Página 1 de 1

Posso ligar inversor monofasico em rede trifasica?

Enviado: quarta abr 11, 2018 10:08 pm
por PauloRSantos
Tenho quadro trifasico mas nenhum equipamento trifasico ligado. Tenho consumo base numa das fases de cerca de 5.3A, 0.2 e 0.3A nas outras. Será que poderei instalar um sistema solar com inversor monofasico ligado apenas à fase de maior consumo sem ter instabilidade de tensão ou danificar aparelhos nessa fase? Obrigado.

Re: Posso ligar inversor monofasico em rede trifasica?

Enviado: quarta abr 11, 2018 10:42 pm
por t3lmo
Sim é possivel. Eu tenho 3 inversores monofásicos a injetar cada um numa fase, e nunca injetam valores constantes entre si.

Re: Posso ligar inversor monofasico em rede trifasica?

Enviado: sexta abr 13, 2018 9:03 am
por CrOhN
Se não tens nenhum equipamento trifasico, porque não passas a monofasico?

Re: Posso ligar inversor monofasico em rede trifasica?

Enviado: sexta abr 13, 2018 11:01 am
por t3lmo
Para passares a monofásico custa-te uns meros 5 euros na barra de ligação. Tudo o resto pode permanecer igual.

Re: Posso ligar inversor monofasico em rede trifasica?

Enviado: sábado abr 14, 2018 11:21 pm
por PauloRSantos
Muito obrigado. Não tinha pensado nisso pois o cálculo da potencia foi que definiu trifasico (17.25 KVA: 25A por fase). Consigo a mesma potencia em mono? Tenho um motor do furo trifasico mas que está a ser alimentado a mono por um quadro especial, só consumindo numa fase.
A mudança para monofasico, colocando a barra, não necessita de inspeçao da instalação? Do lado do fornecedor poderiam manter o contador bi-Horário?

Re: Posso ligar inversor monofasico em rede trifasica?

Enviado: domingo abr 15, 2018 6:32 pm
por t3lmo
Em monofásico o máximo permitido em BTN é 13,8 kVA (60A).

Re: Posso ligar inversor monofasico em rede trifasica?

Enviado: segunda abr 16, 2018 6:32 pm
por jmachado
Tarifas Baixa Tensão Normal até 20,7kVA