Página 1 de 1
inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 10, 2011 11:18 am
por nmoreira
Boas,
sou novo no forúm e montei um sistema de microprodução com seguidor solar e há mais de um mês que está a produzir o problema é que o inversor está sempre a disparar devido à alta tensão na rede.
Já meti várias reclamações na edp mas recusam-se a baixr a tensão no pt. O meu inversor é o sma 3800 e os instaladores já o puseram a disparar aos 260v mas a verdade é que continua a disparar.
Falei com várias pessoas que me disseram que a única solução é ter um inversor que dispare aos 280 ou 290v, e falaram-me no kostal ou no solar max. Os meus instaladores mandaram vir o kako para ver se resolve o problema mas acho que não vai resolver pois pelo que me informaram ele dispara aos 264v.
Agradecia que me ajudassem a resolver o problema dando-me informações de qual o inversor ideal para esta situação.
Agradecia respostas rápidas pois estou a perder muito dinheiro todos os dias, para ficarem com uma ideia em 1 mês e 4 dias produziu 320Kwh e deveria ter produzido mais do triplo
obrigado
Nmoreira
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 10, 2011 12:25 pm
por zointz
Boas,
Enquanto esperas por outras resposta era importante passares pelo tópico das apresentações.
http://novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=14
Relativamente à tua duvida, não sei se será boa ideia colocares um inversor a injectar ao 280v, pois vai no mínimo vai reduzir a vida útil dos equipamentos que tens lá em casa. Eu pessoalmente não gosto nada da solução de aumentar a tensão.
Uma das sugestões habituais é tentar arranjar outra fase que tenha uma tensão mais baixa, mas é provável que já o tenhas tentado.
Se o problema for por estares distante do PT e/ou estares numa zona com poucos consumidores...bom nesse caso....problema bicudo. Dá uma vista de olhos nos DB de micro-produção pode ser que encontres por lá mais sugestões.
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 10, 2011 2:21 pm
por JDuarte
zointz Escreveu:Boas,
Enquanto esperas por outras resposta era importante passares pelo tópico das apresentações.
http://novaenergia.net/forum/viewforum.php?f=14
Relativamente à tua duvida, não sei se será boa ideia colocares um inversor a injectar ao 280v, pois vai no mínimo vai reduzir a vida útil dos equipamentos que tens lá em casa. Eu pessoalmente não gosto nada da solução de aumentar a tensão.
Uma das sugestões habituais é tentar arranjar outra fase que tenha uma tensão mais baixa, mas é provável que já o tenhas tentado.
Se o problema for por estares distante do PT e/ou estares numa zona com poucos consumidores...bom nesse caso....problema bicudo. Dá uma vista de olhos nos DB de micro-produção pode ser que encontres por lá mais sugestões.
Boa tarde,
Também eu já sofri com um problema semelhante, recomendo que faça um log do sistema e imprima num gráfico bem explicito.
Ligue para as avarias da EDP e entregue esses dados ao Piquete. Em paralelo envie esses mesmos dados para a linha de apoio ao microprodutor (EDP).
No meu caso, a EDP decidiu colocar um logger no contador de entrada (durante uma semana) para validar a veracidade do log por mim disponibilizado.
Depois de verificarem que o problema era real, decidiram reconfigurar o PT.
Mesmo assim, especialmente aos fins de semana, feriados e dias úteis na hora de almoço ainda tinha problemas. A solução passou por reconfigurar o inversor para não desligar aos 253V previstos, mas um pouco mais acima.
Cmps,
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 10, 2011 2:21 pm
por nmoreira
pois realmente já tentamos nas 3 fases e nada pois as fases estão sempre a variar e reralmente estou longe do pt e é uma zona de poucos consumos. Quanto ao facto de injetar altas voltagens disseram-me que como a rede e os quadros das nossas casas têm protecções e estabilizadores de corrente não danifica os aparelhos mas não sei se é bem assim, gostava que alguém de facto me pudesse esclarecer isso.
Aguardo respostas e soluções pois estou mesmo numa situação complicada
Obrigado
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 10, 2011 9:31 pm
por zointz
nmoreira Escreveu:pois realmente já tentamos nas 3 fases e nada pois as fases estão sempre a variar e reralmente estou longe do pt e é uma zona de poucos consumos. Quanto ao facto de injetar altas voltagens disseram-me que como a rede e os quadros das nossas casas têm protecções e estabilizadores de corrente não danifica os aparelhos mas não sei se é bem assim, gostava que alguém de facto me pudesse esclarecer isso.
Aguardo respostas e soluções pois estou mesmo numa situação complicada
Obrigado
Boas,
Injectar altas voltagens é mau. Estabilizadores, protecções não existem, os disjuntores não protegem por sobre-tensão, os aparelhos estão normalmente desenhados para ir até aos 240v a partir dai.... vida útil reduzida se for muito mais começam a queima, portanto isso de não danificar aparelhos tem muito que se lhe diga.
As soluções são dificeis....já deste uma vista de olhos aos DBs, as informação que precisas estão no inicio (quando as produções começam a dar problemas.
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 10, 2011 9:46 pm
por visitante1
Criei um topico que fala nisso, de uma vista de olhos:
http://www.novaenergia.net/forum/viewto ... 77&t=14272
Pode tentar pressionar a EDP não com o problema das tensões altas mas sim com o contrario que provavelmente acontece, as tensões muito baixas quando a carga se começa a aproximar da potencia maxima que tem contratada.
Ou seja se tiver 6,9kva contratados ligue tudo o que tiver em casa e mais uns aquecedores e chame a EDP para eles verem que a tensão provavelmente baixa para valores fora de tolerancia.
Foi o que eu fiz, com cerca de 5kw a tensão desceu aos 180V.
O que é verdade é que ainda não resolveram o problema mas que está prometido está.
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: terça out 11, 2011 10:47 am
por JDuarte
Boas,
Na página FAQs do meu site, está um vídeo (final da página) que mostra o comportamento da tensão.
No momento em que foi feita a gravação tinha em carga um termo acumulador de 2500W e outro de 1500W, mais bomba de rega ligada e mesmo assim os 260V eram atingidos com facilidade.
Mesmo depois de terem regulado o PT, já medi com o Fluke 265V em casa.
Cmps,
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: terça out 11, 2011 4:22 pm
por nmoreira
Boas a todos,
desde já obrigado a todos os que me tentaram ajudar,
o que sei passar é que me parece que a única solução será colocar um inversor que não dispare a voltagens tão baixas mas sim a maiores na ordem dos 270v, pois só a ssim posso produzir e assim recuperar o investimento.
Desde logo o maior problema vai ser os aparelhos em minha casa mas não me parece que haja outra hipótese.
Se tiverem mais alguma sujestão agradeço pois realmente é uma situação muito complicada.
Só mais uma coisa: disseram-me que o melhor seria colocar o inversor kostal ou solarmax pois disparam a tensões mais elevadas, têm informações sobre esses inversores? Obrigadoo
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: terça out 11, 2011 9:36 pm
por JDuarte
Viva,
Sobre o SolarMax já alguém mencionou no forum que pode ir até aos 295V.
Sei que o Xantrex pode ir até aos 275.
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: terça out 11, 2011 9:44 pm
por zointz
nmoreira Escreveu:Boas a todos,
desde já obrigado a todos os que me tentaram ajudar,
o que sei passar é que me parece que a única solução será colocar um inversor que não dispare a voltagens tão baixas mas sim a maiores na ordem dos 270v, pois só a ssim posso produzir e assim recuperar o investimento.
Desde logo o maior problema vai ser os aparelhos em minha casa mas não me parece que haja outra hipótese.
Se tiverem mais alguma sujestão agradeço pois realmente é uma situação muito complicada.
Só mais uma coisa: disseram-me que o melhor seria colocar o inversor kostal ou solarmax pois disparam a tensões mais elevadas, têm informações sobre esses inversores? Obrigadoo
Boas,
Eu teria receio a esse nível de tensões, sinceramente acho que o que estás a ganhar podes estar a gastar na compra de electrodomésticos.
Podes fazer uma gestão dos grandes consumos lá de casa para as horas de maior produção, ex. maq. de lavar, termoacomuladores, aspiradores, etc. .
Pagarias a energia na horas mais caras mas compensaria com os valores que irias receber
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: terça out 11, 2011 9:58 pm
por visitante1
A unica solução passará pelo reforço da linha nesse ramal, provavelmente é uma linha de 16mm com muita impedancia.
É frequente em locais de baixo consumo e até as mais antigas serem linhas desse calibre, não é permitido mas como não existe concorrencia o distribuidor de energia faz o que quer elhe apetece.
Acredite que vai ser uma longa luta e a solução de colocar um inversor que dispare a uma tensão mais elevada não vai solução, até porque se for detectada uma tensão dessas pela edp ou existir uma queixa que o ramal está alto vai ter consequencias concerteza.
Uma outra forma de contornar a situação e não perder tudo é limitar a potencia de saída do inversor para um valor em que se consiga segurar sem desligar, alguns dão para fazer isso, é o caso do SMA os outros não tenho a certeza mas provavelmente também darão.
Já exprimentou ligar tudo o que puder em casa á noite e medir a tensão da linha a ver se está muito baixa? exprimente e se for o caso pressione a EDP.
cumprimentos
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: terça out 11, 2011 10:57 pm
por Patalhetas
nmoreira Escreveu:Boas a todos,
desde já obrigado a todos os que me tentaram ajudar,
o que sei passar é que me parece que a única solução será colocar um inversor que não dispare a voltagens tão baixas mas sim a maiores na ordem dos 270v, pois só a ssim posso produzir e assim recuperar o investimento.
Desde logo o maior problema vai ser os aparelhos em minha casa mas não me parece que haja outra hipótese.
Se tiverem mais alguma sujestão agradeço pois realmente é uma situação muito complicada.
Só mais uma coisa: disseram-me que o melhor seria colocar o inversor kostal ou solarmax pois disparam a tensões mais elevadas, têm informações sobre esses inversores? Obrigadoo
Na minha opinião, não vale a pena inventar.
nós temos as ferramentas, só precisamos de as usar!
um conselho de quem já passou por isso.
1- certefique-se que a tensão da rede passa os 253V (230+23), se não estou em erro são só mais 10% o autorizado pela entidade reguladora.
2- vai a edp e faz reclamação por escrito. (vai ser instalado um loger na caixa de fusiveis, para verificar a situação)
3- se não resolver, voltar a fazer a reclamação e se possivel pedir ao vizinhos para fazerem o mesmo.
ps.
com a desculpa de mau funcionamento dos equipamentos eletronicos lá de casa.

Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: quinta out 13, 2011 9:41 pm
por Knegra70
Patalhetas Escreveu:nmoreira Escreveu:Boas a todos,
desde já obrigado a todos os que me tentaram ajudar,
o que sei passar é que me parece que a única solução será colocar um inversor que não dispare a voltagens tão baixas mas sim a maiores na ordem dos 270v, pois só a ssim posso produzir e assim recuperar o investimento.
Desde logo o maior problema vai ser os aparelhos em minha casa mas não me parece que haja outra hipótese.
Se tiverem mais alguma sujestão agradeço pois realmente é uma situação muito complicada.
Só mais uma coisa: disseram-me que o melhor seria colocar o inversor kostal ou solarmax pois disparam a tensões mais elevadas, têm informações sobre esses inversores? Obrigadoo
Na minha opinião, não vale a pena inventar.
nós temos as ferramentas, só precisamos de as usar!
um conselho de quem já passou por isso.
1- certefique-se que a tensão da rede passa os 253V (230+23), se não estou em erro são só mais 10% o autorizado pela entidade reguladora.
2- vai a edp e faz reclamação por escrito. (vai ser instalado um loger na caixa de fusiveis, para verificar a situação)
3- se não resolver, voltar a fazer a reclamação e se possivel pedir ao vizinhos para fazerem o mesmo.
ps.
com a desculpa de mau funcionamento dos equipamentos eletronicos lá de casa.

Boas....
Concordo plenamente com o patalhetas, eu tb tive o mesmo problema, tenho SMA3300 e tava mais tempo desligado que a produzir, dentro de casa tava quase sempre superior aos 253V, chegava aos 257V. Reclamei, enviei uma carta a expor o meu caso, recebi 2 cartas da EDP, a primeira a dizer que iam averiguar a situação, a segunda a dizer que poderia ser precisso fazer uns testes na linha que me podia custar uns vinte e tal euros. Deixei andar e 1 semana depois, um dia quando cheguei a casa o meu vizinho disse-me que tinham estado uns senhores da EDP a mexer nas minhas caixas e que depois foram mexer no PT. Acontesse que devem ter alterado alguma coisa pois a tensão na minha casa agora anda entre os 238 e os 242, e o inversor que eu desse por isso nunca mais desligou...
Cumprimentos....
E...reclama....reclama....
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 17, 2011 11:08 am
por nmoreira
Bom dia a todos,
desde já quero agradecer mais um avez os comentários que tanto têm ajudado.
Quanto ao reclamar com a edp é o que tenho feito mais, a questão é que não querem baixar porque na minha zona a rede tem muitos problemas e está longe do pt e como tal baixando a tensão as pessoas ficam com problemas à noite.
Estou à espera que chegue o solar max para ver se com este inversor resolvemos o problema, deve chegar nos próximos dias, depois digo como estão a correr as coisas
Cump
Nmoreira
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 17, 2011 9:36 pm
por visitante1
Se está longe do PT o problema é a linha como já lhe tinha dito, lamentavelmente o solarmax não vai resolver, vai é criar outros problemas mais graves como alguem já relatou.
Boa sorte
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: segunda out 17, 2011 10:38 pm
por RJSC
A solução não é baixar a tensão, pois o problema é a resitência da linha.
Mesmo como está, de dia deve ter tensão a mais e o inversor corta, e de noite, a tensão do PT também desce muito até chegar ao seu local de consumo.
Existe uma solução mas a EDP recusa-se a implementá-la para ajudar a manter os lucros escandalosos:
Colocar cabo mais grosso desde o PT, ou, como vi em outros lados, duplicar os cabos, colocando outro igual ligado em paralelo.
Trocar/Duplicar cabos pode até nem ser necessário, uma vez que a EDP pelo menos onde moro, usa cabos de alumínio e os cabos de alumínio requerem ligações feitas com muito cuidado, e muito bem isoladas da atmosfera, uma vez que o alumínio oxida muito facilmente, mesmo em contacto com ar seco (basta o oxigénio).
O óxido de alumínio é um bom isolador, e portanto, antes de se fazerem as ligações devia-se lixar o cabo de alumínio no ponto de contacto e usar ligadores próprios que exercem pressões muito superiores aos dos ligadores para cobre, por forma a esmagar ligeiramente o alumínio e expulsar todo o ar que existe entre o cabo e o ligador.
Mas não vi os eletricistas que a EDP subcontrata a lixar os cabos de alumínio quando ligaram a caixa de portinhola na minha casa e duvido que o tenham feito nas emendas do cabo até ao PT.
Daí ter problemas iguais, tensão demasiado elevada quando há produção (e respetivos cortes do inversor) e tensão reduzida de noite (180V a 190V) de noite de inverno quando se usam aquecedores.
Já se reclamou 4 vezes, inclusivamente antes de ter a micro-produção por causa da baixa tensão e sempre se recusaram a resolver porque tinham que meter mais um PT e dividir a linha atual em duas ou aumentar a secção do cabo, e como isso podia tirar uns quantos mil euros aos lucros escandalosos da EDP, ficou tudo na mesma.
Re: inversor sempre a desligar devido à tensão na rede
Enviado: sexta out 28, 2011 6:51 pm
por nmoreira
Boas a todos,
finalmente tenho o meu problema resolvido, mandei vir o solar max e resultou esta a bombar como deve ser.
obrigados a todos pela ajuda e por terem partilhado as vossas experiencias comigo.
Finalizo com uma mensagem de esperança a todos os que ainda tem problemas, nunca desistam e procurem diversas soluçoes.