Boa tarde a todos.... eu tenho um sistema Martifer-EnerQ.....tudo normal até à primeira manutençao.
Acontece que dede a primeira manutençao a valvula AQS à entrada do termossifao pinga agua a fio...
O tecnico ja mudou o vaso de expançao; instalou uma reductora de pressao; trocou a tal valvula que pingava por uma nova de 7 bar; mas o problema pressiste ha 4 meses...
Venho perguntar aqui se alguem sabe de uma soluçao. Ou pelo menos atenuar o efeito ja que o meu consumo de agua disparou de 3m3 para 7m3 o que é muito!
Se alguem souber uma soluçao agradecia...lol
sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)
-
lemoscorp
Autor do tópico - Novo membro

- Mensagens: 2
- Registado: sexta set 23, 2011 2:25 pm
-
Master
- Membro Silver

- Mensagens: 718
- Registado: domingo fev 17, 2008 7:06 pm
- Localização: Santa Iria de Azóia
Re: sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)
Pode ser excesso de pressão da agua da rede.
Eu coloquei um redutor de pressão logo á saída do contador da agua e nunca mais de 3,5 Bars, penso que 7 bars é exagerado.
Eu coloquei um redutor de pressão logo á saída do contador da agua e nunca mais de 3,5 Bars, penso que 7 bars é exagerado.
Dos Fracos Não Reza a História...
-
lemoscorp
Autor do tópico - Novo membro

- Mensagens: 2
- Registado: sexta set 23, 2011 2:25 pm
Re: sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)
Mas eu tenho uma reductora de pressao e esta a 3 bar o que é de 7bar é a valvula de segurança..
-
lrds
- Membro Silver

- Mensagens: 536
- Registado: sexta out 02, 2009 10:27 am
Re: sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)
Boas
Bom mesmo era medir a pressão da água porque, ou a valvula redutora avariou, mas mesmo assim penso que a agua da rede nao terá mais de 3 ou 4 bares. Possivelmente a valvula substituida continua avariada.
O meu sistema TS 200L não tem vaso de expansao, não tenho redutora de pressão, a água da rede chega a cerca de 2 bares, e nunca pingou por qualquer valvula, e no mes de maio, acho eu, passou dos 100º.
Bom mesmo era medir a pressão da água porque, ou a valvula redutora avariou, mas mesmo assim penso que a agua da rede nao terá mais de 3 ou 4 bares. Possivelmente a valvula substituida continua avariada.
O meu sistema TS 200L não tem vaso de expansao, não tenho redutora de pressão, a água da rede chega a cerca de 2 bares, e nunca pingou por qualquer valvula, e no mes de maio, acho eu, passou dos 100º.
Inté
-
PaulOL
- Membro Gold

- Mensagens: 1157
- Registado: quinta nov 05, 2009 10:27 pm
- Localização: Aveiro
Re: sistema AQS Martifer-EnerQ (grande problema)
lemoscorp Escreveu:Boa tarde a todos.... eu tenho um sistema Martifer-EnerQ.....tudo normal até à primeira manutençao.
Acontece que dede a primeira manutençao a valvula AQS à entrada do termossifao pinga agua a fio...
O tecnico ja mudou o vaso de expançao; instalou uma reductora de pressao; trocou a tal valvula que pingava por uma nova de 7 bar; mas o problema pressiste ha 4 meses...
Venho perguntar aqui se alguem sabe de uma soluçao. Ou pelo menos atenuar o efeito ja que o meu consumo de agua disparou de 3m3 para 7m3 o que é muito!
Se alguem souber uma soluçao agradecia...lol
Boas!
Oh amigo é caso para dizer: "isto vai aqui uma assorda"...
Então se antes está tudo bem, depois... fica mal