Página 2 de 2
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: domingo jan 04, 2009 11:20 am
por fmmsfz
pseudominus Escreveu:boas, fmmsfz
"em relação aos transitórios, tem sido uma das coisas que tenho andado a simular, mas duvido que venha a ter espaço para falar nisso neste trabalho, vamos ver... depois quando tiver tudo feito deixo aqui as conclusões."
ué, então o trabalho/ estudo não era para estudar a qualidade da energia na rede???
exactamente, os transitórios também são um dos problemas da qualidade da energia. normalmente não são sentidos devido à dimensão das redes. com a microgeração veremos se são maiores ou menores. já vi que são maiores, mas nada de grave, penso que não vai ser por aí...
cumprimentos
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: quinta jan 08, 2009 5:55 pm
por ncardoso
fmmsfz Escreveu:pseudominus Escreveu:boas, fmmsfz
"em relação aos transitórios, tem sido uma das coisas que tenho andado a simular, mas duvido que venha a ter espaço para falar nisso neste trabalho, vamos ver... depois quando tiver tudo feito deixo aqui as conclusões."
ué, então o trabalho/ estudo não era para estudar a qualidade da energia na rede???
exactamente, os transitórios também são um dos problemas da qualidade da energia. normalmente não são sentidos devido à dimensão das redes. com a microgeração veremos se são maiores ou menores. já vi que são maiores, mas nada de grave, penso que não vai ser por aí...
cumprimentos
permitem-me discordar aqui num ponto.
os transitórios podem nao ser sentidos quando a rede é estudada pelo método dos parâmetros concentrados. no entanto, quando consideramos a rede com parâmetros distribuidos os transitórios e os seus efeitos nos barramentos e transformadores são importantes.
efectivamente é um ponto que normalmente não se considera na análise da qualidade de energia mas a meu ver erradamente.
quanto as condições de ligação essas estão disponiveis na internet, nomeadamente o dl 189/88 com as alterações introduzidas pelo dl 168/99.
cumprimentos
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: sexta fev 06, 2009 12:12 am
por celsomenaia
segundo o decreto de lei, a potencia que podes ligar à rede é até 50% da potencia contratada
mas o regime bonificado é só para potencia igual ou inferior a 3,45 kva
cumprimentos
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: segunda fev 16, 2009 10:31 pm
por clrocha
boas,
nao sei se chegaram a falar disto aqui, mas para fazer ligação à rede tens de garantir o sincronismo entre a rede eléctrica e os geradores. o meu projecto final de curso foi simular um sistema eólico sem banco de baterias. liguei-o ao quadro da habitaçao mas com disjuntor para o caso de falhas. penso que só faz sentido utilizar monofasicos nos predios, uma vez que desta forma podem ser ligados directamente à alimentaçao das casas. quanto à quantidade, depende da qualidade do controlo do sistema inversor que tiver. tens de conseguir detectar quando a rede electrica se desliga para poderes deixar de fornecer energia para a rede.
cump's
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: terça fev 17, 2009 12:33 pm
por fmmsfz
clrocha Escreveu:boas,
nao sei se chegaram a falar disto aqui, mas para fazer ligação à rede tens de garantir o sincronismo entre a rede eléctrica e os geradores. o meu projecto final de curso foi simular um sistema eólico sem banco de baterias. liguei-o ao quadro da habitaçao mas com disjuntor para o caso de falhas. penso que só faz sentido utilizar monofasicos nos predios, uma vez que desta forma podem ser ligados directamente à alimentaçao das casas. quanto à quantidade, depende da qualidade do controlo do sistema inversor que tiver. tens de conseguir detectar quando a rede electrica se desliga para poderes deixar de fornecer energia para a rede.
cump's
a sincronização é realizada, apartir da onda de tensão que o inversor recebe da rede. a onda da corrente que vai produzir e fornecer à rede terá de ter uma forma idêntica à tensão. em relação às interrupções, o que fiz foi, estaelecer limites de tensão, e quando a tensão eficaz desce abaixo desses limites, desliga-se a unidade de microgeração. penso que não deve fugir muito ao que acontece na realidade.
em relação ao que disses-te do inversor, é precisamente isso, a qualidade e quantidade dependem do sistema de controlo dos inversores, contudo são todos muito identicos. os catálogos que tenho todos eles estabelecem como limite máximo 3% de thd.
obrigado pelo teu post!
cumprimentos,
filipe
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: terça fev 17, 2009 2:44 pm
por clrocha
o sincronismo também fiz como disseste. mas quando existem muitos inversores ligados à rede como se porta o sistema? será que a tensão da rede baixa o suficiente e o controlo do inversor actua logo?
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: terça fev 17, 2009 6:25 pm
por fmmsfz
clrocha Escreveu:o sincronismo também fiz como disseste. mas quando existem muitos inversores ligados à rede como se porta o sistema? será que a tensão da rede baixa o suficiente e o controlo do inversor actua logo?
é uma boa pergunta, ainda não fiz simulações em que corto a corrente quando tenho um número elevado de microgeradores. agora tenho andado a escrever, quando tiver a finalizar o trabalho vou fazer uma simulação, e depois posso te dizer qualquer coisa, é que as simulações com um elevado número de microgeradores demoram-me cerca de 10 horas, e é quando o pc não dá erro de alocação de memória
no teu trabalho estudas-te alguma coisa relacionada com os transitórios? é que pelo que vi quando tens uma interrupção e depois voltas a ligar as cargas e microgeração o pico de corrente por vezes é muito superior, a um cenário sem microgeração...
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: terça fev 17, 2009 6:49 pm
por clrocha
o meu projecto era simular um sistema eólico domestico que pudesse ser ligado directamente à rede e nao tive de estudar muito sobre transitórios. no corte e reaparecimento da rede perdia cerca de 1 periodo a fazer sincronismo e nao apereciam grandes picos de corrente. tambem tive o mesmo problema que tu no tempo das simulações. quando tive todo o sistema(turbina + gerador + inversor) nunca consegui simular mais do que 2 ou 3 periodos de 50hz...
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: terça fev 17, 2009 8:35 pm
por fmmsfz
clrocha Escreveu:o meu projecto era simular um sistema eólico domestico que pudesse ser ligado directamente à rede e nao tive de estudar muito sobre transitórios. no corte e reaparecimento da rede perdia cerca de 1 periodo a fazer sincronismo e nao apereciam grandes picos de corrente. tambem tive o mesmo problema que tu no tempo das simulações. quando tive todo o sistema(turbina + gerador + inversor) nunca consegui simular mais do que 2 ou 3 periodos de 50hz...
mas simulas-te a rede baixa tensão, ou apenas uma carga e um gerador genérico?
pois o tempo de simulação é mesmo um problema, eu estou a simular 5 periodos de rede, mas na practica só aproveito 3, visto que o sistema demora 2 periodos a estabilizar.
Re: Impacto da Microgeração na rede Baixa Tensão
Enviado: domingo jun 28, 2009 10:12 pm
por cmm
boa noite, quanto ao ponto 1e2 já obteve várias respostas positivas
o ponto 3, relativo aos inversores até 5 kva são monos
mas de 5 kva para cima a exigência é de serem trif. devido a não haver
descompenções nas três fases da rede distribuidora.