boas.
alguém sabe explicar as razões pelas quais quando é ligado um campo gerador fotovoltaico à rede de energia eléctrica em baixa, média ou mesmo alta tensão existem limitações em relação à potência de curto-circuito (ex.: em bt se a potência aparente for menor ou igual a 100kva a potência de curto-circuito no ponto de ligação deve ser maior que 25x a potência aparente do campo, s<=100kva e sccmin > 25xs).
esta informação está no manual de ligações à rede eléctrica de serviço público da edp que podem encontar no link seguinte: http://www.edpdistribuicao.pt/pt/infoce ... de_web.pdf (pág. 34).
Potência de curto-circuito dos pontos de ligação de centrais
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 31
- Registado: quarta jan 12, 2011 11:56 pm
- Localização: Portugal
-
- Membro Gold
- Mensagens: 1079
- Registado: sábado ago 23, 2008 12:31 pm
Re: Potência de curto-circuito dos pontos de ligação de cent
em primeiro lugar digo que tens colocado aqui questões que são mais usuais num fórum de electricidade ou electrecistas, por serem questões muito técnicas e que se calhar fogem um bocado ao ambito deste fórum, já o mesmo se passou com a questão da queda de tensão.
tens por ex: o fórum, electricidadeinfo
mas vou tentar responder-te, claro que tem que ser de uma forma que todos os users percebam,
a potencia de curto-circuito é calculada devido a:
- previsão dos esforços térmicos e electrodinâmicos provocados pela passagem da
corrente: todos os elementos da rede, sobretudo pontos nevrálgicos como
barramentos e seccionadores, terão que suportar os efeitos destrutivos da
passagem das correntes de curto-circuito;
- regulação das protecções: a especificação das correntes e tempos de disparo das
protecções baseia-se nos valores previstos da corrente de curto-circuito.
normalmente, procura-se a corrente de curto-circuito máxima (eficaz ou instantânea) mas
também pode interessar a corrente de curto-circuito mínima.
tens por ex: o fórum, electricidadeinfo
mas vou tentar responder-te, claro que tem que ser de uma forma que todos os users percebam,
a potencia de curto-circuito é calculada devido a:
- previsão dos esforços térmicos e electrodinâmicos provocados pela passagem da
corrente: todos os elementos da rede, sobretudo pontos nevrálgicos como
barramentos e seccionadores, terão que suportar os efeitos destrutivos da
passagem das correntes de curto-circuito;
- regulação das protecções: a especificação das correntes e tempos de disparo das
protecções baseia-se nos valores previstos da corrente de curto-circuito.
normalmente, procura-se a corrente de curto-circuito máxima (eficaz ou instantânea) mas
também pode interessar a corrente de curto-circuito mínima.
-
Autor do tópico - Membro Dedicado
- Mensagens: 31
- Registado: quarta jan 12, 2011 11:56 pm
- Localização: Portugal
Re: Potência de curto-circuito dos pontos de ligação de cent
desde já obrigado pela sua resposta. realmente quando coloquei a questão não sabia se ia ter sucesso na ajuda!tavares Escreveu:em primeiro lugar digo que tens colocado aqui questões que são mais usuais num fórum de electricidade ou electrecistas, por serem questões muito técnicas e que se calhar fogem um bocado ao ambito deste fórum, já o mesmo se passou com a questão da queda de tensão.
tens por ex: o fórum, electricidadeinfo
mas vou tentar responder-te, claro que tem que ser de uma forma que todos os users percebam,
a potencia de curto-circuito é calculada devido a:
- previsão dos esforços térmicos e electrodinâmicos provocados pela passagem da
corrente: todos os elementos da rede, sobretudo pontos nevrálgicos como
barramentos e seccionadores, terão que suportar os efeitos destrutivos da
passagem das correntes de curto-circuito;
- regulação das protecções: a especificação das correntes e tempos de disparo das
protecções baseia-se nos valores previstos da corrente de curto-circuito.
normalmente, procura-se a corrente de curto-circuito máxima (eficaz ou instantânea) mas
também pode interessar a corrente de curto-circuito mínima.
eu sei como se calculam e para que servem as correntes de curto-circuito tanto máximas como mínimas mas não é essa a questão.
a questão é por exemplo se não se verificar a condição de sccmin > 25xs porquê que não se pode ligar num determinado ponto da rede de distribuição de bt ou mt? será devido à "perturbação" na tensão (tensões elevadas superiores a 230+/-10%) que um campo gerador fotovoltaico pode provocar, logo, no ponto de ligação deve existir uma potência de curto-circuito mínima para minimizar este efeito!?
sei que é uma questão muito técnica mas estou a tentar descobrir a razão e explicação para estas condições!