Bom dia a todos.
Gostaria de partilhar os dados do rendimento da minha instalação de Autoconsumo.
http://pvoutput.org/list.jsp?userid=50691
Obrigado
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Invo One
Enviado: quarta jun 08, 2016 1:48 pm
por jmlflorencio
Muito bem. Esses inversores invo one têm que potência nominal?
E quais são os dados da instalação? Estão virados a sul, certo? Com que inclinação?
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quarta jun 08, 2016 2:24 pm
por luishmendes
Os inversores Involar Invo one tem de potencia nominal 245W.
A instalação está virada quase a sul (170º)
Inclinação a 30º
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quarta jun 08, 2016 6:06 pm
por t3lmo
Boas produções para potências de 2x 245W

Qual o custo do projeto e das interfaces de monitorização?
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quarta jun 08, 2016 6:42 pm
por luishmendes
t3lmo Escreveu:Boas produções para potências de 2x 245W

Qual o custo do projeto e das interfaces de monitorização?
O custo total foi de 1200€ + 90€ para a monitorização que é feita pelo Engage Hub Kit.
A produção também me parece boa, ... mas estamos nos melhores meses.
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quarta jun 08, 2016 9:30 pm
por jmlflorencio
Muito bem. Esse engage hub kit monitoriza produção e consumo separadamente, certo?
Na prática, tem conseguido consumir a totalidade da energia gerada?
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quarta jun 08, 2016 9:46 pm
por luishmendes
jmlflorencio Escreveu:Muito bem. Esse engage hub kit monitoriza produção e consumo separadamente, certo?
Na prática, tem conseguido consumir a totalidade da energia gerada?
Neste momento só estou a monitorizar a produção.
Para o consumo estou a espera de receber o Efergy E2 classic. Para a semana já deverei ter tudo a funcionar.
Na prática eu consumo tudo o que produzo.
Meu consumo mínimo ronda os 800 watts por hora 24/24, com a produção ainda consumo cerca de 300 watts por hora.
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quarta jun 08, 2016 10:02 pm
por jmlflorencio
Muito bom investimento, nesse caso...
Se calhar com esse perfil de consumo não compensava ter tarifa bi-horária, e agora com os painéis já compensará;-)
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quinta jun 09, 2016 8:26 am
por luishmendes
jmlflorencio Escreveu:Muito bom investimento, nesse caso...
Se calhar com esse perfil de consumo não compensava ter tarifa bi-horária, e agora com os painéis já compensará;-)
Obrigado pelo apoio.
Quanto ao meu perfil, actualmente o que tenho é a tarifa bi-horária. Já antes compensava.
Somente irei analisar com tempo e após ter o medidor de energia no consumo, se compensara alterar do ciclo semanal para diário.
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quinta jun 09, 2016 11:47 am
por t3lmo
luishmendes Escreveu:O custo total foi de 1200€ + 90€ para a monitorização que é feita pelo Engage Hub Kit.
Já encontrei os ditos, obrigado.
https://www.facebook.com/solarimpact.pt ... 22/?type=3
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quinta jun 09, 2016 11:54 am
por luishmendes

Isso mesmo.
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quinta jun 09, 2016 2:42 pm
por t3lmo
luishmendes Escreveu:
Neste momento só estou a monitorizar a produção.
Para o consumo estou a espera de receber o Efergy E2 classic.
O Efergy suporta tarifas bi-horárias e dá para meter custos fixos de potência instalada, etc?
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quinta jun 09, 2016 7:37 pm
por luishmendes
t3lmo Escreveu:luishmendes Escreveu:
Neste momento só estou a monitorizar a produção.
Para o consumo estou a espera de receber o Efergy E2 classic.
O Efergy suporta tarifas bi-horárias e dá para meter custos fixos de potência instalada, etc?
O Efergy E2 suporta tarifas bi-horárias no display, custos fixos penso que não.
O site da Engage para onde se pode efectuar o upload dos dados do sensor do Efergy E2 utilizando o hub Kit, somente permite definir uma tarifa.
Em alternativa, parece-me, que se pode utilizar o site pvoutput.org e definir varias tarifas.
Eu somente utilizei o Efergy E2 3 dias, mas devolvi-o a boaenergia.pt, onde somente adquiri os monitores, devido a avaria no transmissor do sensor.
Ainda estou á espera de um novo, que deverá ser entregue para a semana, já lá vai mais de 1 semana á espera.

Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quinta jun 09, 2016 10:58 pm
por antonio.campea
luishmendes Escreveu:jmlflorencio Escreveu:Muito bom investimento, nesse caso...
Se calhar com esse perfil de consumo não compensava ter tarifa bi-horária, e agora com os painéis já compensará;-)
Obrigado pelo apoio.
Quanto ao meu perfil, actualmente o que tenho é a tarifa bi-horária. Já antes compensava.
Somente irei analisar com tempo e após ter o medidor de energia no consumo, se compensara alterar do ciclo semanal para diário.
Olá boa noite
Se eu tivesse autoconsumo seria a primeira coisa que faria: passar de bi-horário semanal para diário acreditando eu que de dia teria os painéis a compensar a energia mais cara.
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: sexta jul 01, 2016 10:41 pm
por jcfalcao
Carissimos,
Tenho este mesmo sistema, comprado no mesmo sítio, mas o máximo que consigo é 470w constantes. O painel está ligeiramente a sudueste com inclinação a 30º.
Qual pode estar a estrangular? dos 600w max, ter 470w é 23% de perda!
Cumprimentos,
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: sexta jul 01, 2016 11:59 pm
por t3lmo
Embora 23% seja um valor elevado, é muito difícil 2 paineis de 300W produzirem 600W instantaneos, isto porque (ainda) não existe eficiência de 100% nas células de silicio, além das perdas por desvio de posicionamente ótimo e/ou cablagens.
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: sábado jul 02, 2016 11:16 am
por luishmendes
jcfalcao Escreveu:Carissimos,
Tenho este mesmo sistema, comprado no mesmo sítio, mas o máximo que consigo é 470w constantes. O painel está ligeiramente a sudueste com inclinação a 30º.
Qual pode estar a estrangular? dos 600w max, ter 470w é 23% de perda!
Cumprimentos,
O mais certo é não existir nada a estrangular.
Eu também obtive essas leituras e acabei por verificar o seguinte:
Os involar Invo 1 tem de "Max Output Power" 245W sendo o máximo possível com 2 inversores 490W.
Quando os painéis estão a produzir mais que 490W temos o sistema limitado pelos saída máxima dos inversores.
Isso acontece nesta altura do ano entre as 12:00 e as 15:00
Tens aqui um exemplo:
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=506 ... 9&gs=0&m=0
Em teoria o ideal seria os inversores não limitarem, mas isso implicaria inversores mais caros.
Mas perante alguns testes efectuados pela Enphase isso não é preocupante, lê este artigo:
https://www.novaenergia.net/forum/viewt ... se#p253597
A restante diferença poderá ser o modo em que são efectuadas as leituras.
Eu também já obtive valores de 470W e descobri que a diferença se devia ao Kit da Efergy que utilizo para efectuar as leituras.
O mesmo estava por defeito atribuído o valor de 230V quando a rede normalmente na minha zona está com 240V.
Bastou mudar o efergy para 240v.
O problema é que a rede eléctrica não é constante, já vi valores entre 230v e 245v.
Se por exemplo a rede volta a baixar para perto de 230v e está o efergy tem como definição 240v acontece o contrário, chego a ter 510W de saída de pico.
Como o Efergy somente lê a corrente, a precisão não será melhor.
No teu caso não sei como efectuas as leituras, aqui o problema era a diferença de voltagem da rede e do medidor de consumo.
Podes confirmar também de outra forma se tiveres um contador inteligente ( EDPBOX )
Desliga tudo em casa, e verifica o valor da produção exportada no pico do dia solar.
Espero ter ajudado.
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: sábado jul 02, 2016 9:24 pm
por jmlflorencio
Para dois inversores de 245W cada acho 470W muito bom

Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: terça jul 05, 2016 11:23 pm
por jcfalcao
Obrigadíssimo pelas respostas

estou esclarecido...
Assim sendo, escusava de ter investido em painéis de 300w, 280 já chegava!
Re: KIT Autoconsumo 600W 2 LG 300 N1T-G4 NeON 2 Bifacial + 2 inversores Involar Invo One
Enviado: quarta jul 06, 2016 9:35 am
por luishmendes
jcfalcao Escreveu:Obrigadíssimo pelas respostas

estou esclarecido...
Assim sendo, escusava de ter investido em painéis de 300w, 280 já chegava!
Estás bem servido com os de 300w.
Apesar do limite dos inversores, fora das horas de pico solar ou com tempo nublado, os painéis de 300w em teoria produzem um pouco mais que os de 280w.
Irá se notar essa diferença na produção total ao fim do dia.
Por exemplo, a 50% cada painel, um produz 150w e outro 140w.