real)
e= et/r
r=(1-((1-kb-kc-kv)x(ka)x(n/pa)) - kb - kc - kv
kb- coef, de perdas da bateria (0.05)
kc- coef de perdas no conversor ( 0 )
kv- coeficiente de outras perdas ( 0.15 )
ka- coef de auto descarga da bateria ( 0.04/31 )
pd- profundidade de descarga da bateria ( 90% )
n- numero de dias de autonomia do sistema ( 12 )
r=1-(1-0.05-0-0.15)x(0.04/31)x(12/0.9)-0.05-0-0.15 = 0.786
e= 216.7/0.786 = 275.7
------------------------------------------------
3º fase - calcular nº bat , paineis e reguladores
cu=exn = 275.7 x 12 = 3308.4
c=cu/pd = 3676 w.h
c=c/12= 306.33 ah
nº bateria = 306.33/165(ah -> bateria de 165 amperes) = 1.86 (2 baterias)
calculo de nº paineis
ep = e / 0.9 = 306.33 w.h
hsp(horas de sol pico) (hc *k)/3.6 = 2.276 (nâo sei calcular este passo)
nº paineis : ep/ (0.9 x p x hsp ) = 306.3/(0.9 x 110(potencia q escolhi para o painel)x2.276) ) = 1.359 = 1 painel de 110w / 12 v
nº de reguladores
nº de paineis = 1
i_max = 110 (potencia de 1 painel) / 12 v = 9.167
ir(corrente do regulador) = 0.9
i_max/ir = 9.167/0.9 =
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
escolha da bateria
e 12-195 -> 183,06€
escolha do regulador
steca -> pr 3030 -> 142€
--------------
calculo da seccao dos cabos:
linha 1 : 35 mm2
linha 2: 25mm2
linha 3: 10mm2
linha 4: 6mm2
----------------------------
alguem sabe fazer o esquema unifiar do circuito e os subsidios e beneficios fiscais a que posso aceder?
e 12-195 -> 183,06€
escolha do regulador
steca -> pr 3030 -> 142€
--------------
calculo da seccao dos cabos:
linha 1 : 35 mm2
linha 2: 25mm2
linha 3: 10mm2
linha 4: 6mm2
----------------------------
alguem sabe fazer o esquema unifiar do circuito e os subsidios e beneficios fiscais a que posso aceder?
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 37
- Registado: terça nov 18, 2008 11:25 am
Re: [Ajuda] projecto final
tem pormenores sobre os equipamentos que vao ser utilizados?
isso é apenas um exercício com valores à sorte, ou tem algum fundamento real? (sobre as potencias enunciadas)
em que ponto do desenho do esquema está? (não compreendo as dúvidas)
exemplo
unifilar:

exemplo
multifilar:

isso é apenas um exercício com valores à sorte, ou tem algum fundamento real? (sobre as potencias enunciadas)
em que ponto do desenho do esquema está? (não compreendo as dúvidas)
exemplo
unifilar:

exemplo
multifilar:

-
- Membro
- Mensagens: 5
- Registado: sexta jan 08, 2010 5:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
segundo me parece, este projecto é o mesmo que o meu...
dei uma vista de olhos aos projectos já entregues e copiei o esquema. vou fazer um esboço rápido no paint e meto aqui
dei uma vista de olhos aos projectos já entregues e copiei o esquema. vou fazer um esboço rápido no paint e meto aqui
- Anexos
-
- esquema ligaçoes.png (15.09 KiB) Visto 16639 vezes
-
Autor do tópico - Membro
- Mensagens: 13
- Registado: sábado nov 28, 2009 12:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
obrigado ,
era mesmo isso , acho que está tudo de momento.
era mesmo isso , acho que está tudo de momento.
-
- Membro
- Mensagens: 5
- Registado: sexta jan 08, 2010 5:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
o que encontraste a nível de legislação?
relativamente aos calculos.... apresentas isto que aqui meteste ou mais alguma coisa?
relativamente aos calculos.... apresentas isto que aqui meteste ou mais alguma coisa?
-
- Membro
- Mensagens: 5
- Registado: sexta jan 08, 2010 5:40 pm
Re: [Ajuda] projecto final
quando tava a fazer o esquema no meu projecto detectei um erro...
o positivo do painel liga ao positivo da bateria e positivo do regulador, e o negativo ao negativo.
alguem, por favor, que confirme esta correcção assim que possível
outro pormenor é o nº de painéis apresentados no esquema... se nos cálculos te deu mais que um painel, julgo ser necessário apresentar o nº determinado neste esquema, com respectivas ligaçoes (série ou paralelo) no caso de serem mais que um painel
o positivo do painel liga ao positivo da bateria e positivo do regulador, e o negativo ao negativo.
alguem, por favor, que confirme esta correcção assim que possível
outro pormenor é o nº de painéis apresentados no esquema... se nos cálculos te deu mais que um painel, julgo ser necessário apresentar o nº determinado neste esquema, com respectivas ligaçoes (série ou paralelo) no caso de serem mais que um painel
-
- Membro Dedicado
- Mensagens: 38
- Registado: sábado ago 15, 2009 12:50 pm
- Localização: Amadora, Lisboa
Re: [Ajuda] projecto final
sim, os terminais do painel estão trocados na ligação ao regulador.peet Escreveu:o positivo do painel liga ao positivo da bateria e positivo do regulador, e o negativo ao negativo.
mas dizes que o painel está ligado directamente à bateria. o painel carrega a bateria, indirectamente, através do regulador.