Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: segunda dez 14, 2015 12:38 am
por Pimenta
Boas!
Alguém possui um esquema de como injeta a energia produzida na instalação? Faz isto no próprio quadro elétrico mas como?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: segunda dez 14, 2015 9:07 am
por jmlflorencio
Creio que até depende do sistema instalado...
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: segunda dez 14, 2015 8:43 pm
por Pimenta
jmlflorencio Escreveu:Creio que até depende do sistema instalado...
Como assim depende?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: segunda dez 14, 2015 8:44 pm
por jmlflorencio
Se for autoconsumo, ou se for kit híbrido com baterias, etc... As ligações são diferentes em cada um deles.
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: segunda dez 14, 2015 11:08 pm
por Pimenta
jmlflorencio Escreveu:Se for autoconsumo, ou se for kit híbrido com baterias, etc... As ligações são diferentes em cada um deles.
Pretendia para autoconsumo... Como é o esquema?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 12:07 am
por jmlflorencio
Nesse caso e mais simples, normalmente os micro inversores até trazem uma ficha para ligar a uma tomada qualquer do circuito eléctrico...
Nesse caso não traz?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 12:21 am
por Pimenta
jmlflorencio Escreveu:Nesse caso e mais simples, normalmente os micro inversores até trazem uma ficha para ligar a uma tomada qualquer do circuito eléctrico...
Nesse caso não traz?
Ainda nunca vi nenhum kit destes. Mas os da Involar trazem isso? Liga numa tomada e aquilo injeta na rede da habitação?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 12:23 am
por jmlflorencio
Exactamente. O que se estiver a consumir é gasto 'sem sair de casa', o resto é injectado na rede
Todos devem trazer, creio.
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 1:36 pm
por Quintas2
ADVERTÊNCIA: Não sou eletricista. Usa a informação com cuidado e só se estiveres à vontade para isso. Senão, mais vale recorreres a um eletricista. Mas é o que aprendi até agora, para meu uso.
De facto, os kit's vêm prontos para ligar-se a uma tomada.
Mas os manuais de instalação costumam recomendar a ligação direta ao quadro da instalação, para terem um disjuntor dedicado só para o circuito do gerador fotovoltaico. Esse disjuntor deverá ter a potência adaptada ao n.º de painéis (Watt máximo) e até isso encontras nos manuais. No da ABB Aurora, por exemplo, para microinversores de 250W, tens:
Disjuntor de 6 A: máximo de 4 microinversores.
Disjuntor de 10 A: máximo de 7 microinversores
Disjuntor de 16 A: máximo de 12 microinversores.
Depois, esse disjuntor deve estar ligado a um disjuntor diferencial, como proteção, sendo recomendado um de 30 mA, dos circuitos de tomadas.
Também deves ter em conta a secção do cabo elétrico, que depende do n.º de microinversores (potência total) e da distância. Na net encontras a forma de calcular isso. No site da Enphase dão indicações sobre isso. Procura a informação técnica deles sobre isso, aqui:
http://www2.enphase.com/global/files/En ... s_M250.pdf
Nota que a distância vem em pés e a secção do cabo no sistema americano (AWG). Por ex.º, para um micro de 250W, a distância máx. de um cabo com secção AWG 12 deve ser 585 pés, admitindo uma perda de 1%, para 1 microinversor de 250W.
Podes fazer todas as conversões aqui:
http://www.rapidtables.com/calc/index.htm
Procura esquemas num manual de instalação dum microinversor, na net. No manual do APS tens um esquema de ligação simples, na pág. 23, neste link:
http://www.apsmicroinverter.nl/lay/medi ... manual.pdf.
O neutro liga ao barramento respetivo do quadro, a terra idem, e a fase ao disjuntor que vais destinar a esse circuito. Tem em atenção a capacidade desse disjuntor, como indicado em cima.
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 2:21 pm
por jmlflorencio
Ena, que grande post
Mas isso assim já é trabalho para electricista mesmo. No quadro eléctrico eu não mexia...
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 4:36 pm
por fsilva
na ligação do inversor à tomada temos sempre de respeitar a fase e neutro? ou tanto faz?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 4:56 pm
por Patriota
Depende do inversor utilizado
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 4:59 pm
por fsilva
APS por exemplo
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 5:45 pm
por Quintas2
fsilva Escreveu:na ligação do inversor à tomada temos sempre de respeitar a fase e neutro? ou tanto faz?
Se os kit's vêm com ficha para ligar à tomada, sem qualquer advertência, tanto faz, pois ninguém sabe em que borne está a fase, dentro da ficha. De qualquer forma é fácil ver de que lado está a fase, na tomada, com um busca-polos. E no cabo do kit também se vê com um multímetro qual o fio que está ligado a que borne da ficha.
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 6:42 pm
por serges
Xiii a papinha toda feita...
Caramba só me falta o graveto...
Obrigado pela partilha.
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 10:46 pm
por Pimenta
Quintas2 Escreveu:ADVERTÊNCIA: Não sou eletricista. Usa a informação com cuidado e só se estiveres à vontade para isso. Senão, mais vale recorreres a um eletricista. Mas é o que aprendi até agora, para meu uso.
De facto, os kit's vêm prontos para ligar-se a uma tomada.
Mas os manuais de instalação costumam recomendar a ligação direta ao quadro da instalação, para terem um disjuntor dedicado só para o circuito do gerador fotovoltaico. Esse disjuntor deverá ter a potência adaptada ao n.º de painéis (Watt máximo) e até isso encontras nos manuais. No da ABB Aurora, por exemplo, para microinversores de 250W, tens:
Disjuntor de 6 A: máximo de 4 microinversores.
Disjuntor de 10 A: máximo de 7 microinversores
Disjuntor de 16 A: máximo de 12 microinversores.
Depois, esse disjuntor deve estar ligado a um disjuntor diferencial, como proteção, sendo recomendado um de 30 mA, dos circuitos de tomadas.
Também deves ter em conta a secção do cabo elétrico, que depende do n.º de microinversores (potência total) e da distância. Na net encontras a forma de calcular isso. No site da Enphase dão indicações sobre isso. Procura a informação técnica deles sobre isso, aqui:
http://www2.enphase.com/global/files/En ... s_M250.pdf
Nota que a distância vem em pés e a secção do cabo no sistema americano (AWG). Por ex.º, para um micro de 250W, a distância máx. de um cabo com secção AWG 12 deve ser 585 pés, admitindo uma perda de 1%, para 1 microinversor de 250W.
Podes fazer todas as conversões aqui:
http://www.rapidtables.com/calc/index.htm
Procura esquemas num manual de instalação dum microinversor, na net. No manual do APS tens um esquema de ligação simples, na pág. 23, neste link:
http://www.apsmicroinverter.nl/lay/medi ... manual.pdf.
O neutro liga ao barramento respetivo do quadro, a terra idem, e a fase ao disjuntor que vais destinar a esse circuito. Tem em atenção a capacidade desse disjuntor, como indicado em cima.
Muito abrigado, que grande explicação.
Então basicamente ligo a fase no barramento da fase respetiva, assim já está percebido!
Adquiriu um kit de que empresa?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 11:04 pm
por Quintas2
Pimenta Escreveu:
Então basicamente ligo a fase no barramento da fase respetiva, assim já está percebido!
Adquiriu um kit de que empresa?
A fase é ao disjuntor. O neutro e terra é que são aos barramentos respetivos. Cuidado. Se não estiveres à vontade com o assunto, ou se não entendes o esquema da pág. 23 do APS, não mexas no quadro elétrico, 230V já sobram para fazer parar um coração. Não leves a mal a minha frontalidade; não temos todos que entender de tudo, mas podemos aprender.
Comprei na Solarimpact.
Boa sorte.
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: quarta dez 16, 2015 11:10 pm
por Pimenta
Quintas2 Escreveu:Pimenta Escreveu:
Então basicamente ligo a fase no barramento da fase respetiva, assim já está percebido!
Adquiriu um kit de que empresa?
A fase é ao disjuntor. O neutro e terra é que são aos barramentos respetivos. Cuidado. Se não estiveres à vontade com o assunto, ou se não entendes o esquema da pág. 23 do APS, não mexas no quadro elétrico, 230V já sobram para fazer parar um coração. Não leves a mal a minha frontalidade; não temos todos que entender de tudo, mas podemos aprender.
Comprei na Solarimpact.
Boa sorte.
Claro que não, era apenas curiosidade! Foi onde arranjou preço mais barato?
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: sexta dez 18, 2015 9:55 am
por Quintas2
Pimenta Escreveu:Claro que não, era apenas curiosidade! Foi onde arranjou preço mais barato?
Sim, parece-me que eles têm os preços mais baratos, mas segue a página deles do facebook, onde aparecem promoções que não estão no site.
Re: Esquema ligação no quadro elétrico
Enviado: sexta dez 18, 2015 1:09 pm
por visitante1
Os preços mais baratos devem ser os do Pedro lima, pois ele faz sempre uma atenção á malta do fórum!
Solarshop.pt