Realmente os sistemas automatizados contribuem para descuidos...
Tenho que começar a olhar mais para o meu quadro (com olhos de ver) pois normalmente olho para os display's da energia que vai entrando/consumida etc..
E não olho para outras partes também importantes.
Há algumas horas atrás reparei que o disjuntor responsável pela energização do indutor do contactor que faz o by-pass entre redes na fase do frigorífico estava desligado.
Não faço ideia há quanto tempo se encontra neste estado...
Liguei manualmente várias vezes o disjuntor... faz atuar o contactor, fazendo o by-pass, mas desliga-se de imediato (não faço ideia o que se passa) curto circuito não pode ser.
Só para lembrar que essa fase é a que tem o filtro/estabilizador de corrente que fiz no ano passado (mas não deve ter nada a haver).
Quando chegar a casa tenho que ver o que se passa, tomara que não seja nada para chatear...
MiguelR Escreveu:O amigo Emanuel fez um excelente trabalho na montagem desse sistema!

Obrigado, dentro das minhas capacidades, fiz o que podia.