Boas,
Eu tenho um painel solar da norquente, termosifão de 200litros.
Tenho tido bastante azar com ele.
Desde o circuito que liga a resistência solar não funcionar e por isso não aquecer a agua, só com o sol - Resolvido
Desde um dos paineis solares ter estilhaçado todo - Resolvido/trocado
O outro painel ao lado embasia - Não substituiram apesar de no site deles salientarem que os paineis norquente não embasiam.
Mas o que me leva a escrever hoje aqui no forum é o seguinte:
Antes da agua entrar em casa, na instalação da canalização existe uma válvula reguladora de pressão, ajustado aos 3kg.
Tem dois ponteiros, o vermelho, onde se limita, ou se diz até que pressão deve entrar em casa e o outro ponteiro, o preto, que nos indica efectivamente a pressão que está.
Penso ser assim, se estiver errado por favor corrijam-me.
Ha uns meses largos tenho reparado que o ponteiro preto da valvula reguladora passa largamente o vermelho, que não devia, indo o ponteiro preto até aos 6 ou 7 kg, embora esteja regulado para limitar ate aos 3kg.
Ao abrir uma torneira em casa, a pressão estabeliza e o ponteiro preto volta para onde devia e não passa o vermelho, até passado umas horasem que volta a passar.
A minha primeira reação claro, foi que a valvula redutora de pressão estivesse avariada.
Chamei o canalizador que diz que a valvula redutora está bem e a funcionar bem e o que está a causar o problema é o painel solar.
Que deve ter um problema ou então que não meteram a valvula antiretorno, que por sua vez faz com que, quando a agua aquece, se vá criando a presão em carga, até se abrir uma torneira e se gastar alguma agua quente.
Isto será verdade?
Mas para piorar as coisas já pela manha, muitas vezes sem haver sol ainda, o painel solar já está a pingar, gota a gota, mesmo após banho tomado.
Isto acredito que pudesse ser normal, se estivesse sol e calor, e para o termosifão não explodir com a pressão fosse necessário ir libertando agua.
Mas às 7 ou 8 da manha já a libertar agua?
Fui até ao telhado ver de onde pinga "as vezes" e é de uma valvula que lá existe, com uma patilha azul que corta a agua e uma especie de torneira/rosca vermelha.
Sabem se isto é a valvula anti retorno? ou apenas uma valvula por onde passa a agua até entrar no painel?
Seja como for, liguei à Norquente expliquei a situação e só passados 5 meses é que apareceram, convenientemente na data da manutenção anual.
O técnico que veio disse logo que o culpado de tudo, de ficar muita pressão em carga, e de fazer com que a valvula do painel estivesse quase sempre a pingar, era a valvula redutora logo à entrada da casa.
Na sua manutenção anual mudou:
Valvula de segurança, cobrou 16EUR e disse que se muda a cada dois anos.
O liquido amarelado disse que poderia mudar, mas iria aumentar a factura, isto é normal?
Mas antes de o deixar ir embora perguntei qual era a valvula anti retorno no painel solar?
Ele muito suspeitamente gagejou e parecia estar a enrolar e disse que era uma "pecinha" dentro da tal valvula que tem a patilha azul!
Eu não entendo nada disto, alguém pode ser o generoso o suficiente para por aqui uma foto da dita valvula anti retorno para eu ver se o meu painel tem ou não?
A norquente ao vender o produto dizem que tem
Fonte:
http://www.paineissolares.gov.pt/common ... uente.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mas para finalizar, eu tenho dois passadores nas tubagens do sotão, por onde passa a agua que vai e que vem do painel.
Perguntei ao técnico como poderia testar e ter a certeza que valvula está com problemas?!
Ele disse que era fácil, bastando eu desligar os tais passadores que alimentam a agua que vai e vem do painel. Isso iria garantir que a agua que estivesse em carga em casa não ia passar pelo painel solar.
Se no final do dia, tivesse o redutor de pressão para alem do limite definido, significava que o redutor estava com problemas, muito convicto e a dizer que de certeza que era dai o problema.
Acontece que desliguei os passadores de manhã, ou seja, pelo painel não entrou nem saiu agua. Ao chegar a casa perto das 20:30, o redutor de pressão à entrada de casa marcava precisamente os 3kg, como é suposto, o que já não via acontecer à meses.
Isto significa que o problema vem do painel certo?!
É pela ausensia ou defeito da valvula anti retorno que faz com que a pressão em carga aumente certo?
Lamento o post algo longo, mas queria explicar bem a situação de modo a não deixar dúvidas.
Fico ansiosamente à espera dos vossos comentários.
Obrigado