Cálculo da queda de tensão

Mensagem por joaoosvaldo »

boas.

alguém me sabe dizer no cálculo da queda de tensão de um cabo que liga os painéis a um regulador ou a um inversor dependendo do tipo de instalação se utilizam a resistividade do cobre ou alumínio a 20ºc ou a uma temperatura mais elevada?

já vi utilizarem a resistividade igual a 1/56 (cobre) e a 1/34 (alumínio) que são valores a 20ºc mas não acho que esteja correcto!

não se devia calcular com a resistividade em serviço normal que normalmente o que se faz é multiplicar o valor da resistividade a 20ºc por 1.25 (25%) para ter o valor à temperatura de serviço normal (aproximadamente 70ºc que é uma condição mais desfavorável)?

alguém me sabe dizer porquê que utilizam o valor a 20ºc!?

Avatar do Utilizador

visitante1
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 3322
Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
Localização: Região norte

Re: Cálculo da queda de tensão

Mensagem por visitante1 »

o calculo é feito a temperatura ideal, 20ºc, aliás como em quase todos os calculos.
se as condições mudarem logicamente a resistividade vai alterar.
pelo menos é assim nos calculos e tabelas que estou habituado a fazer e consultar.
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
joaoosvaldo
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 31
Registado: quarta jan 12, 2011 11:56 pm
Localização: Portugal

Re: Cálculo da queda de tensão

Mensagem por joaoosvaldo »

não acho que esteja correcto! quando os cabos estão ao ar livre que é muito usual nas instalações fotovoltaicas facilmente atingem-se temperaturas bem elevadas (70ºc ou mais: aliando a temperatura ambiente e o facto do cabo estar ao sol e ainda aquecimento devido a perdas por efeito de joule), logo, acho que deveriam ser dimensionados para o caso mais desfavorável.

mas também já vi cálculos a 20ºc daí a minha dúvida .

Avatar do Utilizador

visitante1
Membro Platinium
Membro Platinium
Mensagens: 3322
Registado: sexta jan 07, 2011 12:08 am
Localização: Região norte

Re: Cálculo da queda de tensão

Mensagem por visitante1 »

o painel até pode atingir temperaturas altas mas os cabos nunca atingem essa mesma temparatura, e pela corrente que lá passa também não.
cumprimentos
VE Nissan Leaf MKII
Micro-produção 5kWp+4kWp
Auto-consumo Stand-Alone 14,5kWp
Micro-Hidrica Pelton max:1,5kW
AQS Tubos De Vácuo
Caldeira Biomassa Roval R203 73kW
Fluksometer FLM03E


tavares
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1079
Registado: sábado ago 23, 2008 12:31 pm

Re: Cálculo da queda de tensão

Mensagem por tavares »

a resistividade é sempre calculada a 20ºc ,
é claro que o cabo nunca vai atingir as temperaturas do painel , por isso não vejo a tua dúvida, além disso há tabelas ( rtiebt ) para calcular cabos ao ar livre , entubados , ou enterrados.

se o cabo estiver bem calculado ele nunca vai aquecer pela corrente que o atravessa , pelo que podes anular o efeito de joule.
aqui tens uma tabela aproximada , secção/corrente
1,5mm2 - 10a
2,5mm2 - 16a
4mm2 - 20a
6mm2 - 30a
10mm2 - 40a
16mm2 - 50a
25mm2 - 63a

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
joaoosvaldo
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 31
Registado: quarta jan 12, 2011 11:56 pm
Localização: Portugal

Re: Cálculo da queda de tensão

Mensagem por joaoosvaldo »

para o cálculo da queda de tensão ver a fórmula indicada no ponto 525 das rtiebt.

"a resistividade é a dos condutores à temperatura em serviço normal, isto é, 1.25 vezes a resistividade a 20°c (0,0225 ?.mm²/m para o cobre e 0,036 ?.mm²/m para o alumínio)."

isto é o que diz nas regras técnicas!

eu não disse que os cabos atingiam a temperatura dos painéis !!!

ver o documento do link em que no cálculo utilizam a resistividade a 70ºc (condutividade que é o inverso da resistividade) mas já vi outros sítios onde utilizam 20ºc!!! link: http://www.voltimum.pt/news/806/infopro ... taica.html

a minha dúvida é apenas o utilizar a resistividade a 20ºc que não me parece correcto até porque não é isso que está nas rtiebt e além disso a temperatura de funcionamento do cabo no caso mais desfavorável é bem superior aos 20ºc.


tavares
Membro Gold
Membro Gold
Mensagens: 1079
Registado: sábado ago 23, 2008 12:31 pm

Re: Cálculo da queda de tensão

Mensagem por tavares »

o ser a 20ºc é por se tratarem de medidas internacionais e secalhar esta foi a temperatura convencionada a ser usada em todos os paises , queres que seja sempre superior a 20ºc mas o que dirá um esquimó onde nem os 20ºc atinge ?

mais um exemplo: o metro

existe uma peça feita de uma liga metálica que á temperatura de 20ºc tem exactamente 1 metro , este é o metro padrão.

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
joaoosvaldo
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 31
Registado: quarta jan 12, 2011 11:56 pm
Localização: Portugal

Re: Cálculo da queda de tensão

Mensagem por joaoosvaldo »

tavares Escreveu:o ser a 20ºc é por se tratarem de medidas internacionais e secalhar esta foi a temperatura convencionada a ser usada em todos os paises , queres que seja sempre superior a 20ºc mas o que dirá um esquimó onde nem os 20ºc atinge ?

mais um exemplo: o metro

existe uma peça feita de uma liga metálica que á temperatura de 20ºc tem exactamente 1 metro , este é o metro padrão.
acho que não vale a pena essas comparações! estamos a falar de um cálculo e se viu o ponto que indiquei das rtiebt não é com esse valor de resistividade que se fazem os cálculos de q.d.t..

mais um link neste utilizam a resistividade a 90ºc:

http://www.profafonso.com/index.php?opt ... 24&lang=pt

Avatar do Utilizador

Autor do tópico
joaoosvaldo
Membro Dedicado
Membro Dedicado
Mensagens: 31
Registado: quarta jan 12, 2011 11:56 pm
Localização: Portugal

Re: Cálculo da queda de tensão

Mensagem por joaoosvaldo »

os valores de resistividade indicados nas regras técnicas são de:

- 0.0225 para o cobre;
- 0.036 para o alumínio.

estes valores não são a 20ºc !