Página 3 de 14
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: terça out 11, 2011 4:33 pm
por HTeixeira
boa sorte e muito sol ...
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: quinta out 13, 2011 10:54 pm
por Marco P G Silva
boas
uma vez que o meu "bicho" ja esta a bonbar gastaria de contribuir com as minhas produçoes na tabela do pessoal aqui do forum.
pedia a moderaçao se era possivel e se sim como o fazer.
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: quarta out 19, 2011 10:08 am
por Marco P G Silva
ora entam aqui ficam os primeiros valores do meu menino.
dia 10- 27400w dia de ligaçao ligado as10h
dia 11- 31312w
dia 12- 30921w
dia 13- 28876w
dia 14- 29759w
dia 15- 26832w
dia 16- 20433w faltou a luz durante 30min
dia 17- 26004w
dia 18- 23131w
estes valores sao penalizados pelo facto de o meu seguidor estar a espera de afinaçoes

(entra em alerta)
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: quarta nov 23, 2011 10:57 pm
por Marco P G Silva
ola a todos.
ontem cheguei a casa e na altura de tirar as produçoes diarias constatei que nao tinha tido produçao.
o diferencial do inversor tinha disparado.
o que queria saber é se isso tem acontecido a mais alguem visto que é a segunda vez que me acontece.
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: quinta nov 24, 2011 9:33 am
por JDuarte
Marco P G Silva Escreveu:ola a todos.
ontem cheguei a casa e na altura de tirar as produçoes diarias constatei que nao tinha tido produçao.
o diferencial do inversor tinha disparado.
o que queria saber é se isso tem acontecido a mais alguem visto que é a segunda vez que me acontece.
Está a falar do diferencial DC, o que está fora do Kaco?
A protecção é de 30mA ou 300mA?
Mora numa zona residencial ou rural? (Aqui bem perto tenho um colega que teve um problema semelhante e chegou-se à conclusão que os disparos aconteciam porque a menos de 150 metros havia uma bomba de tirar água do poço que não tinha terra, desde que essa instalação foi rectificada não voltou a acontecer.
Cmps,
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: quinta nov 24, 2011 8:47 pm
por PaulOL
Marco P G Silva Escreveu:ola a todos.
ontem cheguei a casa e na altura de tirar as produçoes diarias constatei que nao tinha tido produçao.
o diferencial do inversor tinha disparado.
o que queria saber é se isso tem acontecido a mais alguem visto que é a segunda vez que me acontece.
Boas,
Pelo facto de não visualizar a produção diária, isso não quer dizer que não teve produção

para verificar esse facto deve fazer a diferença no acumulado da produção total, isso claro se não tiver nenhum equipamento que faça um registo paralelo como o MiniLog da Kaco, com este equipamento verifica minuto a minuto tudo o que se passou com a produção diária/mensalmente/anual.
Cumpts.
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: sábado dez 03, 2011 6:20 pm
por Marco P G Silva
hoje o meu menino esta de parabems. atingiu os primeiros 1000kw.

Re: microgeraçao 3.45
Enviado: segunda mar 26, 2012 11:24 pm
por Marco P G Silva
ola a todos
Venho aqui comunicar um novo acontecimento.
Pois é verdade com o natural creximento dos dias eis um poste da pt que apanhou boleia do meu menino.
Contando com manhã e fim de tarde ja vou com 2h de sombras.

Re: microgeraçao 3.45
Enviado: quinta mai 03, 2012 11:07 pm
por Marco P G Silva
ola a todos
Fica aqui o relato para futuros leitores.
Com a chegada da chuva o meu diferencial ac tem vindo a disparar. Contactado o instalador,foi hoje substituido o meu de 30ma por um de 300ma.
Vamos lá ver.......
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: sexta mai 04, 2012 11:34 am
por Volt
Fixe. Espero que isso resolva o problema.

.
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: quinta mai 10, 2012 7:49 pm
por FPaulo
Marco P G Silva Escreveu:ola a todos
Fica aqui o relato para futuros leitores.
Com a chegada da chuva o meu diferencial ac tem vindo a disparar. Contactado o instalador,foi hoje substituido o meu de 30ma por um de 300ma.
Vamos lá ver.......
Boas tardes!
Durante o Abril o meu diferencial (25A 30mA) também disparou duas vezes, em dias de muita chuva.
O instalador veio e trocou por outro disjuntor diferencial, tb 25A - 30mA, vamos ver se resolveu...
Boas produções!
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: domingo mai 13, 2012 10:11 pm
por Marco P G Silva
viva
troca por troca...? A menos que o diferencial estivese mesmo avariado,so ficou resolvido porque deixou de chover e pro ano a mais.
Como a terra da mp esta ligada a da casa basta haver um electrodomestico menos bem "isolado" pra disparar. Por isso o meu foi aumendado.
De todo modo espero que o teu e o meu estejao resolvidos.
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: segunda mai 14, 2012 8:28 am
por FPaulo
Bom dia!
É verdade, sem humidade não há problema, mas o instalador tb se disponibilizou para colocar um diferencial de 300ma se o problema continuasse.
Eu preferia identificar a causa do problema (passagem à terra nalguma parte da MP ou próxima...) do que diminuir a protecção/sensibilidade do diferencial de 30ma para 300ma.
é nesse sentido que tenho de pressionar o instalador para ele resolver o problema da passagem à terra, se for mesmo na MP. Só que tenho que esperar por dias de chuva...
Se não conseguir detectar a passagem à terra, existe sempre a solução de colocar um diferencial de 300ma...
Vou esperar pelo inverno a ver o que vai acontecer...
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: domingo ago 05, 2012 12:37 am
por Marco P G Silva
ola a todos
numa altura em que muito se fala da limitaçao do novo kaco 4200 eis ums dados de hoje do antigo 3600xi de que sou feliz proprietario.
como se podo ver as 16:07 esteve bem acima dos tais 3800
04.08.2012 16:01:35 4 382.1 10.36 3958 248.2 15.17 3724 47
04.08.2012 16:01:45 4 381.7 10.36 3954 248.2 15.07 3719 47
04.08.2012 16:01:55 4 380.5 10.39 3953 248.2 15.17 3724 47
04.08.2012 16:02:05 4 374.9 10.52 3943 248.2 15.17 3729 47
04.08.2012 16:02:15 4 390.1 10.12 3947 248.2 15.07 3716 47
04.08.2012 16:02:25 4 390.3 10.10 3942 248.2 15.07 3707 47
04.08.2012 16:02:35 4 374.9 10.55 3955 248.2 15.07 3723 47
04.08.2012 16:02:45 4 390.7 10.23 3996 248.2 15.26 3757 47
04.08.2012 16:02:55 4 398.5 10.05 4004 248.2 15.26 3760 47
04.08.2012 16:03:05 4 404.6 9.90 4005 249.0 15.34 3792 47
04.08.2012 16:03:15 4 396.5 10.22 4052 249.0 15.44 3800 47
04.08.2012 16:03:25 4 414.1 9.79 4054 249.0 15.44 3800 47
04.08.2012 16:03:35 4 392.1 10.43 4089 248.2 15.53 3800 47
04.08.2012 16:03:45 4 429.2 9.32 4000 248.2 14.60 3584 47
04.08.2012 16:03:55 11 420.4 9.78 4111 249.0 15.44 3800 47
04.08.2012 16:04:05 11 417.5 9.95 4154 249.0 15.17 3737 47
04.08.2012 16:04:15 11 425.2 9.68 4115 249.0 14.98 3708 47
04.08.2012 16:04:25 11 421.0 9.87 4155 249.0 15.07 3725 47
04.08.2012 16:04:35 11 421.9 9.87 4164 249.0 15.91 3800 47
04.08.2012 16:04:45 11 417.7 10.08 4210 249.9 16.10 3800 47
04.08.2012 16:04:55 4 432.2 9.53 4118 249.9 16.10 3800 47
04.08.2012 16:05:05 11 416.6 10.16 4232 249.0 15.63 3800 47
04.08.2012 16:05:15 11 435.9 9.41 4101 248.2 14.51 3568 47
04.08.2012 16:05:25 11 431.9 9.60 4146 249.0 16.10 3800 47
04.08.2012 16:05:35 11 419.7 10.06 4222 249.0 16.19 3800 47
04.08.2012 16:05:45 11 437.6 9.44 4130 249.0 14.98 3708 47
04.08.2012 16:05:55 11 445.2 9.04 4024 249.9 16.57 3800 47
04.08.2012 16:06:05 11 434.9 9.61 4179 249.0 15.34 3792 47
04.08.2012 16:06:15 11 446.9 8.96 4004 249.9 16.38 3800 47
04.08.2012 16:06:25 11 445.0 9.10 4049 249.0 15.91 3800 47
04.08.2012 16:06:35 11 448.8 8.90 3994 249.0 16.38 3800 47
04.08.2012 16:06:45 11 439.1 9.49 4167 249.0 16.10 3800 47
04.08.2012 16:06:55 11 444.1 9.26 4112 248.2 14.89 3663 47
04.08.2012 16:07:05 11 447.7 9.10 4074 247.3 14.89 3800 46
04.08.2012 16:07:15 11 445.6 9.21 4103 249.0 17.04 3800 46
04.08.2012 16:07:25 11 445.0 9.26 4120 249.0 16.28 3800 46
04.08.2012 16:07:35 11 452.1 8.79 3973 249.0 16.38 3800 47
04.08.2012 16:07:45 4 447.5 9.06 4054 248.2 16.00 3800 47
04.08.2012 16:07:55 4 430.3 9.87 4247 249.0 16.28 3800 47
04.08.2012 16:08:05 11 446.6 9.08 4055 248.2 16.00 3800 47
04.08.2012 16:08:15 11 445.8 9.13 4070 247.3 14.79 3631 47
04.08.2012 16:08:25 11 451.7 8.77 3961 247.3 15.17 3726 47
04.08.2012 16:08:35 11 453.6 8.63 3914 248.2 16.10 3800 47
04.08.2012 16:08:45 11 452.8 8.67 3925 248.2 16.38 3800 47
04.08.2012 16:08:55 11 447.5 8.98 4018 248.2 15.72 3800 47
04.08.2012 16:09:05 11 426.1 9.99 4256 249.0 16.66 3800 47
04.08.2012 16:09:15 11 439.9 9.38 4126 247.3 14.89 3654 47
04.08.2012 16:09:25 11 423.3 10.07 4262 248.2 15.53 3800 47
04.08.2012 16:09:35 11 433.2 9.68 4193 247.3 15.72 3800 47
04.08.2012 16:09:45 11 438.9 9.34 4099 247.3 16.28 3800 48
04.08.2012 16:09:55 11 424.6 9.97 4233 248.2 15.44 3800 48
04.08.2012 16:10:05 11 425.6 9.88 4204 248.2 16.47 3800 48
04.08.2012 16:10:15 11 431.7 9.60 4144 248.2 16.19 3800 48
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: domingo ago 05, 2012 9:07 am
por JDuarte
Marco P G Silva Escreveu:04.08.2012 16:07:15 11 445.6 9.21 4103 249.0 17.04 3800 46
Boas,
Agora faz um exercício simples multiplica 249V Ac por 17.04 A Ac e vê quando dá... não são 3800W são 4243W
Cmps,
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: sábado ago 25, 2012 11:25 pm
por Marco P G Silva
ola a todos
hoje foi corrigido um ligeiro atraso em relaçao ao sol. Virei um bocado o prisma.
Vamos la ver se da para notar alguma diferença.....

Re: microgeraçao 3.45
Enviado: domingo ago 26, 2012 11:21 am
por visitante1
Então o instalador montou isso depois do almoço!!!!??
é pena porque um deger calibradinho é um maquinão...
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: domingo ago 26, 2012 10:22 pm
por PaulOL
Marco P G Silva Escreveu:ola a todos
hoje foi corrigido um ligeiro atraso em relaçao ao sol. Virei um bocado o prisma.
Vamos la ver se da para notar alguma diferença.....

Boas!
Como tenho uma máquina dessas, estou curioso e gostaria de saber mais sobre essa operação, se for possivel, pode dizer o que fez, como fez e porque fez?... em qual dos prismas mexeu?... e já agora, foi com o conhecimento dos responsáveis da instalação?
Se já houverem resultados, ainda melhor!
Cpts,
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: segunda ago 27, 2012 9:02 pm
por Marco P G Silva
PaulOL Escreveu:Marco P G Silva Escreveu:ola a todos
hoje foi corrigido um ligeiro atraso em relaçao ao sol. Virei um bocado o prisma.
Vamos la ver se da para notar alguma diferença.....

Boas!
Como tenho uma máquina dessas, estou curioso e gostaria de saber mais sobre essa operação, se for possivel, pode dizer o que fez, como fez e porque fez?... em qual dos prismas mexeu?... e já agora, foi com o conhecimento dos responsáveis da instalação?
Se já houverem resultados, ainda melhor!
Cpts,
boas.
Antes de mais aqui n ha "fez",somos todos amigos é "tu" para a frente.....
é assim o prisma superior é responsavel pela orientaçao e o lateral pela inclinaçao.
A coreçao é bastante simples só virei mais um grao ou dois o prisma superior(apenas é apertado por um parafuso)
No meus caso é bastante facil ver se esta bem orientado pq tenho espaçamentos entre os paineis,é so confirmar a sombra com o mastro.
Re: microgeraçao 3.45
Enviado: segunda ago 27, 2012 9:08 pm
por Marco P G Silva
pnunes Escreveu:Então o instalador montou isso depois do almoço!!!!??
é pena porque um deger calibradinho é um maquinão...
boas
Por acaso até hoja n tenho razao de queixa sao otimos proficionais.
Deves ter sido na montagem(em que eu estive presente) um dos cabos tocou ligeiramente no suporte do prisma,mas nada de grave