Todos os geradores, quando desligados da terra não têm Neutro. Têm uma tensão flutuante. Só ao forçar-mos um terminal ao potencial da Terra, ligado-o a esta é que podemos obter um Neutro, tornado-se o outro a Fase.
Para existir fase e neutro, quer num inversor desses, quer num gerador de combustão, tem que se fazer o mesmo que a EDP faz nos postos de transformação: ligar o polo que queremos que seja o neutro à Terra.
Normalmente chama-se "Terra de Serviço" a essa ligação, é à Terra que temos normalmente nas tomadas, "Terra de Proteção".
O procedimento é ligar um dos fios que sai do inversor à terra com uma estaca dedicada ou na terra do quadro com o o neutro resultante
ANTES do disjuntor diferencial.
Atenção que o fio que falo, não é o terra da tomada de saída, nem o parafuso do invólucro metálico do inversor. É mesmo um dos terminais de energia.
De notar também que sem a Terra de Serviço (um dos fios do inversor ligado à terra) o disjuntor diferencial nem sequer atua.
Vejam na figura a Ligação à terra no poste da rede pública, a Azul, de modo a formar o Neutro:
Para um teste rápido é assim:
- Ligar o parafuso de terra do inversor na terra de uma tomada.
- Ligar um dos polos da tomada de saída do inversor ao pino terra de uma tomada. Esse polo passa a ser o Neutro.
- Testar com o busca polos. O polo ligado à terra que agora é o neutro, não vai acender, o outro que é agora a fase vai acender. Entre a terra e a fase vai agora poder ser medido 230 V.