Página 1 de 1

Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: terça jan 10, 2012 2:42 pm
por nunojpg
A EDP já deu o OK para a instalação de 3,68KW na minha casa.

Fui ver e estou a 550m do PT, e precisamente na ponta da linha.
Fui aqui fazer umas contas para ver se teria problemas.

Valores conservadores:

Tensão saida PT 250V
Tensão saida da minha instalação de produção 270V
Cabo EDP 4x70mm2 aluminio@550m = 0,028264*550/70=0,22ohm por fio
4200W potencia AC máxima a 270V -> 15,56A
Portanto isto daria uma queda de "ida e volta" de 0,22*2*15,56=6,9V

O que significa que mesmo que não houvesse qualquer consumo entre mim e o PT (que desconfio que será pouco), ainda assim tenho muita margem até chegar aos 270V à saida da minha instalação.

Questões:
70mm2 de alumínio para o cabo da EDP é um valor razoável? Terei forma de saber quanto é exactamente sem subir ao poste?
É possível que o PT esteja a mais de 250V?
Alguma conta errada?

Obrigado,
Nuno

Re: Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: terça jan 10, 2012 11:46 pm
por PaulOL
Boas nunojpg,

Dá uma vista, aqui na Micro-Produção, no tópico do colega "pnunes" com o titulo "Flagelo nas microproduções..." na página 4, espero que ajude alguma coisa! :mrgreen:

Cumpts.

Re: Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: quinta jan 12, 2012 4:16 pm
por Pedro-Braga
ola , sim o PT pode estar a mais de 250 v

Re: Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: quinta jan 12, 2012 4:46 pm
por nunojpg
Bem, de qualquer forma o pior caso do mundo certamente que se resolve com um inversor trifásico, já que as quedas de tensão passam para cerca de 1/5.
Para quem tenha problemas graves secalhar mais vale investir 3000 euros a mudar inversor e baixada para trifásico e tentar que lhe retomem o anterior...

Re: Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: quinta jan 12, 2012 5:58 pm
por gpn
Não está prevista a utilização de inversores trifásicos na microprodução. A ligação só pode ser feita numa fase.

Re: Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: quinta jan 12, 2012 6:07 pm
por nunojpg
É? Ultrapassa-me se está na lei.

Do ponto de vista técnico e de eficiência é ridículo, e até geralmente simples pelos contadores serem trifásicos.

Mas pesquisando na net:

http://www.edpdistribuicao.pt/pt/infoce ... de_web.pdf
A ligação das unidades de microprodução à rede BT é feita em sistema monofásico
ou trifásico, estando sujeita a dois regimes remuneratórios:

http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
Embora o esquema representado se refira essencialmente a uma unidade de
microprodução monofásica, a instalação poderá também ser trifásica (conforme
tracejados na figura), dotada de um inversor trifásico (eventualmente sem condutor
Neutro), ou três monofásicos.

Portanto se realmente não é permitido meter trifásico, garanto que a Certiel ia curtir uma acção declarativa se eu tivesse comprado um inversor trifásico. Ainda bem para o descongestionamento dos tribunais que eu comprei um monofásico!

Mas portanto, onde diz que não pode ser trifásico?

Re: Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: sábado jan 14, 2012 12:04 am
por nunojpg
Secalhar onde está escrito é nos equipamentos aprovados, porque não há inversor trifásico para até 3,68KW, portanto legalmente não se pode usar. Só mesmo depois de inspeccionado e com algum jeitinho da EDP para selar a ligação trifásico no contador e portinhola.

Re: Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: sábado jan 14, 2012 3:30 pm
por Pedro-Braga
Tantas dores de cabeça e preocupações e se calhar fazendo bem as contas vai ficar mais caro que chave na mão.

Re: Calculo de potencia máxima a injectar na rede

Enviado: sábado jan 14, 2012 3:36 pm
por nunojpg
Se estamos a falar de resistência excessiva na linha da EDP para injectar 3,5KW numa única fase a solução chave na mão consiste em oferecer uma linha de BT nova à EDP? Fiquei curioso.