energia de socorro

Enviado: sábado nov 03, 2012 6:25 pm
por CCRUZ277
tenho aquecimento central com caldeira a lenha e pretendo instalar uma UPS na bomba circuladora de agua de forma a manter a circulaçao por 3 ou 4 horas em caso de falha de energia electrica .
a bomba consome 0.45 Amp (~105 W ) .
alguem me pode ajudar ?
agradeço

ccruz

Re: energia de socorro

Enviado: quarta nov 07, 2012 10:31 pm
por Ferra
Para isso deve comprar uma ups que consiga fornecer a potência necessária para o arranque da bomba (normalmente muito mais que a potencia nominal). Deste modo garante que a ups se aguenta com a bomba. Quanto á duração é uma questão de baterias, quanto maiores (mais amperes) melhor. Há ups que permitem adicionar baterias exteriores.

Re: energia de socorro

Enviado: quinta nov 08, 2012 9:21 am
por CrOhN
Teria que ser uma ups que leve 2 baterias de 12v 17Ah. Do genero das APC 1500VA. Com isto poderias conseguir umas 2-3 horas de autonomia.

Julgo ser relativamente fácil encontrares estas ups usadas baratas sem baterias. Depois era adaptar-lhe baterias com um pouco de mais capacidade.