Página 1 de 1
Contador num inversor híbrido
Enviado: domingo abr 26, 2015 9:53 pm
por valter94
Boa noite
Como é que posso contar a energia produzida por um inversor híbrido?
Podia ser só ligar um contador á saída mas como o inversor faz bypass quando não há sol não queria contar a energia da rede.
Re: Contador num inversor híbrido
Enviado: domingo abr 26, 2015 10:14 pm
por visitante1
aproveita o contacto auxiliar que o inversor disponibiliza (se é que tem essa opção de configuração) e faz lá passar o neutro que alimenta o contador, assim só vai ligar o contador quando o inversor está em modo normal.
Re: Contador num inversor híbrido
Enviado: domingo abr 26, 2015 10:59 pm
por JMLorenzo
Como o meu híbrido anterior não tinha o contacto auxiliar coloquei dois contadores, um há entrada e outro há saída. No caso de passar para a rede é só descontar a potencia consumida.
Apesar de o actual já ter o contacto auxiliar, continuo com os dois contadores (o da entrada já não é o que está na foto, coloquei um mais simples)

- Fotografia0137.jpg (124 KiB) Visto 1724 vezes
Re: Contador num inversor híbrido
Enviado: segunda abr 27, 2015 7:26 pm
por valter94
Eu lembrei-me desse sistema de 2 contadores mas queria evita-lo. o meu tem contato auxiliar tenho que configurá-lo para ver se consigo la por um contador a funcionar.