Bomba eólica - Troca de calor reservatorio com telhado
Enviado: domingo jun 20, 2010 3:36 pm
por fabiogiehl

uploaded with
imageshack.us
gostaria se possivel fazer eolico para circular continuamente com aspersão no telhado, assim como faz frio na madrugada, captaria esse frio para o reservatorio.
o pavilhão tem calhas de retormo para o reservatório que está em cima do banheiro.
area de superficie do telhado é de aproximadamente 200m² em forma de arco.
a ideia é usar o frio captado a noite para resfriar durante o dia.
será que aspersão eolica desse modo será eficiente com ventos médios de 5m/s?
também penso em colocar uns aspersores com bomba elétrica controlada por sensores para que se o ambiente interno passar de 27°c acionar, isso
quando o vento não der conta.
dados extras:
no verão passado durante as madrugadas a temperatura foi na média de 14ºc 23°c conforme horário, já durante o dia após as 9h de 29ºc a 38ºc foi o que registrei.
o que vcs acham da viabilidade?
Re: Bomba eólica - Troca de calor reservatorio com telhado
Enviado: domingo jun 27, 2010 10:57 pm
por fabiogiehl
pode excluir tópico, se ninguém respondeu é porque não será eficiente
Re: Bomba eólica - Troca de calor reservatorio com telhado
Enviado: segunda jun 28, 2010 11:21 am
por Volt
provavelmente ninguém soube responder...
Re: Bomba eólica - Troca de calor reservatorio com telhado
Enviado: segunda jun 28, 2010 2:37 pm
por Master
acho a idéia plausível.
quanto a água ser re-aprovitada para o banheiro, penso que só mesmo na sanita e urinóis, pois estará um pouco deteriorada com as impurezas do ambiente (excrementos de animais, pó, folhas, etc...), o que leva a colocares um filtro.
se tiveres um capital extra até haverá outra solução, que é o de colocares painéis solares em cima do telhado.
resolvia o problema do calor no telhado pois o telhado estaria á sombra pelos próprios painéis, daria energia para guardares em baterias e usares como precisares ou usares directamente com algumas ventoinhas, etc...
os painéis só têm a desvantagem de não funcionarem á noite, mas como tu dizes, á noite faz frio e não é necessário.
Re: Bomba eólica - Troca de calor reservatorio com telhado
Enviado: quarta jun 30, 2010 1:36 am
por fabiogiehl
master Escreveu:acho a idéia plausível.
quanto a água ser re-aprovitada para o banheiro, penso que só mesmo na sanita e urinóis, pois estará um pouco deteriorada com as impurezas do ambiente (excrementos de animais, pó, folhas, etc...), o que leva a colocares um filtro.
se tiveres um capital extra até haverá outra solução, que é o de colocares painéis solares em cima do telhado.
resolvia o problema do calor no telhado pois o telhado estaria á sombra pelos próprios painéis, daria energia para guardares em baterias e usares como precisares ou usares directamente com algumas ventoinhas, etc...
os painéis só têm a desvantagem de não funcionarem á noite, mas como tu dizes, á noite faz frio e não é necessário.
é reaproveitada para o vaso sanitário apenas, não há arvores na altura do pavilhão, para filtro será usado por decantação e peneira. volta limpo. a idéia é captar o frio da noite para o reservatório para resfriar em temperatura sub-ambiente de dia.
Re: Bomba eólica - Troca de calor reservatorio com telhado
Enviado: terça ago 24, 2010 2:19 am
por semionovas
fabiogiehl ,
com este sistema de aspersão de água no telhado vais conseguir a redução de alguns graus abaixo da temperatura ambiente , o quanto dependerá da umidade relativa do ar no instante da medição . faça uma experiência coloque dois termometros um ao lado do outro e coloque um chumaço de algodão molhado no bulbo de um deles e voçê verá o quanto de resfriamento conseguirá .
para usar o frio da noite voçê vai aspergir a água durante a noite dependendo da umidade do ar vais conseguir até 5 graus abaixo da temperatura do ar (com o ar muito seco ), ai voçê calcula o quanto de frio voçê acumulou
para cada grau de temperatura que diminuir em 1 litro de água e igual a 1 kcal que equivale a 3,969 btu
se sua caixa de depósito tem 5000 litros e a diferença de temperatura e de 10 graus voce terá 50.000 kcal aproximadamente 200.000 btu's acumulados , o equivalente a dois aparelhos de ar condicionado de 10.000 btu trabalhando 10 horas.
agora não adianta aspergir esta água mais fria no telhado pois voçê estara trocando calor não só com o telhado mas com todo o ar ao redor e a maior parte do frio vai se perder .
para utilizar este frio teria de circular esta água mais fria por trocadores de calor internos ao galpão e com este pequeno diferencial de temperatura a área destes trocadores seria muito grande .
semionovas