Questão Inversor 48v/4000w
Enviado: quinta fev 09, 2017 2:43 pm
por cosmosenergy
Boas, num inversor hibrido de 48 v/4000w como devo ligar os painéis solares neste caso 8 painéis de 240w 30v e 8A ,em serie e paralelo?
Re: Questão Inversor 48v/4000w
Enviado: sexta fev 10, 2017 7:59 am
por jmlflorencio
Depende do inversor... Esses dados estão na documentação do mesmo, com certeza...
Re: Questão Inversor 48v/4000w
Enviado: sexta fev 10, 2017 9:09 am
por CrOhN
Os meus estão 3 em série (VOC ~110V). Como tens 8, poderás ligar 2 em série, 4 strings em paralelo.
Re: Questão Inversor 48v/4000w
Enviado: sexta fev 10, 2017 9:09 am
por accoelho
Pelo menos séries de 2
Re: Questão Inversor 48v/4000w
Enviado: sexta fev 10, 2017 11:24 am
por Emanuel Couto
cosmosenergy! Porque não passa pelas apresentações e fale-nos um pouco de si

Re: Questão Inversor 48v/4000w
Enviado: sexta fev 10, 2017 4:15 pm
por OliveiraF
Como o jmflorencio mencionou, deve verificar no manual do inversor a tensão de circuito aberto (Voc) máxima e corrente de curto circuito máxima (Isc). Para esse inversor devem andar entre os 100-110Voc e os 20A Isc..
Mas como já foi falado, a solução mais certa devem ser 4 paralelos de 2 painéis em série.