Página 1 de 1

Voltagem de corte KAco

Enviado: segunda abr 11, 2011 9:19 am
por Patalhetas
bom dia amigos,
uma pergunta para os possuidores de inverssores kaco,

qual é a voltagem de corte de injecção na rede ?
ou seja qual a voltagem na rede em que o kaco corta ?

tendo eu uma tensão por volta dos 245v, será que o inverssor tem de ser calibrado para esses valores ?

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: segunda abr 11, 2011 10:55 am
por Volt
não sei a quanto corta, mas abaixo dos 252v, não será certamente. .

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: segunda abr 11, 2011 12:37 pm
por JDuarte
volt Escreveu:não sei a quanto corta, mas abaixo dos 252v, não será certamente. .
aqui o da vizinha, corta se 10 minutos consecutivos acima dos 253v.

cmps,

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: segunda abr 11, 2011 2:15 pm
por PaulOL
jduarte Escreveu:
volt Escreveu:não sei a quanto corta, mas abaixo dos 252v, não será certamente. .
aqui o da vizinha, corta se 10 minutos consecutivos acima dos 253v.

cmps,

boas!

havendo um tendencia para tensões elevadas, julgo que o kaco permite alterar a configuração para valores por volta dos 258v.

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: segunda abr 11, 2011 8:03 pm
por Patalhetas
humm, já confrontei o instalador e parece que se pode configurar para um valor mais elevado !!
vamos esperar para ver, se tenho de comprar umas caixas de aspirinas ehehheh

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: segunda abr 11, 2011 9:52 pm
por visitante1
patalhetas Escreveu:humm, já confrontei o instalador e parece que se pode configurar para um valor mais elevado !!
vamos esperar para ver, se tenho de comprar umas caixas de aspirinas ehehheh
tá tudo a arder...
compre tambem para mim aspirinas...
cumprimentos

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: quinta abr 21, 2011 12:27 pm
por r_d_m
patalhetas Escreveu:bom dia amigos,
uma pergunta para os possuidores de inverssores kaco,

qual é a voltagem de corte de injecção na rede ?
ou seja qual a voltagem na rede em que o kaco corta ?

tendo eu uma tensão por volta dos 245v, será que o inverssor tem de ser calibrado para esses valores ?
qual é o modelo que tens?
não deve ser a versão portuguesa.... porque essa corta acima dos 264v (penso eu... corrijam-me se estiver enganado).
fica aqui o datasheet do kaco versão portuguesa:
http://kaco-newenergy.de/en/binary/1180 ... wnload.xml

um abraço,
r_d_m

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: quinta abr 21, 2011 10:59 pm
por visitante1
para portugal a tensão max. admitida é 253v, no entanto se tiver o programa de configuração pode ser alterado para valores mais altos.
atenção que se a tensão ficar muito alta e interferir com equipamentos e houver reclamações o comercializador pode por termo ao contrato de compra e venda.
normalmente para essas alterações serem feitas é necessário pedir autorização ao comercializador.... mas ninguem pede porque tambem a resposta iria demorar uma eternidade.
cumprimentos

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: segunda mai 30, 2011 2:09 am
por freetv6969
qualquer instalação que tenham tensões acima do recomendado nas caracteristicas do inversor, (tensão média) quer dizer que o sistema está mal dimensionado.
nunca em caso algum poderá haver cortes na parte do inversor devido a tal situação.
se alguém aqui tem esse problema deverá consultar um instalador certificado para alterar as ligações das séries.
é muito estranho que um particular coloque estas questões técnicas no forum nestes termos, dá ideia que os instaladores não sabem o que fazem e não confiam no seu trabalho.

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: segunda mai 30, 2011 9:52 pm
por visitante1
freetv6969 Escreveu:qualquer instalação que tenham tensões acima do recomendado nas caracteristicas do inversor, (tensão média) quer dizer que o sistema está mal dimensionado.
nunca em caso algum poderá haver cortes na parte do inversor devido a tal situação.
se alguém aqui tem esse problema deverá consultar um instalador certificado para alterar as ligações das séries.
é muito estranho que um particular coloque estas questões técnicas no forum nestes termos, dá ideia que os instaladores não sabem o que fazem e não confiam no seu trabalho.
camarada, aconselho a ler melhor o topico e verá do que se fala realmente.
a questão anda a volta ta tensão ac e não dc.
cumprimentos

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: quarta jun 01, 2011 12:40 am
por freetv6969
já vi, obrigado pela atenção

cumps
pnunes Escreveu:
freetv6969 Escreveu:qualquer instalação que tenham tensões acima do recomendado nas caracteristicas do inversor, (tensão média) quer dizer que o sistema está mal dimensionado.
nunca em caso algum poderá haver cortes na parte do inversor devido a tal situação.
se alguém aqui tem esse problema deverá consultar um instalador certificado para alterar as ligações das séries.
é muito estranho que um particular coloque estas questões técnicas no forum nestes termos, dá ideia que os instaladores não sabem o que fazem e não confiam no seu trabalho.
camarada, aconselho a ler melhor o topico e verá do que se fala realmente.
a questão anda a volta ta tensão ac e não dc.
cumprimentos

Re: Voltagem de corte KAco

Enviado: terça jun 07, 2011 2:32 pm
por Patalhetas
boas,
aproveitando o topico do kako,
alguem sabe os codigos para fazermos reset aos contadores de energia, tempo etc, do kako ?
já tentei apagar o contador ...mas pede um codigo e claro nada feito.