Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sexta jan 07, 2011 12:35 pm
por jasmim
viva,
tenho neste momento adjudicado um inversor kaco 3600 (3.68 kw) e módulos suntech mono 24x180w (4320w). gostaria de acrescentar mais 2 módulos de 180w aumentando assim a potência para 4680w. acham que é viável? nas características do kaco diz painéis até 4400w. corro o risco de perder a garantia?
pelo que tenho lido no forum, quanto mais potência melhor. mas se o inversor é para 3.68, não significa que mesmo se os painéis produzem mais, só passa efectivamente 3.68?

com esta potência teria talvez que pensar no fronius, mas entre os 2 módulos a mais (+/- 800 eur) e a diferença de preço do kaco para o fronius (+/- 500 eur) iria inflacionar a factura.

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sexta jan 07, 2011 2:59 pm
por Bubas
boas jasmim,

veja o solarmax 4200s = max 5000w de painéis + pot nom. 3.68 + pot max 4050w. fabrico suiço, prémio internacional 2010 performance&price. visite o site veja o equipamento para portugal. se quiser tem ao meu post "mp 4.6 ribatejo". não sabendo ao certo, porque não sou vendedor nem instalador, penso que o preço anda pelo mesmo do kaco, ou até inferior.

fique bem,

bubas

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sábado jan 08, 2011 7:59 pm
por Valter Silva
bubas Escreveu:boas jasmim,

veja o solarmax 4200s = max 5000w de painéis + pot nom. 3.68 + pot max 4050w. fabrico suiço, prémio internacional 2010 performance&price. visite o site veja o equipamento para portugal. se quiser tem ao meu post "mp 4.6 ribatejo". não sabendo ao certo, porque não sou vendedor nem instalador, penso que o preço anda pelo mesmo do kaco, ou até inferior.

fique bem,

bubas
para as 3.68 fixas parece-me bastante interessante essa abelha

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sábado jan 08, 2011 8:21 pm
por jasmim
mas o que vos parece os 4680 com o kaco 3600?

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sábado jan 08, 2011 8:27 pm
por Valter Silva
jasmim Escreveu:mas o que vos parece os 4680 com o kaco 3600?
o problema é a tensão que isso vai dar....
não definitivamente....

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sábado jan 08, 2011 8:44 pm
por jasmim
jasmim Escreveu: pelo que tenho lido no forum, quanto mais potência melhor. mas se o inversor é para 3.68, não significa que mesmo se os painéis produzem mais, só passa efectivamente 3.68?
e em relação a esta pergunta?

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sábado jan 08, 2011 9:02 pm
por Valter Silva
jasmim Escreveu:
jasmim Escreveu: pelo que tenho lido no forum, quanto mais potência melhor. mas se o inversor é para 3.68, não significa que mesmo se os painéis produzem mais, só passa efectivamente 3.68?
e em relação a esta pergunta?
não.... a potência máxima do inversor normalmente é maior que a sua potência nominal (nos sma é coincidente, infelizmente para mim que tenho um )... ou seja o sma pode estar 100% do tempo ao máximo da sua potência de injecção.


potência máxima num kaco 3600xi, por exemplo é de 4000w máxima e 3600 nominal...
quer isto dizer que em breves períodos consegue chegar a 4kw, enquanto que ao longo do tempo nunca temos médias superiores a 3600w....
isto quer dizer que o inversor pode cortar a 3600w se tiver muito tempo acima disso. o que é raro acontecer, porque para se chegar a média superior a 3600w (queria dizer que se fazia mais de 50kwh num dia de sol no solstício de verão), não se consegue com 4.4kw de painéis!!! por isto (e não só) é que os kaco são tão equilibrados e usados com tanto sucesso.

abraços

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sábado jan 08, 2011 9:19 pm
por jasmim
valter silva Escreveu:
jasmim Escreveu:
jasmim Escreveu: pelo que tenho lido no forum, quanto mais potência melhor. mas se o inversor é para 3.68, não significa que mesmo se os painéis produzem mais, só passa efectivamente 3.68?
e em relação a esta pergunta?
não.... a potência máxima do inversor normalmente é maior que a sua potência nominal (nos sma é coincidente, infelizmente para mim que tenho um )... ou seja o sma pode estar 100% do tempo ao máximo da sua potência de injecção.


potência máxima num kaco 3600xi, por exemplo é de 4000w máxima e 3600 nominal...
quer isto dizer que em breves períodos consegue chegar a 4kw, enquanto que ao longo do tempo nunca temos médias superiores a 3600w....
isto quer dizer que o inversor pode cortar a 3600w se tiver muito tempo acima disso. o que é raro acontecer, porque para se chegar a média superior a 3600w (queria dizer que se fazia mais de 50kwh num dia de sol no solstício de verão), não se consegue com 4.4kw de painéis!!! por isto (e não só) é que os kaco são tão equilibrados e usados com tanto sucesso.

abraços
não estou a entender se tenho 4400 w em paineis, se durante 1 hora estiverem a produzir 4400 w, está muito acima dos 3600 do kaco. ou não é assim que se deve calcular?

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sábado jan 08, 2011 9:33 pm
por Valter Silva
jasmim Escreveu: não estou a entender se tenho 4400 w em paineis, se durante 1 hora estiverem a produzir 4400 w, está muito acima dos 3600 do kaco. ou não é assim que se deve calcular?
4400w de painéis nunca vão chegar a 4400w de produção.... em nenhum inversor... isto porque a potência dos painéis é medida em stc (25ºc, 1000w/m2 de radiação a 90º)....
mas supondo que sim, que com 4400w de painéis se consegue 4400w num dia de sol, o inversor kaco cortaria (não sei qual a base de tempo usada, se 1 hora ou 30 min ou 1 dia)...
a média de potência nesse tal tempo tem de ser abaixo de 3600w (potência nominal).
abraço

Re: Kaco 3600 + 4680w

Enviado: sábado jan 08, 2011 10:58 pm
por JDuarte
valter silva Escreveu:
jasmim Escreveu:
4400w de painéis nunca vão chegar a 4400w de produção.... em nenhum inversor... isto porque a potência dos painéis é medida em stc (25ºc, 1000w/m2 de radiação a 90º)....
mas supondo que sim, que com 4400w de painéis se consegue 4400w num dia de sol, o inversor kaco cortaria (não sei qual a base de tempo usada, se 1 hora ou 30 min ou 1 dia)...
a média de potência nesse tal tempo tem de ser abaixo de 3600w (potência nominal).
abraço
boas,

em julho, agosto e setembro, com 4125w thin film instalados, praticamente todos os dias conseguia essa potência entre as 12:45 e 13:15, durante cerca de 30 minutos a potência disponibilizada pelos painéis andava entre os 4100 e os 4130, facto várias vezes documentado no meu tópico.

isto possivelmente só acontece nos primeiros meses enquanto os paineis não estão estabilizados, pois todos os fabricantes de thin film alertam que durante os primeiros meses os paineis poderão debitar até +10% do que a potência nominal.

outro facto relevante é que em portugal nos meses de sol intenso chegamos aos 1800w/m2 em vez dos 1000w preconizados em stc, o que permite "compensar" as perdas por temperatura.

estou curioso por ver o desempenho no próximo verão, se houver alguém que já tenha essa "prova dos nove" que deixe por aqui a opinião.

votos de muito sol,