Página 1 de 1

Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: sexta ago 11, 2017 9:44 am
por jmachado
Na passada sexta-feira instalei um sistema de autoconsumo de 750W.
Na minha casa tenho a instalação eléctrica em trifásico e depois de ponderar diversas alternativas, acabei por instalar 250W por fase.
Descrição do equipamento:
3 painéis Amerisolar AS-6P30 265W
3 microninversores APSystems YC-250
Imagem
Imagem
Imagem
Para controlar as produções, tenho um monitor de energia OWL Micro+ 3 phase. Este monitor é bastante básico, não me permite ver a produção por fase (apenas o somatório de todas as fases), ter um histórico, etc. Pelo que vai ser trocado por um OWL Intuition LC 3 phase.

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: sexta ago 11, 2017 10:13 am
por jmachado
Aparentemente está tudo bem ligado, mas logo no segundo dia (sábado), verifiquei que havia períodos do dia (sol), em que o sistema não estava a produzir.
Os microinversores ficavam com os LED's vermelhos, quando não produziam e verdes quando produziam.
O mesmo se verificou nos dias seguintes, até hoje.
O monitor regista produções entre 1,5 kWh e 3 kWh / dia.
Para os dias de Agosto a estimativa de produção seria de 3,9 kWh/dia.
Não existem sombras que possam afetar o sistema.
A suspeita dos técnicos que instalaram o sistema é de que existe uma grande variação de tensão na rede elétrica, que depois faz com que os microinversores parem de produzir (por segurança?).

Alguém já teve um problema semelhante?
Como é que resolveu?

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: sexta ago 11, 2017 10:49 am
por Patalhetas
jmachado Escreveu:Aparentemente está tudo bem ligado, mas logo no segundo dia (sábado), verifiquei que havia períodos do dia (sol), em que o sistema não estava a produzir.
Os microinversores ficavam com os LED's vermelhos, quando não produziam e verdes quando produziam.
O mesmo se verificou nos dias seguintes, até hoje.
O monitor regista produções entre 1,5 kWh e 3 kWh / dia.
Para os dias de Agosto a estimativa de produção seria de 3,9 kWh/dia.
Não existem sombras que possam afetar o sistema.
A suspeita dos técnicos que instalaram o sistema é de que existe uma grande variação de tensão na rede elétrica, que depois faz com que os microinversores parem de produzir (por segurança?).

Alguém já teve um problema semelhante?
Como é que resolveu?
Boas,
O ideal será obteres mais dados da rede, qual a tensão da rede de manhã, ao meio dia e a noite !!
Mas não deixa de ser estranho, pois os microinversores por norma arreiam por excesso de DC ou o AC acima dos 265v !!


Enviado do meu iPhone usando o Tapatalk

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: sexta ago 11, 2017 1:18 pm
por serges
Muito bem...

PArtilha por cá toda essa informação são sempre bem vindos mais testemunhos!

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: sexta ago 11, 2017 8:41 pm
por accoelho
Quando tinha grid tie os chinocas funcionavam sempre ,
Tive um steca que sofria desse mal,
Depois passei para um soladin, como era parametrizavel contronei esse problema.

Basta haver produções nas vizinhanças, vão estar todos a sobrepor na rede.
O Max desses micro inversores é 270v, mas poderão não ter rapidez na sincronização com a rede.
Não vale a pena fazer queixa a edp, resta essa empresa ter solução funcionavel.

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: terça ago 22, 2017 9:35 am
por jmachado
Imagem
Ainda não tenho o dito equipamento para fazer testes.
Como até estava a correr bastante bem, nem estava preocupado com isso, mas ontem foi uma desgraça.
Alguém conhece um electricista na zona da Moita que possa fazer essa auditoria à minha rede eléctrica?
Não são as falhas de produção de energia que me preocupa, mas sim a "saúde" que os motivos destas falhas possam dar aos meus equipamentos electricos.

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: quarta ago 23, 2017 10:16 am
por Emanuel Couto
Belo projeto, meus parabéns :)

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: sexta out 27, 2017 11:22 am
por jmachado
Depois algumas insistências e reclamações, lá consegui que a EDP Distribuição corrigisse o problema. Pelo menos até agora não voltou a aparecer.
Por isso, venho aqui colocar alguns screenshots da monitorização.
Atenção que onde se lê "consumo", na realidade é produção. Eu não estou a medir o consumo.

Produção KWh/dia. O melhor dia, foi o 22-10-2017 com 5,055 KWh no total das 3 fases.
Imagem

Produção KWh/fase/dia.
Imagem

Por estes gráficos, conseguem ver a que horas começa e acaba a produção.
Imagem
Imagem
Imagem

Re: Trifásico (250W/fase), total 750W

Enviado: quarta nov 08, 2017 6:33 pm
por serges
Muito bem...

Obrigado por este testemunho valioso peço um especial favor se poder coloque as fotos no nosso servidor assim nunca se perdem e estão sempre visiveis.

Obrigado