Pressão Água Quente

Enviado: quarta mar 12, 2014 5:35 pm
por pcortesao
Boa Tarde,

Tenho um painel da Marca SolaHart instalado à uns anos, e desde sempre o aquecimento de água seja pela resistência (inverno) seja pelo SOL, a pressão da rede de água quente dispara passando dos 3,5 bar para perto dos 10 bar abrindo a válvula de segurança começando a pingar água do reservatório. Como disse atrás isto acontece de Verão ou de Inverno.
Contactei o instalador de trocou as válvulas de segurança e não resolveu, por sua vez o instalador contactou o representante da marca em Portugal que voltou a trocar as válvulas mas sem sucesso aconselhando a instalar um vaso de expansão.
O referido vaso de expansão foi instalado no entanto durou 2 anos (tal não é o esforço).

Isto é normal? (Pergunta parva)
Qual será o problema? E Soluções?

Cumprimentos
PC

Re: Pressão Água Quente

Enviado: quarta mar 12, 2014 9:14 pm
por visitante1
Hummm!! cheira-me a sobreaquecimento! será que o termostato de paragem por temperatura está a actuar? pode não actuar e então vai aquecendo sempre até que acaba por disparar por pressão...

Re: Pressão Água Quente

Enviado: quarta mar 12, 2014 10:58 pm
por pcortesao
Obrigado pela pronta resposta.
Penso que esta tudo OK com o termostato, no entanto o problema não estará só aí, porque basta uns (poucos) raios de sol para a válvula começar a pingar.

Um outro teste que fiz foi colocar 2 manómetros de pressão (retirei a misturadora da banheira) e ligando a resistência ou só com a energia solar o manômetro ligado a água quente vê-se a aumentar a pressão, enquanto o manômetro de água fria mantém-se.

Re: Pressão Água Quente

Enviado: quinta mar 13, 2014 12:40 am
por Alves10
Boas, eu tenho um painel desses instalado há anos e nunca tive problemas, e se a minha memoria não me atraiçoa na entrada de agua do painel está uma "valvula" que só deixa passar a agua num sentido o que deve estar a fazer com que com a calor e a consequente dilatação e até evaporação da agua a pressão suba até a valvula de segurança abrir e libertar agua no painel. Eu penso que não tive esse problema porque tenho a saída do painel ligada a uma torneira termoestatica, esta deve deixar aliviar essa pressão para a agua fria da rede, pois já tenho notado abrir uma torneira de agua fria e correr um pouco de agua quente.
Nota: esta torneira termoestatica não é a da banheira, é uma que me limita a temperatura da agua quente na canalização.