Potência de curto-circuito dos pontos de ligação de centrais
Enviado: terça mai 10, 2011 7:09 pm
por joaoosvaldo
boas.
alguém sabe explicar as razões pelas quais quando é ligado um campo gerador fotovoltaico à rede de energia eléctrica em baixa, média ou mesmo alta tensão existem limitações em relação à potência de curto-circuito (ex.: em bt se a potência aparente for menor ou igual a 100kva a potência de curto-circuito no ponto de ligação deve ser maior que 25x a potência aparente do campo, s<=100kva e sccmin > 25xs).
esta informação está no manual de ligações à rede eléctrica de serviço público da edp que podem encontar no link seguinte:
http://www.edpdistribuicao.pt/pt/infoce ... de_web.pdf (pág. 34).
Re: Potência de curto-circuito dos pontos de ligação de cent
Enviado: terça mai 10, 2011 9:50 pm
por tavares
em primeiro lugar digo que tens colocado aqui questões que são mais usuais num fórum de electricidade ou electrecistas, por serem questões muito técnicas e que se calhar fogem um bocado ao ambito deste fórum, já o mesmo se passou com a questão da queda de tensão.
tens por ex: o fórum, electricidadeinfo
mas vou tentar responder-te, claro que tem que ser de uma forma que todos os users percebam,
a potencia de curto-circuito é calculada devido a:
- previsão dos esforços térmicos e electrodinâmicos provocados pela passagem da
corrente: todos os elementos da rede, sobretudo pontos nevrálgicos como
barramentos e seccionadores, terão que suportar os efeitos destrutivos da
passagem das correntes de curto-circuito;
- regulação das protecções: a especificação das correntes e tempos de disparo das
protecções baseia-se nos valores previstos da corrente de curto-circuito.
normalmente, procura-se a corrente de curto-circuito máxima (eficaz ou instantânea) mas
também pode interessar a corrente de curto-circuito mínima.
Re: Potência de curto-circuito dos pontos de ligação de cent
Enviado: terça mai 10, 2011 10:55 pm
por joaoosvaldo
tavares Escreveu:em primeiro lugar digo que tens colocado aqui questões que são mais usuais num fórum de electricidade ou electrecistas, por serem questões muito técnicas e que se calhar fogem um bocado ao ambito deste fórum, já o mesmo se passou com a questão da queda de tensão.
tens por ex: o fórum, electricidadeinfo
mas vou tentar responder-te, claro que tem que ser de uma forma que todos os users percebam,
a potencia de curto-circuito é calculada devido a:
- previsão dos esforços térmicos e electrodinâmicos provocados pela passagem da
corrente: todos os elementos da rede, sobretudo pontos nevrálgicos como
barramentos e seccionadores, terão que suportar os efeitos destrutivos da
passagem das correntes de curto-circuito;
- regulação das protecções: a especificação das correntes e tempos de disparo das
protecções baseia-se nos valores previstos da corrente de curto-circuito.
normalmente, procura-se a corrente de curto-circuito máxima (eficaz ou instantânea) mas
também pode interessar a corrente de curto-circuito mínima.
desde já obrigado pela sua resposta. realmente quando coloquei a questão não sabia se ia ter sucesso na ajuda!
eu sei como se calculam e para que servem as correntes de curto-circuito tanto máximas como mínimas mas não é essa a questão.
a questão é por exemplo se não se verificar a condição de sccmin > 25xs porquê que não se pode ligar num determinado ponto da rede de distribuição de bt ou mt? será devido à "perturbação" na tensão (tensões elevadas superiores a 230+/-10%) que um campo gerador fotovoltaico pode provocar, logo, no ponto de ligação deve existir uma potência de curto-circuito mínima para minimizar este efeito!?
sei que é uma questão muito técnica mas estou a tentar descobrir a razão e explicação para estas condições!