Página 1 de 1
Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: quinta mai 05, 2011 5:38 pm
por EFaria
boa tarde.
sou um microprodutor desde o dia 2 de maio de um sistema de 3.45kw na região de alcochete.
pré-produção:
.inscrição - 2011-02-08
.pagamento do registo - 2011-02-17
.adjudicação a empresa fornecedora - 2011-02-18
.atribuição de potência - 2011-02-28
.início da instalação - 2011-03-07
.fim da instalação - 2011-03-11
.pedido de inspeção - 2011-03-17
.inspeção da instalação - 2011-04-04
.contrato da edp recebido - 2011-04-18
.contrato da edp enviado - 2011-04-19
.ligação à rede - 2011-05-02 (10:00h)
dados da unidade de mp:
estrutura fixa em aço galvanizado hcp
telhado virado a sul
inclinação perto dos 22%
18 paineis bosch (c-si m60) de 235w (4230wp)
inversor kaco 3600xi
primeiras estatísticas:
02/05 - 19.2kw
03/05 - 24.1kw
04/05 - 19.0kw
cumprimentos,
eugénio faria
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: quinta mai 05, 2011 6:10 pm
por mauri
boa sorte pelo projeto.
coloca fotos e vai dando notícias.
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: quinta mai 05, 2011 8:48 pm
por visitante1
efaria Escreveu:boa tarde.
sou um microprodutor desde o dia 2 de maio de um sistema de 3.45kw na região de alcochete.
pré-produção:
.inscrição - 2011-02-08
.pagamento do registo - 2011-02-17
.adjudicação a empresa fornecedora - 2011-02-18
.atribuição de potência - 2011-02-28
.início da instalação - 2011-03-07
.fim da instalação - 2011-03-11
.pedido de inspeção - 2011-03-17
.inspeção da instalação - 2011-04-04
.contrato da edp recebido - 2011-04-18
.contrato da edp enviado - 2011-04-19
.ligação à rede - 2011-05-02 (10:00h)
dados da unidade de mp:
estrutura fixa em aço galvanizado hcp
telhado virado a sul
inclinação perto dos 22%
18 paineis bosch (c-si m60) de 235w (4230wp)
inversor kaco 3600xi
primeiras estatísticas:
02/05 - 19.2kw
03/05 - 24.1kw
04/05 - 19.0kw
cumprimentos,
eugénio faria
viva,
já agora ficou por quanto?
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: sexta mai 06, 2011 9:00 am
por EFaria
bom dia pnunes.
em relação a valores, ficou em 16.760€ (iva incluido).
cumprimentos.
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: sexta mai 06, 2011 10:01 pm
por Volt
parabéns, bem-vindo e boa sorte. .
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: segunda mai 09, 2011 10:38 am
por EFaria
obrigado volt,
cumprimentos.
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: terça mai 10, 2011 9:47 am
por EFaria
últimas estatisticas:
05/05 - 26.9kw
06/05 - 19.4kw
07/05 - 26.7kw
08/05 - 24.9kw
09/05 - 27.0kw
produção da primeira semana completa: 168kw (média de 23.4kw),
efaria
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: quarta mai 11, 2011 10:53 am
por Volt
bons valores.
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: quarta mai 11, 2011 11:10 am
por EFaria
volt Escreveu:bons valores.
podia ser melhor .
tenho um vizinho com a mesma solução instalada, mas com orientação e inclinação ligeiramente diferentes, que consegue em média 1.4kw a mais diariamente.
a acrescentar a isto tenho uma sombra de uma chaminé a partir das 18h num dos painéis.
iremos brevemente fazer uma comparação mais exaustiva para tentarmos perceber onde é que é poderá estar a diferença.
efaria.
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: quarta mai 11, 2011 2:10 pm
por Volt
eu estava a referir-me a bons valores para essa inclinação. posso dizer que conheço uma instalação muito semelhante (mesma inclinação e orientação +/- a sul) que está a ter menos cerca de 1kw por dia que a tua e tem um pouco mais de silício (4320w).
ps: geografia praticamente a mesma e 3.45 =.
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: segunda mai 16, 2011 11:04 am
por EFaria
aqui vão mais uns valores da última semana:
10/05 - 25.7kw
11/05 - 26.1kw
12/05 - 25.4kw
13/05 - 25.1kw
14/05 - 24.2kw
15/05 - 25.9kw
parece-me que quanto mais calor menor é a produção .
efaria
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: segunda mai 16, 2011 7:33 pm
por jama
parece-me que quanto mais calor menor é a produção
parece , nao , é verdade, muito calor nao é sinal de muita produçao ,pelo contrario os paineis perdem cerca de 0,4/0,5% de rendimento, depende da marca de paineis, por cada grau de temperatura que eles atigem acima dos 25º
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: segunda mai 16, 2011 11:12 pm
por André Ferreira
efaria Escreveu:aqui vão mais uns valores da última semana:
10/05 - 25.7kw
11/05 - 26.1kw
12/05 - 25.4kw
13/05 - 25.1kw
14/05 - 24.2kw
15/05 - 25.9kw
parece-me que quanto mais calor menor é a produção .
efaria
olá efaria.
embora não possa opinar ainda muito e tendo em conta que o local também é muito importante, tenho de ser sincero e acho que seria de esperar um pouco mais (talvez na ordem do 1,5kw/dia que falava em relação ao seu vizinho) pois esses valores são em muito semelhantes aos meus sendo que tenho menos potência instalada.
tente ver essa sombra, e quanto à temperatura mais alta veja qual percentagem de perda por grau acima dos 25º dos seus paineis. no meu caso por exemplo é de -0,48% por grau. ora assim sendo, com o painel a 50º, a produção dele desce 12% (quebra de 4070w para 3582w)!!! daí se falar muito em arrefecer os paineis para aumentar a produção!
espero ter ajudado,
cumps
Re: Micro-Produção fixa 3.45Kw - Alcochete
Enviado: segunda mai 23, 2011 11:31 am
por EFaria
mais umas estatisticas diárias:
16/05 - 21.2
17/05 - 19.2
18/05 - 12.2
19/05 - 23.0
20/05 - 26.9
21/05 - 26.3
22/05 - 24.5
a maldita sombra da chaminé...
efaria